LCN hat irgendwann in den 12ern die Binär-Lang-Kommandos auf echtes LCN-Lang umgestellt. Warum? Keine Ahnung.
Das hat nichts mit der Entprellzeit zu tun. Entprellzeit ist die Zeit, die ein Sinal anstehen muss, um einwandfrei erkannt zu werden. Dies kann Softwareseitig oder z.B. durch einen Kondensator am Kontakt erreicht werden. Die Entprellzeit hat somit nicht wirklich etwas mit dem Lang kommando zu tun.
Ich hatte weiter oben mal 500ms erwähnt, was aber nur für Binärsensoren am
P-Port gilt ... habe ich verwechselt. Die neuen BT4H oder BU4L haben diese Einstellung auch, aber eben die Erkennung von Lang nur ab ca. 600ms Signal.
Vorteil: du kannst ja die neuen auch auf Tasterbetrieb umschalten, was dann ja für den Klingeltaster geht.
tk hat geschrieben:Hinweis:"Bald gibt es auch einen für die UP-Dose" ...
Bringt dich wahrscheinlich nicht weiter, da dieser 230V benötigt und an der Klingel liegt ja meist nur ein 2x2x0,6mm²...
@Uwe: Musst du denn diese Geheimnisse weiterverraten?
Ich habe z.B. einen T8 in der NSHV am Modul hängen, an dem u.A. auch der Klingeltaster (ca 5m) hängt und einwandfrei funktioiert...
mfg Carsten