du solltest jetzt noch mal probieren ...

Wenn wir beide was davon haben wollen, nutze ich gerne den Teamviewer, für "nur" programmieren nutze ich LinHK oder die PCHK und den direkten Zugriff mit der Pro (was aber etwas Einrichtung erfordert).
Die Eigenwärme der Module kann (aus der Erfahrung) den Temperatursensor bis zu 5k verfälschen. Evtl. muss da doch mal vor Ort ein Umbau passieren ...
Elektriker, die die Perfektion nicht umgesetzt bekommen, kenne ich (leider) einige. Mit den Jahren (und immer komplexeren Funktionen) ist das eigentlich nur noch schlimmer geworden. Wir helfen auch den Kollegen natürlich gerne - oft ist das für alle Beteiligten preiswerter als stunden- und tagelange "Übungen" (vom WAF mal ganz abgesehen). Der Bus-Profi kann hier als Gemeinschaft eine Menge mehr erreichen als ein Anruf bei der Hotline.
Grüße, Uwe - der seine Erfahrungen gerne an "Gott und die Welt" weiter gibt