Willkommen auf unserer neuen Forenplattform für das Bus-Profi Forum

Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.

Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.

Events : E.LCN.transponder

Hard- und Softwarefragen rund Domiq-Module fürs LCN-System
Benutzeravatar

Themenersteller
Thomas
Alleswisser
Alleswisser
Beiträge: 5742
Registriert: Mo 21. Apr 2008, 20:03
Hat sich bedankt: 20 Mal
Danksagung erhalten: 13 Mal

#1 Events : E.LCN.transponder

Beitragvon Thomas » Fr 6. Jul 2012, 22:18

Hallo,

bekomme das nicht hin.:confused:

Kanal :E.LCN.transponder.0.140
Daten : b6959b ( mein Test Chip:P )
Aktionen:
Name : C.REMOTE.notify
Wert : Transpondermeldung

bei Relais klappt das mit dem Events ...

gruss thomas - wer kann helfen ?
lg Thomas


norden
Fleißiges Mitglied
Fleißiges Mitglied
Beiträge: 269
Registriert: Do 20. Nov 2008, 07:46

#2 RE: Events : E.LCN.transponder

Beitragvon norden » Fr 6. Jul 2012, 22:51

Hallo Thomas,

ich habe leider keinen Transponder. Wie wird denn das Ereignis unter Telnet angezeigt? Fehlen unter Umständen führende Nullen oder mußt Du es als String behandeln --- Hochkomma ---

Gruß
Dieter

Benutzeravatar

Beleuchtfix
Administrator
Administrator
Beiträge: 5294
Registriert: Mi 10. Jan 2007, 18:49
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 16 Mal
Kontaktdaten:

#3 RE: Events : E.LCN.transponder

Beitragvon Beleuchtfix » Fr 6. Jul 2012, 23:44

Intuitiv ist es nicht.

Kanal: E.LCN.transponder.0.xx
Daten: b6959b 7 break

So ging es bei mir. Woher ich aber genau die Zahlen hatte, weiß ich nicht mehr, ich denke es wurde in Discover oder per telnet angezeigt

Viel Erfolg
Florian

Benutzeravatar

Themenersteller
Thomas
Alleswisser
Alleswisser
Beiträge: 5742
Registriert: Mo 21. Apr 2008, 20:03
Hat sich bedankt: 20 Mal
Danksagung erhalten: 13 Mal

#4 RE: Events : E.LCN.transponder

Beitragvon Thomas » Sa 7. Jul 2012, 00:08

Hallo,
Danke, habe gerade nochmal auf :
http://domiq.eu/data/XG/CM-BL-EN-CH14.pdf
geschaut.
[zitat]E.LCN.transponder.0.10=B308FF 1 hit[/zitat]
auf
http://domiq.pl/data/XG/CM-BL-PL-120103.pdf
steht
E.LCN.transponder.0.10=B308FF B1 hit

ich habe "b6959b" aus der Pro kopiert..
mal testen, ob" B6959B" oder "1 hit" geht,

gruss thomas
lg Thomas

Benutzeravatar

Themenersteller
Thomas
Alleswisser
Alleswisser
Beiträge: 5742
Registriert: Mo 21. Apr 2008, 20:03
Hat sich bedankt: 20 Mal
Danksagung erhalten: 13 Mal

#5 RE: Events : E.LCN.transponder

Beitragvon Thomas » Mo 9. Jul 2012, 15:29

Hallo,

das will nicht...:confused:

gruss thomas
lg Thomas

Benutzeravatar

Beleuchtfix
Administrator
Administrator
Beiträge: 5294
Registriert: Mi 10. Jan 2007, 18:49
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 16 Mal
Kontaktdaten:

#6 RE: Events : E.LCN.transponder

Beitragvon Beleuchtfix » Mo 9. Jul 2012, 16:23

Thomas,
telnet mal die Box, da steht der genau Befehl drin, bei mir eben auch 7 brake. Woher das kommt, habe ich noch nicht herausgefunden. Die HEX Buchstaben werden klein geschrieben. Ich habe alles nach dem = kopiert und bei Daten in den Event eingetragen.
Kanal E.LCN.transponder.0.xx

Wenn du damit ein Relais schalten kannst, hast du es schon einmal mit C.REMOTE.message versucht? Bei mir klappt aber beides.

Viel Erfolg
Florian

Benutzeravatar

Themenersteller
Thomas
Alleswisser
Alleswisser
Beiträge: 5742
Registriert: Mo 21. Apr 2008, 20:03
Hat sich bedankt: 20 Mal
Danksagung erhalten: 13 Mal

#7 RE: Events : E.LCN.transponder

Beitragvon Thomas » Mo 9. Jul 2012, 22:02

Hallo Florian,

Danke für den Tipp.

Port 4224, wär ich nicht drauf gekommen.;)

Damit hab ich mir die Daten "abgefischt", es geht.

gruss thomas
lg Thomas


DOMIQ
Fleißiges Mitglied
Fleißiges Mitglied
Beiträge: 252
Registriert: Sa 25. Apr 2009, 11:16
Kontaktdaten:

#8 RE: Events : E.LCN.transponder

Beitragvon DOMIQ » Di 17. Jul 2012, 08:55

Data comes from the LCN module - you get the same when IR remote is used.
Are your codes shown in different way in LCN-Pro? If yes, please send me a note what Base tells and what LCN-PRO tells and I will check things out.

Benutzeravatar

Themenersteller
Thomas
Alleswisser
Alleswisser
Beiträge: 5742
Registriert: Mo 21. Apr 2008, 20:03
Hat sich bedankt: 20 Mal
Danksagung erhalten: 13 Mal

#9 RE: Events : E.LCN.transponder

Beitragvon Thomas » Di 17. Jul 2012, 09:59

Hallo Filip,

ich habe in Events, unter Kanal :
E.LCN.transponder.0.100
und Daten :
44c4e9 4 other
eingetragen, damit geht es.
Im LCN ist an dem Modul nichts auf eine Taste gelegt, die Transponder will ich da, nur im Base auswerten.
So geht es.
"44c4e9 4 other" habe ich per Telnet auf Port 4224 gesehen, der Tipp von Florian.

gruss thomas - der noch mit alten Modulen am Base "kämpft", da kommen noch Info's
lg Thomas

Benutzeravatar

Beleuchtfix
Administrator
Administrator
Beiträge: 5294
Registriert: Mi 10. Jan 2007, 18:49
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 16 Mal
Kontaktdaten:

#10 RE: Events : E.LCN.transponder

Beitragvon Beleuchtfix » Di 17. Jul 2012, 17:34

Filip, it seems that the data code is rather individual per module.
b6959b 7 break
44c4e9 4 other
B308FF B1 hit

all codes found from different people here. And you can only find this code via telnet 4224. So there should be a way to get the key.code only without the succeeding element. Is there something like a token, which would accept all codes after the chip code.
Regards Florian