Hallo,
habe folgendes Problem, wenn ich Leuchten mit Gira Tronic-Trafos 20-70W, angeschlossenes Leuchtmittel 50W über ein SH dimme dann brummt das SH wie verrückt, bei Volllast natürlich nicht.
Was gibt es für Möglichkeiten das zu unterbinden?
Danke und Gruss
Thomas
Willkommen auf unserer neuen Forenplattform für das Bus-Profi Forum
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
Brummen von SH bei Niedervolt Halogenleuchten
-
- (†)
- Beiträge: 14250
- Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 56 Mal
#2 RE: Brummen von SH bei Niedervolt Halogenleuchten
Hallo Thomas,
beim UPP versuche ich dann immer ohne Filter :-O
aber bevor du jetzt am SH die Leiterbahn durchkratzt:
(!) TAUSCHE DEINEN GIRA TRONIC-TRAFO AUS (!)
Die Gira Trafos können nur mit PhasenABschnitt gedimmt werden! Im Gira Waschzettel steht sogar expliziet, das du nur mit Gira-Dimmern ... sonst ... :=-
Wenn du einen Trafo nimmst, der Phasen-ANschnitt geeignet ist, ist das Brummen (fast) weg.
Bis du neue Trafos hast, solltest du deinen Ausgang als "Schalter" einstellen, damit du den Trafo hinterher noch wo anders verwenden kannst ;-)
Uwe
beim UPP versuche ich dann immer ohne Filter :-O
aber bevor du jetzt am SH die Leiterbahn durchkratzt:
(!) TAUSCHE DEINEN GIRA TRONIC-TRAFO AUS (!)
Die Gira Trafos können nur mit PhasenABschnitt gedimmt werden! Im Gira Waschzettel steht sogar expliziet, das du nur mit Gira-Dimmern ... sonst ... :=-
Wenn du einen Trafo nimmst, der Phasen-ANschnitt geeignet ist, ist das Brummen (fast) weg.
Bis du neue Trafos hast, solltest du deinen Ausgang als "Schalter" einstellen, damit du den Trafo hinterher noch wo anders verwenden kannst ;-)
Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------
#3 RE: Brummen von SH bei Niedervolt Halogenleuchten
....und gut funktionieren mit der LCN-Dimmerei tun die Osram HTM Mäuse ;-)
....nicht wahr Uwe ? ;-)
Ich habe davon nun so 11 Stueck(HTM 70,HTM105.HTM150) in Gebrauch und alle brummfrei und brummfreie SH und UPP/Fi. Ok, die Module surren minimalst. Aber nur wenn man das Ohr an den Schalter hält hoert man es. Das liegt aber an den Fi"s und ist normal.
Dank ebay sind sie dann auch noch erschwinglich :-O
....nicht wahr Uwe ? ;-)
Ich habe davon nun so 11 Stueck(HTM 70,HTM105.HTM150) in Gebrauch und alle brummfrei und brummfreie SH und UPP/Fi. Ok, die Module surren minimalst. Aber nur wenn man das Ohr an den Schalter hält hoert man es. Das liegt aber an den Fi"s und ist normal.
Dank ebay sind sie dann auch noch erschwinglich :-O
#4 RE: Brummen von SH bei Niedervolt Halogenleuchten
Ich hab" das Brumm-Problem jetzt auch bei einem Paulmann Spice 210VA (Ringkern, phAnschnitt-dimmbar lt. Paulmann) im Schlafzimmer! (das drückt den WAF gleich doppelt) ;-( ;-( ;-(
Derzeit noch ohne FI1, das werd" ich aber demnächst auch noch probieren.
Die Osram Mäuse scheinen ja schön klein zu sein, aber nur bis 150VA.
Wer hat denn Erfahrungen mit einem leisen Modell bis 300VA zu bieten?
Gruß, Alex
Derzeit noch ohne FI1, das werd" ich aber demnächst auch noch probieren.
