absichtliches Flackern von Ausgängen und deren Status nach dem Flackern ????


Themenersteller
tkropp
Mitglied
Mitglied
Beiträge: 22
Registriert: So 3. Okt 2010, 17:11

#1 absichtliches Flackern von Ausgängen und deren Status nach dem Flackern ????

Beitragvon tkropp » Mo 2. Mär 2009, 19:07

Hallo,

der relative wieder.....

ich habe nun eine Visualisierung einer Türklingel programmiert.

Ein Klingeltaster geht auf ein Binäreingang und diesen Werte ich dann so aus:

Schaltet er durch, setzte ich ein Ausgang Flackern auf eine Lampe in einer Gartenhütte.

Was passiert nach diesem Flackern??? Bleibt der Ausgang dann ausgeschaltet oder übernimmt er die Einstellung vor den Flackern z.B. 60% Helligkeit....

Falls der Ausgang ausgeht, wie kann ich das verhindern.......im Dunkeln kommt man ja dann nicht zur Tür *grins*

MFG
Thorsten


KeineInfo
Lord Forum
Lord Forum
Beiträge: 1846
Registriert: Fr 11. Mär 2016, 23:24

#2 RE: absichtliches Flackern von Ausgängen und deren Status nach dem Flackern ????

Beitragvon KeineInfo » Mo 2. Mär 2009, 19:44

Hallo Thorsten,

habe es gleich mal pobiert.
Ausgang geht auf seine Einstellung vor den Flackern zurück.
Wenn Aus dann wieder Aus, wenn gedimmt dann wieder auf den alten Dimmwert zurück.

Gruss
Gerold


Themenersteller
tkropp
Mitglied
Mitglied
Beiträge: 22
Registriert: So 3. Okt 2010, 17:11

#3 RE: absichtliches Flackern von Ausgängen und deren Status nach dem Flackern ????

Beitragvon tkropp » Mo 2. Mär 2009, 20:37

Hi,

Ich danke dir von ganzen Herzen

ihr seit echt spitze

MFg
thorsten


Smudo
Fingerwundschreiber
Fingerwundschreiber
Beiträge: 243
Registriert: Sa 1. Nov 2008, 23:33

#4 RE: absichtliches Flackern von Ausgängen und deren Status nach dem Flackern ????

Beitragvon Smudo » Mo 2. Mär 2009, 21:32

Hallo Thorsten,

ich hab auch ein Flackern beim Klingeln, da ich häufig laut Musik anhabe oder auch mit einem Headset da sitze und die Klingel nicht besonders laut ist. Ich weiss nicht, ob es einen Unterschied macht aber ich habe das Flackern übern IP-Symcon ausgelöst. Bei mir war das Licht anschliesend eher zufällig aus oder an, war also nicht so zuverlässig. Daher rufe ich jetzt immer vorher den aktuellen Wert ab, lass es Flackern und stelle dann anschliessend wieder den vorher ausgelesenen Wert ein. Das geht natürlich nur mit der Software.
Also ganz so zuverlässig scheint das nicht zu funktionieren oder es liegt daran, dass ich das Flackern über den PC auslöse.

Gruß
Smudo


KeineInfo
Lord Forum
Lord Forum
Beiträge: 1846
Registriert: Fr 11. Mär 2016, 23:24

#5 RE: absichtliches Flackern von Ausgängen und deren Status nach dem Flackern ????

Beitragvon KeineInfo » Di 3. Mär 2009, 07:01

Hallo Smudo,

bei mir läuft Flackern über ein Bewegungsmelder vor der Haustür (Vorwarnung es Klingelt gleich :-O ).
Alles läuft ohne PC oder IPS und geht ohne Probleme.

Gruss
Gerold


Smudo
Fingerwundschreiber
Fingerwundschreiber
Beiträge: 243
Registriert: Sa 1. Nov 2008, 23:33

#6 RE: absichtliches Flackern von Ausgängen und deren Status nach dem Flackern ????

Beitragvon Smudo » Di 3. Mär 2009, 16:54

Gut. Deshalb hab ich es extra dazu geschrieben. Dann liegt es bei mir bestimmt daran, das es per PC ausgelöst wird. Hab mir schon so etwas gedacht.

Benutzeravatar

Uwe
(†)
Beiträge: 14250
Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 56 Mal

#7 RE: absichtliches Flackern von Ausgängen und deren Status nach dem Flackern ????

