Hallo alle zusammen,
Hab mal wieder ein kleines Problem:
Hab noch ein altes SH Modul rumliegen und wollte dieses jetzt nutzen
Da ich noch ein paar Fensterkontakte abzufragen hätte, wollte ich ein B8L anschließen, aber wie kann ich die Kontakte mit nur einer Tastentabelle A abfragen?
(?)
Willkommen auf unserer neuen Forenplattform für das Bus-Profi Forum
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
B8L an einem alten SH ?
-
- (†)
- Beiträge: 14250
- Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 56 Mal
#2 RE: B8L an einem alten SH ?
Wenn das Modul die B8x schon unterstützt (ggf. testen oder Serie bei der Hotline erfragen) sind die Binärkontakte auch auf Tabelle A.
Zitat aus einem alten B8x-Waschzettel:
Du musst also ggf. das B8x in der Pro noch aktivieren und es ist evtl. kein gleichzeitiger Betrieb mit einem REL/R8H möglich (je nach Alter des Moduls).
Grüße, Uwe
Zitat aus einem alten B8x-Waschzettel:
Bei Modulen ab einer Seriennummer 09... werden die B8 automatisch erkannt. Des weiteren können B8 und REL gleichzeitig betrieben werden.
Die Binärmodule belegen in der Tastenprogrammierung an SH-Modulen die Tabelle A (ab der Seriennummer 0A0C... die Tabelle B, LCNP-Version ab 4.70) und an HU-Modulen die Tabelle B.
Du musst also ggf. das B8x in der Pro noch aktivieren und es ist evtl. kein gleichzeitiger Betrieb mit einem REL/R8H möglich (je nach Alter des Moduls).
Grüße, Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------
#3 RE: B8L an einem alten SH ?
Da merkt man das sich bei Issendorff echt was getan hat in den letzten Jahren ;-)
Ich glaube das funktioniert bei mir nicht mit R8H und B8L :-( .
Ich glaube das funktioniert bei mir nicht mit R8H und B8L :-( .
-
- (†)
- Beiträge: 14250
- Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 56 Mal
#4 RE: B8L an einem alten SH ?
Wie - ein 08er SH ...
(das war die Maintower-Zeit ;-) )
Bei 07er Modulen fehlen auch noch die Schattentasten ...
Grüße, Uwe - der auch findet das die Perfektion ordentlich gewachsen ist

(das war die Maintower-Zeit ;-) )
Bei 07er Modulen fehlen auch noch die Schattentasten ...
Grüße, Uwe - der auch findet das die Perfektion ordentlich gewachsen ist

----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------
#5 RE: B8L an einem alten SH ?
Hallo Uwe.
Wie aktiviere ich denn das B8L in der Pro ?
Und Taster wie T8 sind dann ja nicht mehr möglich oder?
Wie aktiviere ich denn das B8L in der Pro ?
Und Taster wie T8 sind dann ja nicht mehr möglich oder?
-
- Administrator
- Beiträge: 5294
- Registriert: Mi 10. Jan 2007, 18:49
- Hat sich bedankt: 4 Mal
- Danksagung erhalten: 16 Mal
- Kontaktdaten:
#6 RE: B8L an einem alten SH ?
Ich glaube da musst du die Seriennummer noch dazuschreiben, sonst muss Uwe wieder die Glaskugel polieren :-)
Gruß
Florian
Gruß
Florian
-
- (†)
- Beiträge: 14250
- Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 56 Mal
#7 RE: B8L an einem alten SH ?
Moin Sven,
wenn das Modul es kann (ab Ser.???) musst du unter P-Port ein Häkchen setzen. Bei "neueren" alten gibt es den Button aktualisieren, dann erkennt das Modul das B8x (wird angezeigt als " ... angeschlossen").
Bei nur einer Tastentabelle machen Taster keinen Sinn mehr, oder?
Grüße, Uwe
wenn das Modul es kann (ab Ser.???) musst du unter P-Port ein Häkchen setzen. Bei "neueren" alten gibt es den Button aktualisieren, dann erkennt das Modul das B8x (wird angezeigt als " ... angeschlossen").
Bei nur einer Tastentabelle machen Taster keinen Sinn mehr, oder?
Grüße, Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------
#8 RE: B8L an einem alten SH ?
Deswegen ja ;-) .
Muss mal probieren.
Brauche das Modul nur als Jalousieaktor mit R8H und B8L als Abfrage von ein paar Fensterkontakten.
Hab einen Kunden der nur 2 Module hat(SH alt mit R8H,B8L und UPS 11AC06..., 3 Jalousie und ich kann ihm noch 2 dimmbare Lampenkreise anbieten :-O .
Und das ganze noch über einen EIB Taster im Raum gesteuert.
Sieht gut aus und über den freien Kontakt des R8H leuchtet noch eine Minilampe an der Haustür wenn ein Fenster noch offen ist.
Evtl. folgt noch ein Regensensor.....
Es geht.... (!)
P.s. und günstiger als alle Hersteller (ausser Klappertechnik)
Muss mal probieren.
Brauche das Modul nur als Jalousieaktor mit R8H und B8L als Abfrage von ein paar Fensterkontakten.
Hab einen Kunden der nur 2 Module hat(SH alt mit R8H,B8L und UPS 11AC06..., 3 Jalousie und ich kann ihm noch 2 dimmbare Lampenkreise anbieten :-O .
Und das ganze noch über einen EIB Taster im Raum gesteuert.
Sieht gut aus und über den freien Kontakt des R8H leuchtet noch eine Minilampe an der Haustür wenn ein Fenster noch offen ist.
Evtl. folgt noch ein Regensensor.....
Es geht.... (!)
P.s. und günstiger als alle Hersteller (ausser Klappertechnik)
-
- (†)
- Beiträge: 14250
- Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 56 Mal
#9 RE: B8L an einem alten SH ?
und günstiger als alle Hersteller
wenn das alle so sehen würden (und kalkulieren könnten) könnte man die LCN-Umsätze locker vervielfachen ;-)
Grüße, Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------
Zurück zu „LCN-Module - Issendorff KG“
Wer ist online?