Hallo,
habe ein Problem mit dem programmieren von Lichtszenen.
Zunächst habe ich ein upp+ mit einer standard Lichtszene programmiert, nun habe ich aber nur die zwei Ausgänge vom upp+ zur Verfügung ! Wie muss programmiert werden wenn ich noch ein oder zwei Ausgänge von einem anderen Modul einbeziehen möchte ? Hier mal die derzeitige Programmierung:
Tastaturprogrammierung
Taste A1, Ziel: ID150
kurz Ausgang 1, EIN/AUS Taster, Rampe 0
lang Ausgang 1, EIN/AUS Taster, Rampe 10
los Ausgang 1, Rampe stop
Taste A2, Ziel: ID150
kurz Ausgang 2, EIN/AUS Taster, Rampe 0
lang Ausgang 2, EIN/AUS Taster, Rampe 10
los Ausgang 2, Rampe stop
Taste A3, Ziel: ID150
kurz Szene 1: rufe ab Ausgang 1&2
lang Szene 1: speichere Ausgang 1&2
Taste A4, Ziel: ID150
kurz Szene 2: rufe ab Ausgang 1&2
lang Szene 2: speichere Ausgang 1&2
Vielen Dank im vorraus
Gruß
Roland
Willkommen auf unserer neuen Forenplattform für das Bus-Profi Forum
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
Lichtszenen
-
- (†)
- Beiträge: 14250
- Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 56 Mal
#2 RE: Lichtszenen
Hallo Roland,
da musst du in den Modulen eine Gruppe (für Lichtszenen) einrichten (z.B. Grp.150).
Dann ist deine Ziel ID nicht Modul 150 sondern Gruppe 150.
Du kannst aber (in der Gruppe) nur entweder Ausgang 1 ODER 2 oder beide aufrufen. Ein Mischen von Ausgang 1&2 und Ausgang 1od.2 ist in der Gruppe nicht möglich.
Beim Speichern kannst du dann natürlich auch die gesamte Gruppe wählen.
... aber (aus Erfahrung) - das speichern der Szenen auf LANG kann dir bei Fehlbedienung (versehentlich zu lange gedrückt) den Szenenspeicher sehr schnell mal ändern. Ein separater (am besten örtlich getrennt) Taster ist "sicherer". Dafür kannst mit kurz/lang 2 Lichtszenen abrufen.
Uwe
da musst du in den Modulen eine Gruppe (für Lichtszenen) einrichten (z.B. Grp.150).
Dann ist deine Ziel ID nicht Modul 150 sondern Gruppe 150.
Du kannst aber (in der Gruppe) nur entweder Ausgang 1 ODER 2 oder beide aufrufen. Ein Mischen von Ausgang 1&2 und Ausgang 1od.2 ist in der Gruppe nicht möglich.
Beim Speichern kannst du dann natürlich auch die gesamte Gruppe wählen.
... aber (aus Erfahrung) - das speichern der Szenen auf LANG kann dir bei Fehlbedienung (versehentlich zu lange gedrückt) den Szenenspeicher sehr schnell mal ändern. Ein separater (am besten örtlich getrennt) Taster ist "sicherer". Dafür kannst mit kurz/lang 2 Lichtszenen abrufen.
Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------
-
- Lord Forum
- Beiträge: 1163
- Registriert: Do 30. Mai 2002, 07:59
- Hat sich bedankt: 2 Mal
- Danksagung erhalten: 10 Mal
#3 RE: Lichtszenen
Hinweis: man kann A1 und A2 "mischen", wenn man 2 Gruppen verwendet (dereinst ein Tipp von Nils, der gut klappt)
Thomas
Thomas
#4 RE: Lichtszenen
Hallo zusammen
Hat jemand von Euch schon mal eine "advanced version" für die Antsteuerung von Lichtszenen gemacht, wie:
1 x clicken => Lichtszene 1 / 2x clicken => Lichtszene 2 etc. (bis 8 Szenen ist das ja noch übersichtlich)
Nach 2 sekunden wird die Szene aktiviert, die man per Clicks annavigiert hat.
Eigentlich sollte dies mit Zähler oder so ähnlich realisierbar sein, nicht?
Grüsse, Florian
P.S.: Die Idee kommt von einer Weihnachtslichterkette, welche auch verschiedene Lichterprogramme (Blink, fade etc.) hat und mittels eines knopfes kann man durch die verschiedenen Lichtprogramme steppen.