Beitragvon Uwe » Di 3. Mär 2009, 18:57

Na dann schauen wir mal, ob wir Udo"s Anlage nicht auch noch optimiert bekommen ;-)

Hast du 100% Flackern im Befehl, Udo? Dann kann es passieren ...
Verwende mal versuchhalber eine andere Flackertiefe und/oder auch eine andere Geschwindigkeit.
Mit dem PCK-Komando kann man da ja so einiges variieren.
Statuskommandos/-meldungen des Ausgangs sollten beim Flackern eigentlich nicht ausgelöst werden, d.h. IPS bekommt von den "Schwankungen" eigentlich nichts mit.

Grüße, Uwe - der "flackern" gerne als Sylvesterfeuerwerk im ganzen Haus nutzt
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------


Smudo
Fingerwundschreiber
Fingerwundschreiber
Beiträge: 243
Registriert: Sa 1. Nov 2008, 23:33

#8 RE: absichtliches Flackern von Ausgängen und deren Status nach dem Flackern ????

Beitragvon Smudo » Mi 4. Mär 2009, 10:04

Hi Uwe,

ich verwende:

Code: Alles auswählen

LCN_StartFlicker(10040 /*[BüroLicht Büro rechts]*/, "S", "S", 5);

Mit anderen Parametern hab ich es auch schon probiert. Das Licht blieb manchmal an wenn es vorher aus war oder aus wenn es vorher an war.

Darum mache ich das ganze jetzt so:

Code: Alles auswählen

$LichtAn=GetValueBoolean(22407 /*[Sonstiges.LS Status Licht anStatus]*/);
if ($LichtAn==1) {
   $TX_BUF=">M000024.TS--L-00001000".chr(10);
   CSCK_SendText(34532 /*[Client Socket - LCN-PCK]*/,$TX_BUF);
   }
$LiReVal = GetValue(42957 /*[BüroLicht Büro rechtsIntensity]*/);
$LiVeVal = GetValue(19152 /*[WohnzimmerLicht VentilatorIntensity]*/);

LCN_StartFlicker(10040 /*[BüroLicht Büro rechts]*/, "S", "S", 5);
LCN_StartFlicker(38004 /*[WohnzimmerLicht Ventilator]*/, "S", "S", 5);
IPS_Sleep(3000);
LCN_Setintensity (10040 /*[BüroLicht Büro rechts]*/, $LiReVal, 4);
LCN_Setintensity (38004 /*[WohnzimmerLicht Ventilator]*/, $LiReVal, 4);

Das funzt wunderbar. Mir ist also nicht mehr zu helfen :)
Trotzdem Danke schön.

Gruß Smudo

Benutzeravatar

Uwe
(†)
Beiträge: 14250
Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 56 Mal

#9 RE: absichtliches Flackern von Ausgängen und deren Status nach dem Flackern ????

Beitragvon Uwe » Mi 4. Mär 2009, 22:30

Na dann hilf mir mal ... :-O
Was passiert wenn du bei diesem LCN_StartFlicker die Parameter "S", "S", 5 änderst?

Ich habe das damit noch nie gemacht und immer nur das direkte PCK-Kommando genutzt. Da kannst du in 3 Stufen die Geschwindigkeit und den Hub (Rampe) einstellen, was dann oben beschriebene Effekte bringt.

Grüße, Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------


Smudo
Fingerwundschreiber
Fingerwundschreiber
Beiträge: 243
Registriert: Sa 1. Nov 2008, 23:33

#10 RE: absichtliches Flackern von Ausgängen und deren Status nach dem Flackern ????

Beitragvon Smudo » Do 5. Mär 2009, 00:30

Genau das gleiche machst du auch mit den Parametern.
"t", "g", "nn" = FlackerTiefe, Geschwindigkeit, AnzahlFlackerhübe

t: Flackertiefe
G = gering (Œ der max. Helligkeit)
M = mittel (1/2 der maximalen Helligkeit)
S = stark (über den vollen Bereich)
A = Flackern sofort beenden

g: Geschwindigkeit
L = langsam (ca. 2 Sekunden / Hub)
M = mittel (1x pro Sekunde)
S= schnell (2x pro Sekunde)

nn: Anzahl der Flackerhübe (1..15)

Die Parameter hab ich zwar ein paar mal geändert um herauszufinden was mir am besten gefällt, aber ob das dazu geführt hätte, daß es dann immer wieder zu dem vorherigen Zustand zurück geht, weiss ich auch nicht mehr genau.
Ich meine aber auch beim Probieren festgestellt zu haben, daß es nicht immer in den alten Zustand zurückkehrte. Darum habe ich gleich das Script erweitert, damit es nach dem Flackern wieder zurückgestellt wird.