#1 Temperatursteuerung LCN GRTW

Beitragvon patrick83 » Fr 7. Nov 2014, 22:00

Hallo,

ich möchte meine Temperatur in Raum A durch ein LCN-GRTW erfassen und anhand des Wertes das Relais steuern. Ist der Wert größer als 23° soll das Relais schließen, ist der Wert kleiner als 21° soll das Relais öffnen. Ich habe ein paar ältere Einträge gelesen, allerdings entsprechen die nicht unbedingt dem aktuellen Stand der LCN Pro 5.11 Software.

Gibt es hierzu irgendwo eine Anleitung, wo man was einstellen muss/kann?

Viele Grüße

Benutzeravatar

stt66
Dr. Forum
Dr. Forum
Beiträge: 597
Registriert: Di 21. Okt 2008, 13:00
Danksagung erhalten: 1 Mal

#2 RE: Temperatursteuerung LCN GRTW

Beitragvon stt66 » Fr 7. Nov 2014, 23:12

Hallo.

Also, ich würde das über die Schwellwerte lösen, da du ja einen unterschiedlichen Ein-Ausschaltwert hast.

[img]1[/img]

Steht übrigens schön in der LCN-Pro Hilfe!
Hier ein Auszug:

[img]2[/img]

lg. Thomas "stt66"
Dateianhänge
615862Pro Hilfe Schwellwert original.JPG
615862Pro Hilfe Schwellwert original.JPG (60.07 KiB) 2165 mal betrachtet
615861Schwellwerte original.JPG
615861Schwellwerte original.JPG (45.35 KiB) 2165 mal betrachtet


Themenersteller
patrick83
Schon länger hier...
Schon länger hier...
Beiträge: 77
Registriert: Di 26. Feb 2013, 20:36

#3 RE: Temperatursteuerung LCN GRTW

Beitragvon patrick83 » Mo 10. Nov 2014, 12:48

Hallo Thomas,

das sieht prinzipiell ja schonmal gut aus. Ich meine mich aber daran zu erinnern, dass ich in der LCN Pro 5.11 Software dieses Menü noch nicht gesehen habe. Es sollte doch bei dem Modul, an dem das GRT angeschlossen ist bei den Schwellwerteinstellung sein, oder? Ich versuche hier noch mal einen Screenshot zu machen?

Sind die Schwellwerteinstellungen bei allen Modulen gleich oder ist es abhängig von der Firmware?

Viele Grüße

Patrick

Benutzeravatar

Uwe
(†)
Beiträge: 14250
Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 56 Mal

#4 RE: Temperatursteuerung LCN GRTW

Beitragvon Uwe » Mo 10. Nov 2014, 14:28

Moin Patrick,
das ist schon ein Screenshot aus einem neuen Modul ab FW17xx - bei älteren ist das etwas spartanischer ...

[img]1[/img]

Die damit möglichen 5 "Funktionen" (statt jetzt 16) findest du dann in der B-Tabelle.

Grüße, Uwe
Dateianhänge
616421sw_alt.jpg
616421sw_alt.jpg (30.91 KiB) 2165 mal betrachtet
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------


Dinmor
Fleißiges Mitglied
Fleißiges Mitglied
Beiträge: 257
Registriert: So 5. Okt 2014, 18:14
Danksagung erhalten: 2 Mal

#5 RE: Temperatursteuerung LCN GRTW

Beitragvon Dinmor » Mo 10. Nov 2014, 14:45

Diese Ansicht der Schwellwerte gibt es erst ab 160B13 oder so... alles was älter ist wird mit der alten Ansicht angezeigt.
Vor 16... werden Schwellwerte in der Tab. B programmiert, nach der 160B13 in den Schwellwerten direkt.

Du musst die Schwellwerte da programmieren, wo der GRT dran hängt... außer man holt sich die Werte mit einem anderen Modul.


Themenersteller
patrick83
Schon länger hier...
Schon länger hier...
Beiträge: 77
Registriert: Di 26. Feb 2013, 20:36

#6 RE: Temperatursteuerung LCN GRTW

Beitragvon patrick83 » Mo 10. Nov 2014, 21:04

Hallo,

da ich einige ältere Module bei mir verbaut habe, bin ich gemäß der Anleitung vorgegangen.

Sofern ich es richtig interpretiert habe müsste nun die Heizung laufen, bis 24°C erreicht sind, dann abschalten, bis 22°C unterschritten wird und dann wieder aufheizen.
[img]1[/img]
Liege ich hiermit richtig?
[edit]Bild sichtbar gemacht[/edit]
Dateianhänge
616471GRT-Steuerung.JPG
616471GRT-Steuerung.JPG (35.7 KiB) 2165 mal betrachtet

Benutzeravatar

LuckyLPA
Alleswisser
Alleswisser
Beiträge: 2446
Registriert: Di 13. Apr 2010, 16:17
Danksagung erhalten: 6 Mal

#7 RE: Temperatursteuerung LCN GRTW

Beitragvon LuckyLPA » Mo 10. Nov 2014, 21:12

Moin.

Nicht ganz. Er schaltet bei 23 Aus und bei 22 ein. Die Hysterese gilt hier für 23-1.

MfG Carsten