Hallo,
ich habe eine absolute Laienhafte Frage. 8-)
Kann ich an einem LCN-R8H gleichzeitig eine 230V Lampe, einen 12V Türöffner und eine 24V Toröffneranlage betreiben?
Viele Grüße,
Holger
Willkommen auf unserer neuen Forenplattform für das Bus-Profi Forum
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
R8H und 230V oder 12V oder 24V
#2 RE: R8H und 230V oder 12V oder 24V
Jau, es sind ja einzelne Potenzialfreie Wechsel-Relais.
Grüße,
Jörg
Grüße,
Jörg
#3 RE: R8H und 230V oder 12V oder 24V
Hallo Jörg,
wie ist der Aufbau bzw. das Anschlussschema?
Du hast es hier mit einem absoluten Elektro-Laien zu tun! :-(
Grüß,
Holger
wie ist der Aufbau bzw. das Anschlussschema?
Du hast es hier mit einem absoluten Elektro-Laien zu tun! :-(
Grüß,
Holger
#4 RE: R8H und 230V oder 12V oder 24V
Wie weit muß ich ausholen?
12V Trafo -> 2 Leitungen eine Leitung davon von LCN-R8H an den einen Relais Kontakt M, die zweite Leitung geht zum Türöffner. Jetzt geht noch eine Leitung vom LCN-R8H Relais Kontakt S zum Türöffner. Alles klar? Zeichne Dir das mal auf.
Grüße,
Jörg
12V Trafo -> 2 Leitungen eine Leitung davon von LCN-R8H an den einen Relais Kontakt M, die zweite Leitung geht zum Türöffner. Jetzt geht noch eine Leitung vom LCN-R8H Relais Kontakt S zum Türöffner. Alles klar? Zeichne Dir das mal auf.
Grüße,
Jörg
-
- (†)
- Beiträge: 14250
- Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 56 Mal
#5 RE: R8H und 230V oder 12V oder 24V
Hallo Holger,
das R8H hat 8 potenzialfreie Relaiskontakte, bei denen es völlig egal ist welche Spannung und/oder welcher Stromkreis geschaltet wird.
Im ungünstigsten Fall sind daran (mit Versorgungsspannung) 9 verschiedene Stromkreise (= Sicherungen) angeschlossen.
Beim Austausch in einer fremden (schlecht dokumentierten) Anlage schalte ich beim Austausch immer den Hauptschalter aus.
Für einen Elektro-Laien nicht wirklich ein Gerät zur "Heimwerker-Montage". Ein Falschanschluß birgt Gefahren für Mensch und Maschine (!)
Trotzdem versuchen wir hier gerne zu helfen ;-)
Grüße, Uwe
das R8H hat 8 potenzialfreie Relaiskontakte, bei denen es völlig egal ist welche Spannung und/oder welcher Stromkreis geschaltet wird.
Im ungünstigsten Fall sind daran (mit Versorgungsspannung) 9 verschiedene Stromkreise (= Sicherungen) angeschlossen.
Beim Austausch in einer fremden (schlecht dokumentierten) Anlage schalte ich beim Austausch immer den Hauptschalter aus.
Für einen Elektro-Laien nicht wirklich ein Gerät zur "Heimwerker-Montage". Ein Falschanschluß birgt Gefahren für Mensch und Maschine (!)
Trotzdem versuchen wir hier gerne zu helfen ;-)
Grüße, Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------
#6 RE: R8H und 230V oder 12V oder 24V
Hallo Uwe,
danke, doch die Sorge ist unbegründet. Ich bringe nur die Möglichkeiten in Erfahrung und lasse es dann vom Fachmann ausführen.
Wenn Du schreibst es können 9 verschiedene Stromkreise (Sicherungen) sein, ist dies auch übergriefend für FIŽs gedacht?
Meine Anlage verfügt über 5 FIŽs und diese Bereiche werden mit IS und IS24 miteinander verbunden.
Grüße,
Holger
danke, doch die Sorge ist unbegründet. Ich bringe nur die Möglichkeiten in Erfahrung und lasse es dann vom Fachmann ausführen.
Wenn Du schreibst es können 9 verschiedene Stromkreise (Sicherungen) sein, ist dies auch übergriefend für FIŽs gedacht?
Meine Anlage verfügt über 5 FIŽs und diese Bereiche werden mit IS und IS24 miteinander verbunden.
Grüße,
Holger
#7 RE: R8H und 230V oder 12V oder 24V
Hallo Holger,
jepp geht auch über die Fi"s, da Du beim Relais potenzialfrei nur die Phase auflegst.
Gruß Philipp
jepp geht auch über die Fi"s, da Du beim Relais potenzialfrei nur die Phase auflegst.