Nimm dir mal einen Samstag frei und besuch mich, Thomas
Ich zeige dir dann gerne ein paar Grundlagen und Möglichkeiten.
Ja, der MKO hat sich auch bei anderen bauenden Kollegen schon bewährt
Grüße, Uwe
Willkommen auf unserer neuen Forenplattform für das Bus-Profi Forum
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
Rolladen und Aussenlicht im Neubau
-
- (†)
- Beiträge: 14250
- Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 56 Mal
#21 RE: Rolladen und Aussenlicht im Neubau
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------
#22 RE: Rolladen und Aussenlicht im Neubau
Danke für das Angebot Uwe, mach ich gerne. Ich melde mich bei Dir.
Thomas
Thomas
#23 RE: Rolladen und Aussenlicht im Neubau
Ok, na wenn das nicht mal ein Brainstorm bei Uwe war... Danke an Uwe für die freundliche Aufnahme und das beantworten der DAU Fragen.
Was mir noch nicht ganz klar ist, ist die Sache mit den SH/SHS. Ich brauche also für die R4M2H solche und auch für die B8l/TU4H(2)/R8H jeweils 1 SHS. Ist das richtig?
Thomas
Was mir noch nicht ganz klar ist, ist die Sache mit den SH/SHS. Ich brauche also für die R4M2H solche und auch für die B8l/TU4H(2)/R8H jeweils 1 SHS. Ist das richtig?
Thomas
#24 RE: Rolladen und Aussenlicht im Neubau
Hallo Thomas,
So isses! ;-)
Bei LCN musst du zwischen "intelligenten" Modulen (UPS/UPP, SHS/SH, HU, LD) und Peripherie (alles andere) unterscheiden. "intelligent" bedeutet in dem Fall, dass es programmierbar ist und einen Anschluss für die Datenader besitzt und damit mit anderen Modulen kommunizieren kann. Die Peripherie hängt immer hinter einem intelligenten Modul und wird von diesem gesteuert bzw. gibt - im Fall von Sensoren - seine Ereignisse an das Modul weiter. Das Modul enthält die Programmierung und kann bei einem Ereignis dann einen Befehl ausführen.
Welche Peripherie in welcher Anzahl / Kombination an welchen Modulen funktioniert, ist von aussen nicht einfach erkennbar, steht aber im sog. "Waschzettel", d.h. der PDF-Beschreibung des Moduls / der Peripherie, die es bei Issendorff gibt. Alternativ findest du dazu auch Infos im Bus-Wiki.
Gruß,
Alex
Teletom hat geschrieben:Was mir noch nicht ganz klar ist, ist die Sache mit den SH/SHS. Ich brauche also für die R4M2H solche und auch für die B8l/TU4H(2)/R8H jeweils 1 SHS. Ist das richtig?
So isses! ;-)
Bei LCN musst du zwischen "intelligenten" Modulen (UPS/UPP, SHS/SH, HU, LD) und Peripherie (alles andere) unterscheiden. "intelligent" bedeutet in dem Fall, dass es programmierbar ist und einen Anschluss für die Datenader besitzt und damit mit anderen Modulen kommunizieren kann. Die Peripherie hängt immer hinter einem intelligenten Modul und wird von diesem gesteuert bzw. gibt - im Fall von Sensoren - seine Ereignisse an das Modul weiter. Das Modul enthält die Programmierung und kann bei einem Ereignis dann einen Befehl ausführen.
Welche Peripherie in welcher Anzahl / Kombination an welchen Modulen funktioniert, ist von aussen nicht einfach erkennbar, steht aber im sog. "Waschzettel", d.h. der PDF-Beschreibung des Moduls / der Peripherie, die es bei Issendorff gibt. Alternativ findest du dazu auch Infos im Bus-Wiki.
Gruß,
Alex
-
- Administrator
- Beiträge: 5291
- Registriert: Mi 10. Jan 2007, 18:49
- Hat sich bedankt: 4 Mal
- Danksagung erhalten: 15 Mal
- Kontaktdaten:
#25 RE: Rolladen und Aussenlicht im Neubau
Teletom hat geschrieben:Was mir noch nicht ganz klar ist, ist die Sache mit den SH/SHS. Ich brauche also für die R4M2H solche und auch für die B8l/TU4H(2)/R8H jeweils 1 SHS. Ist das richtig?
