Moin Jörg,
ich würde versuchen den Schirm einseitig (in der UV) möglichst nah am IV(H) an PE anzuschliessen (nicht an GND des Moduls).
Und evtl. mal ein CAT7 statt IY(St)Y verwenden ...
Grüße, Uwe
Willkommen auf unserer neuen Forenplattform für das Bus-Profi Forum
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
LCN-IVH zählt Impulse wo keine sind
-
- (†)
- Beiträge: 14250
- Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 56 Mal
#11 RE: LCN-IVH zählt Impulse wo keine sind
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------
-
Themenersteller - Dr. Forum
- Beiträge: 649
- Registriert: Di 1. Aug 2006, 10:47
- Danksagung erhalten: 1 Mal
#12 RE: LCN-IVH zählt Impulse wo keine sind
Morgen Uwe,
laut aktuellen Waschzettel:
[zitat]Bei langen Anschlussleitungen sollte deren Abschirmung auf GND geklemmt sein, um
Störeinkopplungen zu vermeiden[/zitat]
Werde Deinen Tip mit dem PE auch mal versuchen.
Grüße,
Jörg
laut aktuellen Waschzettel:
[zitat]Bei langen Anschlussleitungen sollte deren Abschirmung auf GND geklemmt sein, um
Störeinkopplungen zu vermeiden[/zitat]
Werde Deinen Tip mit dem PE auch mal versuchen.
Grüße,
Jörg
-
Themenersteller - Dr. Forum
- Beiträge: 649
- Registriert: Di 1. Aug 2006, 10:47
- Danksagung erhalten: 1 Mal
#13 RE: LCN-IVH zählt Impulse wo keine sind
Hi,
durch verschiedene Maßnahmen, jetzt mit CAT-Kabel, wurden die Impulse zwar weniger, aber das Problem bleibt.
Folgende Lösung schwebt mir jetzt vor: An den LCN-IVH eine PHOENIX Eingabe-Solid-State-Relaisklemme DEK-OE-5DC/48DC/100 anschließen. Das Solid-State-Relais wird dann über den Reed-Kontakt des Gassensors geschaltet. Dadurch erhoffe ich mir, das die Einstreuung nicht groß genug ist, um das Solid-State-Relais zuschalten und das somit ungewollte Impulse ausbleiben.
Was meint ihr dazu? Würde das klappen!? Das PHONIX-Teil kostet ja gute 30Euro
Grüße,
Jörg
durch verschiedene Maßnahmen, jetzt mit CAT-Kabel, wurden die Impulse zwar weniger, aber das Problem bleibt.
Folgende Lösung schwebt mir jetzt vor: An den LCN-IVH eine PHOENIX Eingabe-Solid-State-Relaisklemme DEK-OE-5DC/48DC/100 anschließen. Das Solid-State-Relais wird dann über den Reed-Kontakt des Gassensors geschaltet. Dadurch erhoffe ich mir, das die Einstreuung nicht groß genug ist, um das Solid-State-Relais zuschalten und das somit ungewollte Impulse ausbleiben.
Was meint ihr dazu? Würde das klappen!? Das PHONIX-Teil kostet ja gute 30Euro
Grüße,
Jörg
-
- (†)
- Beiträge: 14250
- Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 56 Mal
#14 RE: LCN-IVH zählt Impulse wo keine sind
Moin Jörg,
das ändert ja eigentlich nichts an der Leitungsführung (und damit kapazitiven Störungen). Ich hätte noch ein 400V schaltendes SolidState liegen. Ob das auch den IV zählen lässt, müsste man mal probieren. Dann könnte man erst mal ohne Investition einen Test wagen ...
Ansonsten sitzt Phoenix in Blomberg - bei mir sind die mit "Mustern" immer sehr großzügig (wäre den Versuch wert)
Grüße, Uwe
das ändert ja eigentlich nichts an der Leitungsführung (und damit kapazitiven Störungen). Ich hätte noch ein 400V schaltendes SolidState liegen. Ob das auch den IV zählen lässt, müsste man mal probieren. Dann könnte man erst mal ohne Investition einen Test wagen ...
Ansonsten sitzt Phoenix in Blomberg - bei mir sind die mit "Mustern" immer sehr großzügig (wäre den Versuch wert)
Grüße, Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------
-
- Alleswisser
- Beiträge: 5730
- Registriert: Mo 21. Apr 2008, 20:03
- Hat sich bedankt: 19 Mal
- Danksagung erhalten: 13 Mal
#15 RE: LCN-IVH zählt Impulse wo keine sind
Hallo Jörg,
könnte es auch ein "prellen" der Kontakte sein ?
Dann würde auch ein Solid-State-Relais nicht viel bringen.
Siehe :
http://www.elektronik-kompendium.de/sit ... 210223.htm
http://www.eng.uwaterloo.ca/~tnaqvi/dow ... uncing.htm
http://www.ferromel.de/tronic_271.htm
gruss thomas
könnte es auch ein "prellen" der Kontakte sein ?
Dann würde auch ein Solid-State-Relais nicht viel bringen.
