Ich zeige dir dann gerne ein paar Grundlagen und Möglichkeiten.
Ja, der MKO hat sich auch bei anderen bauenden Kollegen schon bewährt
![wink ;)](./images/smilies/wink.gif)
Grüße, Uwe
Teletom hat geschrieben:Was mir noch nicht ganz klar ist, ist die Sache mit den SH/SHS. Ich brauche also für die R4M2H solche und auch für die B8l/TU4H(2)/R8H jeweils 1 SHS. Ist das richtig?
Teletom hat geschrieben:Was mir noch nicht ganz klar ist, ist die Sache mit den SH/SHS. Ich brauche also für die R4M2H solche und auch für die B8l/TU4H(2)/R8H jeweils 1 SHS. Ist das richtig?
Richtig!Teletom hat geschrieben:Also kann ich an 4 SH 3x R4M2H, 2x B8L, 2x TU4H und 1x R8H betreiben. Richtig?
Das stimmt schon und trifft auch auf die R8H-Lösung zu. Ich meinte nur, dass wenn du das R8H (oder Teile davon) nicht mit Rollläden belegst, du die 8 Relais getrennt schalten kannst. Bringt also nur den Vorteil, wenn du "umbauen" willst oder mal schnell austauschen musst und du dann beliebig durchwechseln kannst.Teletom hat geschrieben:Wie getrennt? Wenn ich 4 Rolläden an den R4M2H anschließe kann ich die doch auch getrennt ansteuern, oder?
Ich kann doch sogar 8 Rolläden anschließen, wenn ich immer 2 zusammen schalte. Wenn ich das richtig verstanden habe.