Hallo,
ich arbeite zur Zeit an einem Projekt, bei den es geplant war, einen AD1 und einen TS gemeinsam an ein SH- Modul anzuschliessen.
Geht das überhaupt? Beide wirken doch auf die Schwellenwerte?!? Meiner Meinung benötige ich dafür 2 SH- Module. Oder gibt es da einen Trick?
Vielen Dank,
Christian
Willkommen auf unserer neuen Forenplattform für das Bus-Profi Forum
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
TS und AD1 an SH
#2 RE: TS und AD1 an SH
Nach dem Abschicken der Frage, ist mir eingefallen, wie es funktionieren könnte.
Den Temperaturwert, lege ich in R1Var ab und verarbeite ihn mit dem Regler.
Der Feuchtewert (kommt vom AD1) liegt in der TVar und steuert die Schwellwerte, die einen Lüfter schalten.
Müßte eigentlich so funktionieren. Oder nicht?
Viele Grüße,
Christian
Den Temperaturwert, lege ich in R1Var ab und verarbeite ihn mit dem Regler.
Der Feuchtewert (kommt vom AD1) liegt in der TVar und steuert die Schwellwerte, die einen Lüfter schalten.
Müßte eigentlich so funktionieren. Oder nicht?
Viele Grüße,
Christian
-
- (†)
- Beiträge: 14250
- Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 56 Mal
#3 RE: TS und AD1 an SH
Hallo Christian,
die schönsten Fragen sind die, die sich selbst beantworten
Du hast recht ... es geht
... mit dem "kleinen Unterschied", daß der Regler immer wieder aktuelle Kommandos sendet ("regelt") und die Schwellwerte nur beim über(unter)schreiten des Wertes einmalig ein Kommando senden ("schalten").
Viele Grüße
Uwe
die schönsten Fragen sind die, die sich selbst beantworten
Du hast recht ... es geht
... mit dem "kleinen Unterschied", daß der Regler immer wieder aktuelle Kommandos sendet ("regelt") und die Schwellwerte nur beim über(unter)schreiten des Wertes einmalig ein Kommando senden ("schalten").
Viele Grüße
Uwe