#1 LCN-Bus an FI / versch. Querschnitte / LCN an Sicherung
Verfasst: Di 15. Okt 2024, 10:10
Hallo zusammen,
bei uns wurde 2015 (Neubau) ein LCN System eingebaut. Kürzlich hat ein anderer Elektriker Nr. 1, der eine PV Anlage installiert hat, zufällig einen Blick auf die restliche Installation geworfen und uns informiert, dass er die vorhandene Installation für nicht VDE-konform hält und sogar eine Brandgefahr sieht.
In ein ABB F204A gehen 10qmm (230V), 2,5qmm (12V) und eine 6qmm (230V) Leitung rein; die 2,5qmm Leitung ist anscheinend für LCN. Ebenso sind Sicherungsautomaten an diesem FI, die laut LCN-Elektriker (aus 2015) nur für die Datenleitungen sind, um die Module – falls sie mal hängen sollten, ein/aus schalten zu können.
D.h. hier liegt neben 230V Wechselspannung auch 12V Gleichspannung an, mit 2,5qmm und 6qmm keine 10qmm Querschnitt und Sicherungsautomaten als Schalter für Niederspannung.
An vier weiteren FIs geht ebenfalls eine dünne 12V Leitung rein.
Das Haus mit einer 35A Sicherung abgesichert, daher sei (laut eines anderen Elektrikers Nr. 2) die 6qmm Leitung ok.
Was ist eure Meinung? Ich kann/möchte keine Gefahrenquelle haben und wollte eine VDE-konforme Installation. ICh hatte vor Jahren mal eine ähnliche Frage und meine, dass es ok war, aber bzgl. AC- und DC bin ich nun doch unsicher.
Danke
bei uns wurde 2015 (Neubau) ein LCN System eingebaut. Kürzlich hat ein anderer Elektriker Nr. 1, der eine PV Anlage installiert hat, zufällig einen Blick auf die restliche Installation geworfen und uns informiert, dass er die vorhandene Installation für nicht VDE-konform hält und sogar eine Brandgefahr sieht.
In ein ABB F204A gehen 10qmm (230V), 2,5qmm (12V) und eine 6qmm (230V) Leitung rein; die 2,5qmm Leitung ist anscheinend für LCN. Ebenso sind Sicherungsautomaten an diesem FI, die laut LCN-Elektriker (aus 2015) nur für die Datenleitungen sind, um die Module – falls sie mal hängen sollten, ein/aus schalten zu können.
D.h. hier liegt neben 230V Wechselspannung auch 12V Gleichspannung an, mit 2,5qmm und 6qmm keine 10qmm Querschnitt und Sicherungsautomaten als Schalter für Niederspannung.
An vier weiteren FIs geht ebenfalls eine dünne 12V Leitung rein.
Das Haus mit einer 35A Sicherung abgesichert, daher sei (laut eines anderen Elektrikers Nr. 2) die 6qmm Leitung ok.
Was ist eure Meinung? Ich kann/möchte keine Gefahrenquelle haben und wollte eine VDE-konforme Installation. ICh hatte vor Jahren mal eine ähnliche Frage und meine, dass es ok war, aber bzgl. AC- und DC bin ich nun doch unsicher.
Danke