Siehe :
http://www.elektronik-kompendium.de/sit ... 210223.htm
http://www.eng.uwaterloo.ca/~tnaqvi/dow ... uncing.htm
http://www.ferromel.de/tronic_271.htm
gruss thomas
lg Thomas
-
Themenersteller - Dr. Forum
- Beiträge: 649
- Registriert: Di 1. Aug 2006, 10:47
- Danksagung erhalten: 1 Mal
#16 RE: LCN-IVH zählt Impulse wo keine sind
@Uwe: Jau, die "kapazitiven Störungen" ist damit nicht behoben, aber durch so ein Relais muß zum schalten ein höherer Strom fließen und dieser ist dann hoffentlich größer als der "kapazitive Strom". Auf das Angebot würde ich gerne zurück kommen. Ein Versuch wäre es wert.
@Thomas: Die Leitung ist im Moment offen und der Reedkontakt ist noch nicht angeschlossen. Welche Probleme dann noch kommen, wenn ich den Reedkontakt anschließe, weiß ich noch nicht. Hoffentlich keine :-O
Grüße,
Jörg
@Thomas: Die Leitung ist im Moment offen und der Reedkontakt ist noch nicht angeschlossen. Welche Probleme dann noch kommen, wenn ich den Reedkontakt anschließe, weiß ich noch nicht. Hoffentlich keine :-O
Grüße,
Jörg
-
Themenersteller - Dr. Forum
- Beiträge: 649
- Registriert: Di 1. Aug 2006, 10:47
- Danksagung erhalten: 1 Mal
#17 RE: LCN-IVH zählt Impulse wo keine sind
Hi,
neuerdings liegt der Reedkontakt auf einem LCN-B3I und jetzt sind die gezählten Impulse mit der wirklich gemessenen Gasmenge IDENTISCH :thumbup:
Warum nicht gleich so. Also zum messen eher ein LCN-Bxx statt ein LCN-IV nehmen
Grüße,
Jörg
neuerdings liegt der Reedkontakt auf einem LCN-B3I und jetzt sind die gezählten Impulse mit der wirklich gemessenen Gasmenge IDENTISCH :thumbup:
Warum nicht gleich so. Also zum messen eher ein LCN-Bxx statt ein LCN-IV nehmen
Grüße,
Jörg
-
- (†)
- Beiträge: 14250
- Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 56 Mal
#18 RE: LCN-IVH zählt Impulse wo keine sind
Interessante Variante, Jörg :thumbup:
Wahrscheinlich hat beim Windsensor am IV noch niemand wirklich die Impulse nachgezählt. Da ist es ja auch noch relativ egal, wenn mal einer fehlen sollte.
Ich frage mich wie (und vor allem wo) wir einen solchen Tipp ins Wiki übernehmen können.
Alle Verbrauchszähler sollten mit ihren Impulsen langsam genug sein um am Bxx aufgenommen zu werden.
Grüße, Uwe
Wahrscheinlich hat beim Windsensor am IV noch niemand wirklich die Impulse nachgezählt. Da ist es ja auch noch relativ egal, wenn mal einer fehlen sollte.
Ich frage mich wie (und vor allem wo) wir einen solchen Tipp ins Wiki übernehmen können.
Alle Verbrauchszähler sollten mit ihren Impulsen langsam genug sein um am Bxx aufgenommen zu werden.
Grüße, Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------
#19 RE: LCN-IVH zählt Impulse wo keine sind
[zitat]Wahrscheinlich hat beim Windsensor am IV noch niemand wirklich die Impulse nachgezählt[/zitat]
Wohl wahr:lol:
Aber ich habe das IV(H) auch am S0 des Drehstrohmzählers, un da funktioniert es problemlos. Hatte so gut wie keine Abweichung im letzten Jahr zwischen dem Hauptzählerun dem Digitalen bei mir im Schrank.
Gruß Philipp
Wohl wahr:lol:
Aber ich habe das IV(H) auch am S0 des Drehstrohmzählers, un da funktioniert es problemlos. Hatte so gut wie keine Abweichung im letzten Jahr zwischen dem Hauptzählerun dem Digitalen bei mir im Schrank.
Gruß Philipp
-
Themenersteller - Dr. Forum
- Beiträge: 649
- Registriert: Di 1. Aug 2006, 10:47
- Danksagung erhalten: 1 Mal
#20 RE: LCN-IVH zählt Impulse wo keine sind
Hi Philipp,
wenn mein Gaszähler auch einen S0-Ausgang gehabt hätte, sähe das auch anders aus. So ein Reedkontakt prellt eben. Außerdem gehe ich davon aus, das die Leitung Drehstromzähler zum LCN-IV sehr kurz ist, was unangenehme Einstreungen auf ein Minimum reduziert. Es hängt eben viel vom den ordlichen Gegebenheiten ab.
Grüße,
Jörg
wenn mein Gaszähler auch einen S0-Ausgang gehabt hätte, sähe das auch anders aus. So ein Reedkontakt prellt eben. Außerdem gehe ich davon aus, das die Leitung Drehstromzähler zum LCN-IV sehr kurz ist, was unangenehme Einstreungen auf ein Minimum reduziert. Es hängt eben viel vom den ordlichen Gegebenheiten ab.
Grüße,
Jörg
Zurück zu „Hardware Ungereimtheiten - systembedingt“
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 13 Gäste