Hab bei einer Anlage folgendes Problem.
Bei einem SH Modul im Verteiler ist direkt ein IV angesteckt.
An Klemme GND und 2 ist ein Windfühler mittels einen geschirmten Kabels angeschlossen.
Dieses ist ca. 15m lang.
Dieser Windfühler löst laufend das Sturmkommando aus obwohl nur ein Lüftchen weht.
Im Statusfenster sieht man das der Zähler aber in großen Schritten hochläuft.
Bei der Einstellung „Anschlüsse“ ist Impulszähler 1 eingestellt.
Erster Gedanke war natürlich -> lange Leitung Einstreuungen.
Meine erste Überprüfung war folgende.
Windfühler abgeklemmt, und mittels einer Drahtbrücke mal händisch Impulse erzeugen.
-> Ergebnis, er zählt keinen realen Wert. z.B 10x drücken steht 68 im Statusfenster, dann wieder 36, 28,..... kein logisches Ergebnis.
Hab im Anschluss das Modul komplett gelöscht und händisch wieder programmiert,
gleiches Ergebnis.
Hab das ganze in einem anderen Modul versucht, ebenfalls falsche Werte.
Wenn ich den Impulswert auf 50 stelle, hat er mir bei 1xdrucken 600 angezeigt,
2x1200, 3x1800 und dann komischerweise 4x3600??????
Module waren 13AC10, 0F0415...
Kennt dieses Problem wer?
Welchen Schwellwert stellt ihr für Raffstores ein?
Hat jeder die Zählerrückstellung mit 5s programmiert?
Windfühler ist am Dach -> schlägt schnell an!
Danke für die Antworten,
Thomas




Offizieller KNX Partner 