RS an LS65

Fragen zu den original Modulen von Issendorff

Themenersteller
ultrauli
Neues Mitglied
Neues Mitglied
Beiträge: 8
Registriert: Di 25. Okt 2005, 13:40

#1 RS an LS65

Beitragvon ultrauli » Di 25. Okt 2005, 13:40

Hallo,

nun habe ich draußen LS65 installiert und wollte noch den RS daran anschließen. Doch die Anleitung des RS spricht nur vom Einlesen über B8H oder TU4R. Wenn im RS aber nur ein potenzialfreier Kontakt ausgelesen wird, warum sollte ich ihn nicht über ein B3I einlesen können, welcher an den I-Port des UPP vom LS65 angeschlossen werden kann? Oder beißt sich das mit dem Lichtsensor, der über den T-Port des UPP eingelesen wird?

Gruß, Uli.

Benutzeravatar

Uwe
(†)
Beiträge: 14250
Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 56 Mal

#2 RE: RS an LS65

Beitragvon Uwe » Di 25. Okt 2005, 14:18

Hi Uli,
wenn der Kontakt im RS wirklich pontenzialfrei ist (ich habe einen "alten" RS) dann sollte das gehen.
LS über Schwellwerte auf B1-B5, RS über BI3 auf B6(-B8).

Ich persönlich finde den Anschluß über einen Binärsensor angenehmer, weil ich den Regen dann auch im Haus besser "visualisieren" kann.

Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------


Themenersteller
ultrauli
Neues Mitglied
Neues Mitglied
Beiträge: 8
Registriert: Di 25. Okt 2005, 13:40

#3 RE: RS an LS65

Beitragvon ultrauli » So 30. Okt 2005, 13:41

Ja, ist ein richtiges Relais drin und das ist wohl das Problem: Die Hotline sagt, dass der schwache Strom des B3I nicht ausreichen würde, um den Kontakt "sauber" zu halten. Obwohl - eigentlich ist es ja die Spannung, die den Abreißfunken entstehen lässt. Deshalb wohl soll man den Relaiskontakt mit 230 V belegen, was bei Auswertung über B8H oder TU4R ja gegeben wäre. Interessanterweise steht das aber nirgendwo geschrieben.

Uli.

Benutzeravatar

Uwe
(†)
Beiträge: 14250
Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 56 Mal

#4 RE: RS an LS65

Beitragvon Uwe » So 30. Okt 2005, 23:51

Hallo Uli,
diese Aussage der Hotline kenne ich auch.
Den "reinigenden Abreissfunken" erzeuge ich durch den Strom, der beim Schalten fliesst. Der ist z.B. beim B8x im mA-Bereich, beim B3I fliessen jedoch "nur" µA. Deshalb rät man(n) zu vergoldeten Kontakten etc...

Im Zweifelsfall müsstest du dann (wenn der Kontakt nicht mehr sauber schaltet) ein Relais nachschalten, das hochwertige Kontakte hat. Einen "Versuch" ist das IMO immer wert (es steht ja nirgends geschrieben ;-) ).

Ich persönlich würde verdrahtungstechnisch immer versuchen auf einen B8H zu kommen. Sicher ist sicher.

Uwe