Willkommen auf unserer neuen Forenplattform für das Bus-Profi Forum

Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.

Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.

Heizungsmischer regeln?

Benutzeravatar

LuckyLPA
Alleswisser
Alleswisser
Beiträge: 2446
Registriert: Di 13. Apr 2010, 16:17
Danksagung erhalten: 6 Mal

#11 RE: Heizungsmischer regeln?

Beitragvon LuckyLPA » Do 14. Nov 2013, 19:35

Moin.

Wenn du noch "alte" AD2 hast, kannst du 2xAD2 am Modul betreiben. AD2(alt) meldet sich als GBL/CO2 und schreibt in Var2/3 und AD2(neu) schreibt in Var11/12, welche du dann ja schieben kannst, wie du lustig bist. In Kombi mit einem AD1 sind dann auch 5 Werte möglich.

mfg Carsten, der leider alle alten AD2 schon verbraucht hat.
Wenn du Hufgetrappel hörst, denk an Pferde und nicht an Zebras.


Themenersteller
KlausM
Fleißiges Mitglied
Fleißiges Mitglied
Beiträge: 329
Registriert: Fr 14. Sep 2007, 18:43

#12 RE: Heizungsmischer regeln?

Beitragvon KlausM » Fr 15. Nov 2013, 10:18

Sven hat geschrieben:Sorry wenn ich nochmal auf die Grundaussage komme:

[zitat]Variable 1 = Vorlauftemp. Mischerkreis 1
Variable 2 = Rücklauftemp. Mischerkreis 1
Variable 3 = Vorlauftemp. Mischerkreis 2
Variable 4 = Rücklauftemp. Mischerkreis 2


wie kommen 4 Temperaturen ins Modul ? Durch rechnen aus einem anderen Modul oder hast du bereits die lang erwarteten 2 AD2 am Modul? Oder bin ich gar nicht mehr Up to Date?:confused:[/zitat]

iX ;)


Sven
Lord Forum
Lord Forum
Beiträge: 1128
Registriert: Do 10. Jan 2008, 15:38
Kontaktdaten:

#13 RE: Heizungsmischer regeln?

Beitragvon Sven » Sa 16. Nov 2013, 08:23

[zitat]Wenn du noch "alte" AD2 hast, kannst du 2xAD2 am Modul betreiben. AD2(alt) meldet sich als GBL/CO2 und schreibt in Var2/3 und AD2(neu) schreibt in Var11/12, welche du dann ja schieben kannst, wie du lustig bist.[/zitat]
Na das werd ich heute mal versuchen :)


Zurück zu „Programmierfragen“

Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 11 Gäste