Die Osram Mäuse scheinen ja schön klein zu sein, aber nur bis 150VA.
Wer hat denn Erfahrungen mit einem leisen Modell bis 300VA zu bieten?
Gruß, Alex
-
- (†)
- Beiträge: 14250
- Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 56 Mal
#5 RE: Brummen von SH bei Niedervolt Halogenleuchten
Moin Alex,
im SH ist der FI1 eingebaut und aktiv, du kannst ihn durch kratzen der Leiterbahn nur deaktivieren (siehe Waschzettel).
Aber - Ringkern brummt immer etwas ... (kannst du an der "Halterung" was tun?).
Ich kenne elektronische Lösungen nur bis 210VA, und die sind unverhältnismässig teuer ...
Kannst du nicht 2 150VA-Mäuse einbauen?
Grüße, Uwe
im SH ist der FI1 eingebaut und aktiv, du kannst ihn durch kratzen der Leiterbahn nur deaktivieren (siehe Waschzettel).
Aber - Ringkern brummt immer etwas ... (kannst du an der "Halterung" was tun?).
Ich kenne elektronische Lösungen nur bis 210VA, und die sind unverhältnismässig teuer ...
Kannst du nicht 2 150VA-Mäuse einbauen?
Grüße, Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------
#6 RE: Brummen von SH bei Niedervolt Halogenleuchten
Hallo GadAl,
ich kenne nur eine Lösung um dem Brummen eines Ringkerntrafos den Gar auszumachen ...
Verpass dem guten Stück eine Drossel wie z.B. von TRANSTEC
Hier der Link dazu:KLICK
Ich hoffe auch mal weiterhelfen gekonnt zu haben.
Gruß NOLTE
ich kenne nur eine Lösung um dem Brummen eines Ringkerntrafos den Gar auszumachen ...
Verpass dem guten Stück eine Drossel wie z.B. von TRANSTEC
Hier der Link dazu:KLICK
Ich hoffe auch mal weiterhelfen gekonnt zu haben.
Gruß NOLTE
-
- (†)
- Beiträge: 14250
- Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 56 Mal
#7 RE: Brummen von SH bei Niedervolt Halogenleuchten
Suuuper Markus :-O ,
... kennen meine GH"s (und damit ich auch) bisher nicht. Wie beziehst du die Dinger? Direkt vom Hersteller? Ist doch klar, oder > Preisfrage ;-)
Amsel, Drossel, Fink und Star ...
Uwe
... kennen meine GH"s (und damit ich auch) bisher nicht. Wie beziehst du die Dinger? Direkt vom Hersteller? Ist doch klar, oder > Preisfrage ;-)
Amsel, Drossel, Fink und Star ...
Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------
#8 RE: Brummen von SH bei Niedervolt Halogenleuchten
Hallo,
eine Aufputz-UV im Schlafzimmer für"s SH (neben dem UP-UPP)? ;-) ;-) ;-)
Da sieht"s mit WAF aber gaaaaaaanz schlecht aus :-O :-O :-O
Die Halterung: Metall-Bodenplatte mit ca. 10er Schraube durch den Ring, Ring liegt auf Moosgummi (ca. 2mm), oben drauf eine Metallplatte und als Krönung eine Mutter. Das oben, unten, usw. wird jetzt noch um 90° gekippt, da das Ganze an der Wand hängt (direkt auf Putz).
Könnte man noch den Moosgummi "aufdoppeln" und evtl. unter der oberen Platte auch noch einen dazwischenlegen.
Andere Ideen?
Die Drossel hört sich gut an. Dürfte ich auch noch ins Gehäuse zusätzlich reinbringen!
@Nolte: verwendest du die Drossel zusätzlich zum FI1?
Bleibt noch die Preisfrage?!