Jeweils ist so nicht richtig:L Du kannst B8I und 2 x TU4H und (1 x R8H oder 1 x R4M2H) alles zusammen an ein einziges SH oder SHS hängen.
Viel Erfolg
Florian
#26 RE: Rolladen und Aussenlicht im Neubau
Hallo!
Also kann ich an 4 SH 3x R4M2H, 2x B8L, 2x TU4H und 1x R8H betreiben. Richtig?
Thomas
Also kann ich an 4 SH 3x R4M2H, 2x B8L, 2x TU4H und 1x R8H betreiben. Richtig?
Thomas
#27 RE: Rolladen und Aussenlicht im Neubau
Hallo Thomas,
Ich habe übrigens bei mir nur R8H und keine R4M2H eingebaut. Der Mehraufwand besteht lediglich in vier kleinen Drahtbrücken, die du ins R8H setzten musst. Die Programmierung bleibt gleich. Dafür kannst du aber die Relais einzeln ansteuern.
Gruß,
Alex
Richtig!Teletom hat geschrieben:Also kann ich an 4 SH 3x R4M2H, 2x B8L, 2x TU4H und 1x R8H betreiben. Richtig?
Ich habe übrigens bei mir nur R8H und keine R4M2H eingebaut. Der Mehraufwand besteht lediglich in vier kleinen Drahtbrücken, die du ins R8H setzten musst. Die Programmierung bleibt gleich. Dafür kannst du aber die Relais einzeln ansteuern.
Gruß,
Alex
#28 RE: Rolladen und Aussenlicht im Neubau
Hallo!
Wie getrennt? Wenn ich 4 Rolläden an den R4M2H anschließe kann ich die doch auch getrennt ansteuern, oder?
Ich kann doch sogar 8 Rolläden anschließen, wenn ich immer 2 zusammen schalte. Wenn ich das richtig verstanden habe.
Ich hätte die 3 R4M2H mit 13 Rolläden (1 doppelt) komplett voll.
BTW. ich versorge den R4M2h ja über 1 Phase. Sollte man die separat absichern?
Thomas
Wie getrennt? Wenn ich 4 Rolläden an den R4M2H anschließe kann ich die doch auch getrennt ansteuern, oder?
Ich kann doch sogar 8 Rolläden anschließen, wenn ich immer 2 zusammen schalte. Wenn ich das richtig verstanden habe.
Ich hätte die 3 R4M2H mit 13 Rolläden (1 doppelt) komplett voll.
BTW. ich versorge den R4M2h ja über 1 Phase. Sollte man die separat absichern?
Thomas
-
- (†)
- Beiträge: 14250
- Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 56 Mal
#29 RE: Rolladen und Aussenlicht im Neubau
Moin Thomas,
ich würde den Anschluß der Motoren immer über eine separate Sicherung einspeisen (schon wegen der Anlaufströme).
Bei der Versorgung des Netzteils kann das auch vom SH kommen - wenn das "nicht tut" kann auch das Relais nicht mehr schalten.
Grüße, Uwe
ich würde den Anschluß der Motoren immer über eine separate Sicherung einspeisen (schon wegen der Anlaufströme).
Bei der Versorgung des Netzteils kann das auch vom SH kommen - wenn das "nicht tut" kann auch das Relais nicht mehr schalten.
Grüße, Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------
#30 RE: Rolladen und Aussenlicht im Neubau
Hallo Thomas,
Gruß,
Alex - der im Winter-Worst-Case lieber die Rollläden offen als die Heizung kalt läßt
Das stimmt schon und trifft auch auf die R8H-Lösung zu. Ich meinte nur, dass wenn du das R8H (oder Teile davon) nicht mit Rollläden belegst, du die 8 Relais getrennt schalten kannst. Bringt also nur den Vorteil, wenn du "umbauen" willst oder mal schnell austauschen musst und du dann beliebig durchwechseln kannst.Teletom hat geschrieben:Wie getrennt? Wenn ich 4 Rolläden an den R4M2H anschließe kann ich die doch auch getrennt ansteuern, oder?
Ich kann doch sogar 8 Rolläden anschließen, wenn ich immer 2 zusammen schalte. Wenn ich das richtig verstanden habe.
Gruß,
Alex - der im Winter-Worst-Case lieber die Rollläden offen als die Heizung kalt läßt
Zurück zu „LCN für Einsteiger“
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 6 Gäste