Hallo liebe Bus-Profis.
Nach langem Studium des Forums und der LCN-Doku stelle ich euch jetzt endlich meine LCN-Planung für mein (unser ;-) Einfamilienhaus vor und bitte euch, diese mal anzuschauen und zu kommentieren( anbei auch die Grundrisse als JPGs):
Heizung:
Ich habe keine eigene „Heizzentrale“ sondern bekomme die Wärme von einer benachbarten Holz-Hackschnitzelheizung (keine Brennersteuerung nötig). Den Rest soll LCN erledigen:
2 Heizkreise (1xFBH, 1xHK) mit je einem TS für die Vorlauftemperatur und 3 Relaiskontakten (R8H) für Pumpe und 2xMischer.
Warmwasserspeicher: ein TS für die WW-Temperatur, Pumpe über R8H
Zirkulationspumpe ebenfalls über R8H
Einzelraumregelung:
In den Wohnräumen gibt es überall eine Fußbodenheizung, die Temperatur soll mit einem TS erfasst werden, Regelung über entsprechendes UPP bzw. SH-Modul. Die FBH-Ventile werden aus dem Unterverteiler heraus mittels Relais (R8H) angesteuert.
Türkommunikation:
An der Türe soll ein ULT zum Einsatz kommen sowie eine Mobotix IP-Video-Türstation „T24“. Die Türöffnung selbst soll über LCN erfolgen.
Visualisierung:
Es soll eine FritzBox WLAN 7270 mit LinHK zum Einsatz kommen. Der Plan ist, in der Küche einen Touch-PC an die Wand zu installieren auf welchem die Visualisierung angezeigt wird und welcher auch zur Türkommunikation und als Internet-Zugang dient. Über sie Visualisierung soll auch die
Temperatur in den Räumen eingestellt werden können. Je nach Bedarf kann ich hier ja noch mit IP-Symcon erweitern.
Fenster:
Leider sind die Fenster schon drin und heben keine Fensterkontakte. Ich plane aber, welche nachzurüsten. (Hat hier jemand Erfahrung? Welche Kontakte verwenden?) Die Kontakte sollen dann über B3I-Eingänge erfasst werden
Lichtsensor:
Hier soll der LS65 zum Einsatz kommen, an dessen UPS-Modul will ich noch den Außentemperatur-Sensor anschließen! (Geht das?)
Wohnzimmer:
(2 dimmbare Leuchten, FBH-Regelung, Bewegungsmelder)
1xUPP, 1xFI, 1xTS, 1xBMI, 1xGT4D, 1xT8
Küche:
(2 dimmbare Leuchten, FBH-Regelung, Bewegungsmelder)
1xUPP, 1xFI, 1xTS, 1xBMI, 1xT8
Hausarbeitsraum:
(1 Leuchte Hausarbeitsraum, 1 Leuchte im Gäste-WC, FBH-Regelung Hausarbeitsraum)
1xUPP, 1xFI, 1xTS, 1xT8
Arbeiten/Büro:
(1 Leuchte Büro, 1 Leuchte Durchgang vor Büro, FBH-Regelung Büro)
1xUPP, 1xFI, 1xTS, 1xT8
Diele OG:
(1 Leuchte Diele OG, 1 Leuchte Treppe EG-OG, FBH-Regelung Diele OG, Bewegungsmelder)
1xUPP, 1xFI, 1xTS, 1xT8, 1xBMI
Schlafzimmer:
(2 dimmbare Leuchten, FBH-Regelung, Bewegungsmelder)
1xUPP, 1xFI, 1xTS, 1xBMI, 1xT8
Kinderzimmer 1:
(2 dimmbare Leuchten, FBH-Regelung, Bewegungsmelder)
1xUPP, 1xFI, 1xTS, 1xBMI, 1xT8
Kinderzimmer 2:
(2 dimmbare Leuchten, FBH-Regelung, Bewegungsmelder)
1xUPP, 1xFI, 1xTS, 1xBMI, 1xT8
Gästezimmer:
(2 dimmbare Leuchten, FBH-Regelung, Bewegungsmelder)
1xUPP, 1xFI, 1xTS, 1xBMI, 1xT8
Bad:
(2 dimmbare Leuchten, FBH-Regelung, Bewegungsmelder)
1xSH, 1xTS, 1xBMI, 1xTU4H
Diele DG
(1 Leuchte Diele DG, 1 Leuchte Treppe OG-DG, FBH-Regelung Diele DG, Bewegungsmelder)
1xSH, 1xTS, 1xBMI
Garage, Keller, Technikraum:
Die Beleuchtung dieser Räume soll über TU4H / R8H geschaltet werden. Ob und wie ich einen Toröffner in LCN einbinden kann muss ich noch überlegen, oder wie macht ihr das?
(Ich habe kein Kipptor sondern ein Flügeltor B=360cm H=290cm)
Insgesamt komme ich (inkl. hier nicht aufgelisteter Details) auf folgende Zahlen:
9 x UPP
9 x FI
6 x SH
5 x R8H
3 x TU4H
9 x T8
16 x TS
10 x BMI
10 x B3I
20 x IV
1 x ULT
1 x GT4D
1 x LS65
In den Räumen habe ich bisher meistens ein T8-Kabel am UPP vorgesehen, dies werde ich wo nötig gegen ein TEU tauschen bzw. habe ich aus dem Musterkoffer noch ein GT6 zur Verfügung!