Hat jemand von Euch schon mal eine "advanced version" für die Antsteuerung von Lichtszenen gemacht, wie:
1 x clicken => Lichtszene 1 / 2x clicken => Lichtszene 2 etc. (bis 8 Szenen ist das ja noch übersichtlich)
Nach 2 sekunden wird die Szene aktiviert, die man per Clicks annavigiert hat.
Eigentlich sollte dies mit Zähler oder so ähnlich realisierbar sein, nicht?
Grüsse, Florian
P.S.: Die Idee kommt von einer Weihnachtslichterkette, welche auch verschiedene Lichterprogramme (Blink, fade etc.) hat und mittels eines knopfes kann man durch die verschiedenen Lichtprogramme steppen.
#5 RE: Lichtszenen
Hallo,
@Thomas:
Jetzt stehe ich auf dem Schlauch. Wie funktioniert das mit den zwei Gruppen genau?
@Florian:
Bei neueren Modulen (ab BJ 2002?) kann man eine Lichtszene aufrufen deren Nummer in der Zählervariablen steht.
Ciao,
Andreas
@Thomas:
Jetzt stehe ich auf dem Schlauch. Wie funktioniert das mit den zwei Gruppen genau?
@Florian:
Bei neueren Modulen (ab BJ 2002?) kann man eine Lichtszene aufrufen deren Nummer in der Zählervariablen steht.
Ciao,
Andreas
-
- Lord Forum
- Beiträge: 1163
- Registriert: Do 30. Mai 2002, 07:59
- Hat sich bedankt: 2 Mal
- Danksagung erhalten: 10 Mal
#6 RE: Lichtszenen
@Andreas: ganz einfach Gruppe 1 ist für Ausgange 1 zuständig, Gruppe 2 für Ausgänge A2. Abgesprochen werden immer beide Gruppen (!).
Ob A1 oder A2 des jeweiligen Moduls in einer der beiden Gruppen ist, regelt mit über die Gruppenmitgleidschaft (keine, A1, A2, beide
Lichtszene 2, Register 2 abrufen an Gruppe 1 (und 2nd an Gruppe 2).
Ob nun A1, oder A2 oder beide reagieren entscheidet sich auf Grunf der Gruppenmitgliedschaft. Einfach und funktioniert.
So kann ein Modul mit A1 in der Gruppe 1 sein, während A2 (auch Dimmer) davon nicht beeinflußt wird, oder via Gruppe 3 schaltet.
@Florian: 4 Lichtszenen (+ eine für alles aus) mit zwei Registern habe ich auf die herkömmliche Art (Schwellwertschalter) schon gemacht: ovelkill, wird kaum benutzt.
Realisierung:
Register 1
Lichtszene 1 (init auch via D8 kurz/lang): aus
Lichtszene 2 bis 5 durch kurz Befehl weiterschalten.
(zusätzlich ruft der Langbefehl Lichtszene 1 (aus) auf.
Registerumschaltung
Register 2
Lichtszene 1 (init auch via D8 kurz/lang): aus
Lichtszene 2 bis 5 durch kurz Befehl weiterschalten.
(zusätzlich ruft der Langbefehl Lichtszene 1 (aus) auf.
Macht insgesamt 8 Lichtstimmungen an 5 Lichtgruppen.
Thomas
Ob A1 oder A2 des jeweiligen Moduls in einer der beiden Gruppen ist, regelt mit über die Gruppenmitgleidschaft (keine, A1, A2, beide
Lichtszene 2, Register 2 abrufen an Gruppe 1 (und 2nd an Gruppe 2).
Ob nun A1, oder A2 oder beide reagieren entscheidet sich auf Grunf der Gruppenmitgliedschaft. Einfach und funktioniert.
So kann ein Modul mit A1 in der Gruppe 1 sein, während A2 (auch Dimmer) davon nicht beeinflußt wird, oder via Gruppe 3 schaltet.
@Florian: 4 Lichtszenen (+ eine für alles aus) mit zwei Registern habe ich auf die herkömmliche Art (Schwellwertschalter) schon gemacht: ovelkill, wird kaum benutzt.
Realisierung:
Register 1
Lichtszene 1 (init auch via D8 kurz/lang): aus
Lichtszene 2 bis 5 durch kurz Befehl weiterschalten.
(zusätzlich ruft der Langbefehl Lichtszene 1 (aus) auf.
Registerumschaltung
Register 2
Lichtszene 1 (init auch via D8 kurz/lang): aus
Lichtszene 2 bis 5 durch kurz Befehl weiterschalten.
(zusätzlich ruft der Langbefehl Lichtszene 1 (aus) auf.
Macht insgesamt 8 Lichtstimmungen an 5 Lichtgruppen.
Thomas