Beitragvon gigo1968 » Do 7. Jan 2010, 16:55

Hallo Leute, ich komme nun mit meiner Einstiegsfrage.

Hatte anfangs eine "normale" Glühbirne auf einem UPP Ausgang mit Störfilter angeschlossen.
Nun habe ich eine LED-Lampe von Philips (Type Ledino) angeschlossen, und es leuchtet im abgeschalteten Zustand ein Licht (gedimmt)

Warum?

Liebe grüsse
Christian

Benutzeravatar

Thomas
Alleswisser
Alleswisser
Beiträge: 5730
Registriert: Mo 21. Apr 2008, 20:03
Hat sich bedankt: 19 Mal
Danksagung erhalten: 13 Mal

#2 RE: UPP mit Filter Schaltet nicht vollständig ab

Beitragvon Thomas » Do 7. Jan 2010, 17:02

Hallo Christian,

dir fehlt die Grundlast. Häng mal zum testen, ne normale Glühlampe mit dran, dann geht es.

gruss thomas

ps da es unterschiedliche LEDINO gibt, bitte die Daten posten.
lg Thomas


Themenersteller
gigo1968
Mitglied
Mitglied
Beiträge: 48
Registriert: Sa 5. Dez 2009, 17:25

#3 RE: UPP mit Filter Schaltet nicht vollständig ab

Beitragvon gigo1968 » Do 7. Jan 2010, 17:06

ok, und was kann ich dann tun? ... Mehrere Verbraucher anhängen, oder einen widerstand?

Benutzeravatar

Thomas
Alleswisser
Alleswisser
Beiträge: 5730
Registriert: Mo 21. Apr 2008, 20:03
Hat sich bedankt: 19 Mal
Danksagung erhalten: 13 Mal

#4 RE: UPP mit Filter Schaltet nicht vollständig ab

Beitragvon Thomas » Do 7. Jan 2010, 17:12

Hallo Christian,

an was für einem Modul (UPP oder SH ) hast du die LED ?
Firmware vom Modul ?

gruss thomas
lg Thomas

Benutzeravatar

Thomas
Alleswisser
Alleswisser
Beiträge: 5730
Registriert: Mo 21. Apr 2008, 20:03
Hat sich bedankt: 19 Mal
Danksagung erhalten: 13 Mal

#5 RE: UPP mit Filter Schaltet nicht vollständig ab

Beitragvon Thomas » Do 7. Jan 2010, 17:14

Ok, überlesen:confused: ,

am UPP den Filter für den Ausgang nicht verwenden, und als Schalter einrichten.
gruss thomas
lg Thomas


Themenersteller
gigo1968
Mitglied
Mitglied
Beiträge: 48
Registriert: Sa 5. Dez 2009, 17:25

#6 RE: UPP mit Filter Schaltet nicht vollständig ab

Beitragvon gigo1968 » Do 7. Jan 2010, 17:25

Hallo Thomas,

also es ist UPP2 mit der Softwareversion 13051C
verbunden mit einem FI1. Wobei der FI1 direkt mit der Ladung verbunden ist,
vielleicht sollte ich diese Verbindung nicht mehr ausführen wie es beschrieben ist?!

Danke
Christian

Benutzeravatar

Thomas
Alleswisser
Alleswisser
Beiträge: 5730
Registriert: Mo 21. Apr 2008, 20:03
Hat sich bedankt: 19 Mal
Danksagung erhalten: 13 Mal

#7 RE: UPP mit Filter Schaltet nicht vollständig ab

Beitragvon Thomas » Do 7. Jan 2010, 17:27

Ja, FI1 raus, Schalter einrichten und testen.

gruss thomas
lg Thomas

Benutzeravatar

Uwe
(†)
Beiträge: 14250
Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 56 Mal

#8 RE: UPP mit Filter Schaltet nicht vollständig ab

Beitragvon Uwe » Do 7. Jan 2010, 17:47

Moin Christian,
ich mache das auch immer in der Reihenfolge ...
1. FI1 entfernen
2. Grundlast probieren (LCN-C2Gx) oder ersatzweise "ohmsche" Glühlampe oder Widerstand (da habe ich was von Eltako)
3. Modulausgang umstellen auf 'Schalter'
4. Relais verwenden (Z.B. R2U) - so betreibe ich die meisten meiner LED und ESL derzeit ...

Grüße, Uwe - der mit "elektronischen" Lampen (bzw. deren 'Vorschaltelektronik') an elektronischen Ausgängen auch diverse Problemchen hatte
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------


Lutz
Lord Forum
Lord Forum
Beiträge: 1671
Registriert: Di 15. Jul 2008, 21:06
Hat sich bedankt: 3 Mal
Danksagung erhalten: 2 Mal

#9 RE: UPP mit Filter Schaltet nicht vollständig ab

Beitragvon Lutz » Do 7. Jan 2010, 18:08

Moinsen,

Ich habe immer gedacht, das man bei neuen Modulen auch LED-Lampen dimmen kann. Sollte man da nicht eine Kurve selbst erzeugen :confused: Also baucht man den Modulausgang nicht als Schalter deklarieren, oder.



LG Lutz, der noch keine LED-Lampen am UPP betreibt.
Let there be sound, and there was sound
Let there be light, and there was light


Themenersteller
gigo1968
Mitglied
Mitglied
Beiträge: 48
Registriert: Sa 5. Dez 2009, 17:25

#10 RE: UPP mit Filter Schaltet nicht vollständig ab

Beitragvon gigo1968 » Do 7. Jan 2010, 18:12

Hallo Thomas,
ich habe den FI1 nicht ausgebaut sondern die Dauerphase nicht angeschlossen,
sondern wie beschrieben beim FI1 die Versorgung "L" vom UPP direkt mit Phase verbunden.

Es Workt, danke. ;-)