Einen schönen Gruß an die ganze Vogelschar, Alex
eine Aufputz-UV im Schlafzimmer für"s SH (neben dem UP-UPP)? ;-) ;-) ;-)
Da sieht"s mit WAF aber gaaaaaaanz schlecht aus :-O :-O :-O
Die Halterung: Metall-Bodenplatte mit ca. 10er Schraube durch den Ring, Ring liegt auf Moosgummi (ca. 2mm), oben drauf eine Metallplatte und als Krönung eine Mutter. Das oben, unten, usw. wird jetzt noch um 90° gekippt, da das Ganze an der Wand hängt (direkt auf Putz).
Könnte man noch den Moosgummi "aufdoppeln" und evtl. unter der oberen Platte auch noch einen dazwischenlegen.
Andere Ideen?
Die Drossel hört sich gut an. Dürfte ich auch noch ins Gehäuse zusätzlich reinbringen!
@Nolte: verwendest du die Drossel zusätzlich zum FI1?
Bleibt noch die Preisfrage?!
Einen schönen Gruß an die ganze Vogelschar, Alex
-
- (†)
- Beiträge: 14250
- Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 56 Mal
#9 RE: Brummen von SH bei Niedervolt Halogenleuchten
Sorry, Alex - da bin ich über den Titel des alten Threads gestolpert ...
Im Prinzip ist der FI1 ja auch nur eine "Drossel" (eigentlich nicht nur "L" sondern "L/C"), probiere ihn ggf. ohne Phasenanschluß (siehe hier.
Evtl. hat sich das Gezwitscher nach dem Preis dann ja schon erledigt ;-)
... ansonsten würde ich die Drossel zusätzlich verwenden, der FI1 eleminiert ja "nur" Störimpulse beim Dimmen (> CE-Norm).
Grüße, Uwe
Im Prinzip ist der FI1 ja auch nur eine "Drossel" (eigentlich nicht nur "L" sondern "L/C"), probiere ihn ggf. ohne Phasenanschluß (siehe hier.
Evtl. hat sich das Gezwitscher nach dem Preis dann ja schon erledigt ;-)
... ansonsten würde ich die Drossel zusätzlich verwenden, der FI1 eleminiert ja "nur" Störimpulse beim Dimmen (> CE-Norm).
Grüße, Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------
#10 RE: Brummen von SH bei Niedervolt Halogenleuchten
Suuuper Markus :-O ,
... kennen meine GH"s (und damit ich auch) bisher nicht. Wie beziehst du die Dinger? Direkt vom Hersteller? Ist doch klar, oder > Preisfrage ;-)
Absolut! Das würde mich auch sehr interessieren. Im Wohnzimmer hängt ein schweineteueres Lichtschienensystem und der tolle Designtrafo brummt. Ich habe mir sagen lassen, daß das Brummen noch relativ zivil sei, aber wenn eine Drossel hilft, bin ich auch dabei. Kann irgendeiner der Gewerbetreibenden bei Transtec mal eine Preisanfrage lancieren? Andererseits geben wir ja für den Komfort (und noch ein UPP...) eine ganze Menge Geld aus. Da sollten noch ein paar Euro für (k)ein Brummen drin sein.
Damit das Ganze WAF hat, muß diese Drosselspule aber noch ins Trafogehäsue passen. Und da habe ich so meine Zweifel...
Gruß, Johannes
P.S.: Das Ganze ist keine Zauberei. Was passiert ist, daß die sehr steile Flanke beim Einschalten des Triac durch die zusätzlich eingeschleifte Induktivität abgeflacht wird, so daß die magnetische Anregung des Eisenkerns des Trafos verringert wird. Dieses "Wundermittel" hat aber einen für jedes System (Drossel, Trafo, Lampenlast) individuell unterschiedlichen optimalen Arbeitspunkt. Deshalb auch die Anmerkung von Transtec, daß damit das Brummen verringert aber nicht völlig zum Verschwinden gebracht werden kann.