Das wäre es also im Groben.
Was meint ihr zu meiner Planung? Wo gibt es noch Verbesserungsvorschläge? Was fehlt noch?
[img]1[/img]
[img]2[/img]
[img]3[/img]
Gruß
Martin, der jetzt auf eure Rückmeldungen gespannt ist, vor allem von den „alten Hasen“!
Geändert: Bild sichtbar gemacht
Willkommen auf unserer neuen Forenplattform für das Bus-Profi Forum
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
LCN-Planung für mein Einfamilienhaus
#1 LCN-Planung für mein Einfamilienhaus
- Dateianhänge
-
- 288933DG1.jpg (95.32 KiB) 2803 mal betrachtet
-
- 288932OG.jpg (79.06 KiB) 2803 mal betrachtet
-
- 288931EG.jpg (97.16 KiB) 2803 mal betrachtet
-
- Lord Forum
- Beiträge: 1671
- Registriert: Di 15. Jul 2008, 21:06
- Hat sich bedankt: 3 Mal
- Danksagung erhalten: 2 Mal
#2 RE: LCN-Planung für mein Einfamilienhaus
Hi Martin,
Ist keine Markise , Markisoletten oder deratiges geplant? Sonst muß noch ein Windsensor (IW) her.
Dann mußt du erst noch auf die neu Version der LinHK warten, die soll die "schrägen Wände" mit evtl Einschränkungen beherrschen.
LG Lutz
Ist keine Markise , Markisoletten oder deratiges geplant? Sonst muß noch ein Windsensor (IW) her.
Visualisierung:
Es soll eine FritzBox WLAN 7270 mit LinHK zum Einsatz kommen. Der Plan ist, in der Küche einen Touch-PC an die Wand zu installieren auf welchem die Visualisierung angezeigt wird und welcher auch zur Türkommunikation und als Internet-Zugang dient. Über sie Visualisierung soll auch die
Temperatur in den Räumen eingestellt werden können. Je nach Bedarf kann ich hier ja noch mit IP-Symcon erweitern.
Dann mußt du erst noch auf die neu Version der LinHK warten, die soll die "schrägen Wände" mit evtl Einschränkungen beherrschen.
LG Lutz
Let there be sound, and there was sound
Let there be light, and there was light
Let there be light, and there was light
#3 RE: LCN-Planung für mein Einfamilienhaus
Hallo,
im Gehäuse wäre ich wegen der Abwährme der UPS-Module etwas vorsichtig, gibt gern falsche Messwerte.
Unsere Heizung habe ich mit LCN und IPS gesteuert (ist nicht ganz so einfach)
kanst mich gerne deswegen auch Telefonisch kontaktieren(Nummer in der Mitgliederliste).
Bild meiner Heizungsteuerung.
Ich steure 4 Pumpen und 2 Mischer damit
Gruß
Björn
Lichtsensor:
Hier soll der LS65 zum Einsatz kommen, an dessen UPS-Modul will ich noch den Außentemperatur-Sensor anschließen! (Geht das?)
im Gehäuse wäre ich wegen der Abwährme der UPS-Module etwas vorsichtig, gibt gern falsche Messwerte.
Unsere Heizung habe ich mit LCN und IPS gesteuert (ist nicht ganz so einfach)
kanst mich gerne deswegen auch Telefonisch kontaktieren(Nummer in der Mitgliederliste).
Bild meiner Heizungsteuerung.
Ich steure 4 Pumpen und 2 Mischer damit
Gruß
Björn
- Dateianhänge
-
- 289061aus.jpg (42.73 KiB) 2803 mal betrachtet
#4 RE: LCN-Planung für mein Einfamilienhaus
Hallo zusammen.
Eine Markise o.ä. ist nicht geplant, trotzdem Danke für den Hinweis Lutz!
Wenn wir aber gerade dabei sind: Ich habe bei meiner Beschreibung noch folgendes vergessen:
Ich habe im gesamten Haus KEINE Rolläden, mein EFH steht in einem Denkmalgeschützten Altstadtbereich, daher sind keine Rolläden, Markkisen etc. zugelassen!
Wann soll die neue LinHK kommen? Welche Neuerungen gibt es?
Warum gibt es überhaupt eine neue Version? Bleibt der Preis gleich?
Ich hatte es mir so gedacht, dass ich den Sensor durch eine Verschraubung o.ä. aus dem IP65-Gehäuse rauschauen lasse, ggf. mit etwas Schrumpfschlauch drüber!? (der TSA ist halt 3 mal so teuer.....)
Danke noch fürs Angebot kermit, ich denke ich komme gern darauf zurück!
Gruß
Martin, der auf weitere Antworten und Anregungen hofft
Lutz hat geschrieben:Ist keine Markise , Markisoletten oder deratiges geplant? Sonst muß noch ein Windsensor (IW) her.
