Heizungsmischer regeln?

Benutzeravatar

LuckyLPA
Alleswisser
Alleswisser
Beiträge: 2446
Registriert: Di 13. Apr 2010, 16:17
Danksagung erhalten: 6 Mal

#11 RE: Heizungsmischer regeln?

Beitragvon LuckyLPA » Do 14. Nov 2013, 19:35

Moin.

Wenn du noch "alte" AD2 hast, kannst du 2xAD2 am Modul betreiben. AD2(alt) meldet sich als GBL/CO2 und schreibt in Var2/3 und AD2(neu) schreibt in Var11/12, welche du dann ja schieben kannst, wie du lustig bist. In Kombi mit einem AD1 sind dann auch 5 Werte möglich.

mfg Carsten, der leider alle alten AD2 schon verbraucht hat.
Wenn du Hufgetrappel hörst, denk an Pferde und nicht an Zebras.


Themenersteller
KlausM
Fleißiges Mitglied
Fleißiges Mitglied
Beiträge: 329
Registriert: Fr 14. Sep 2007, 18:43

#12 RE: Heizungsmischer regeln?

Beitragvon KlausM » Fr 15. Nov 2013, 10:18

Sven hat geschrieben:Sorry wenn ich nochmal auf die Grundaussage komme:

[zitat]Variable 1 = Vorlauftemp. Mischerkreis 1
Variable 2 = Rücklauftemp. Mischerkreis 1
Variable 3 = Vorlauftemp. Mischerkreis 2
Variable 4 = Rücklauftemp. Mischerkreis 2


wie kommen 4 Temperaturen ins Modul ? Durch rechnen aus einem anderen Modul oder hast du bereits die lang erwarteten 2 AD2 am Modul? Oder bin ich gar nicht mehr Up to Date?:confused:[/zitat]

iX ;)


Sven
Lord Forum
Lord Forum
Beiträge: 1128
Registriert: Do 10. Jan 2008, 15:38
Kontaktdaten:

#13 RE: Heizungsmischer regeln?

Beitragvon Sven » Sa 16. Nov 2013, 08:23

[zitat]Wenn du noch "alte" AD2 hast, kannst du 2xAD2 am Modul betreiben. AD2(alt) meldet sich als GBL/CO2 und schreibt in Var2/3 und AD2(neu) schreibt in Var11/12, welche du dann ja schieben kannst, wie du lustig bist.[/zitat]
Na das werd ich heute mal versuchen :)