Eine Markise o.ä. ist nicht geplant, trotzdem Danke für den Hinweis Lutz!
Wenn wir aber gerade dabei sind: Ich habe bei meiner Beschreibung noch folgendes vergessen:
Ich habe im gesamten Haus KEINE Rolläden, mein EFH steht in einem Denkmalgeschützten Altstadtbereich, daher sind keine Rolläden, Markkisen etc. zugelassen!
Lutz hat geschrieben:Dann mußt du erst noch auf die neu Version der LinHK warten, die soll die "schrägen Wände" mit evtl Einschränkungen beherrschen.
Wann soll die neue LinHK kommen? Welche Neuerungen gibt es?
Warum gibt es überhaupt eine neue Version? Bleibt der Preis gleich?
kermit hat geschrieben:im Gehäuse wäre ich wegen der Abwährme der UPS-Module etwas vorsichtig, gibt gern falsche Messwerte.
Ich hatte es mir so gedacht, dass ich den Sensor durch eine Verschraubung o.ä. aus dem IP65-Gehäuse rauschauen lasse, ggf. mit etwas Schrumpfschlauch drüber!? (der TSA ist halt 3 mal so teuer.....)
Danke noch fürs Angebot kermit, ich denke ich komme gern darauf zurück!
Gruß
Martin, der auf weitere Antworten und Anregungen hofft
-
- Administrator
- Beiträge: 5293
- Registriert: Mi 10. Jan 2007, 18:49
- Hat sich bedankt: 4 Mal
- Danksagung erhalten: 15 Mal
- Kontaktdaten:
#5 RE: LCN-Planung für mein Einfamilienhaus
Hornung_M hat geschrieben:Wann soll die neue LinHK kommen? Welche Neuerungen gibt es?
Warum gibt es überhaupt eine neue Version? Bleibt der Preis gleich?
Zum wann gibt es nur die Antwort, wenn sie fertig ist, auf mehr lässt sich Niko nicht ein. Warum, na klar, weil es Verbesserungen gibt Es gibt schon deutlich Fortschritte. Im wesentlichen gibt es viele kleine Verbesserungen, aber davon viele.
So viel ich weiß, wird der Preis gleich bleiben.
Gruß
Florian, der der Überzeugung ist, dass ich das warten lohnt.
#6 RE: LCN-Planung für mein Einfamilienhaus
Hi Florian,
hoffentlich gibts auch eine update für die bisherigen Käufer.
Gruß
Andi
hoffentlich gibts auch eine update für die bisherigen Käufer.
Gruß
Andi
-
- Alleswisser
- Beiträge: 5730
- Registriert: Mo 21. Apr 2008, 20:03
- Hat sich bedankt: 19 Mal
- Danksagung erhalten: 13 Mal
#7 RE: LCN-Planung für mein Einfamilienhaus
Florian, der der Überzeugung ist, dass ich das warten lohnt.
Nach dem, was wir am 11.09 (10Jahre) gesehen haben.
Update, wird wohl Uwe was zu sagen.
gruss thomas
lg Thomas
-
- (†)
- Beiträge: 14250
- Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 56 Mal
#8 RE: LCN-Planung für mein Einfamilienhaus
Moin Moin,
es wird ein paar kleine Verbesserungen geben, die (wie Niko gestern so schön sagte) hoffentlich keiner merkt.
Ein paar neue Funktionen im Zusammenhang mit den neuen Displays werden implementiert sein.
Verbesserungen an der Visu finden sich immer wieder ...
Wir hätten Niko fast auf eine Terminansage festgequatscht - die Aussage von Florian ist dann schon richtig. Nach den erfolgreichen Tests der letzten Neuerungen wäre fast besser - sagt aber auch nichts anderes.
... und ja - das Update wird für Bestandskunden natürlich wie gewohnt kostenlos bleiben.
Grüße, Uwe
es wird ein paar kleine Verbesserungen geben, die (wie Niko gestern so schön sagte) hoffentlich keiner merkt.
Ein paar neue Funktionen im Zusammenhang mit den neuen Displays werden implementiert sein.
Verbesserungen an der Visu finden sich immer wieder ...
Wir hätten Niko fast auf eine Terminansage festgequatscht - die Aussage von Florian ist dann schon richtig. Nach den erfolgreichen Tests der letzten Neuerungen wäre fast besser - sagt aber auch nichts anderes.
... und ja - das Update wird für Bestandskunden natürlich wie gewohnt kostenlos bleiben.
Grüße, Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------
#9 RE: LCN-Planung für mein Einfamilienhaus
Hallo.
Danke für die Infos.
Da wir erst im kommenden Frühjahr einziehen wollen eilt es nicht ganz so stark, dann warte ich tatsächlich auf die neue LinHK-Version.
Gibt es euererseits noch weitere Kommentare oder Verbesserungsvorschläge zu meiner Planung?
Würde mich über weitere Rückmeldungen freuen!
Gruß
Martin
Danke für die Infos.
Da wir erst im kommenden Frühjahr einziehen wollen eilt es nicht ganz so stark, dann warte ich tatsächlich auf die neue LinHK-Version.
Gibt es euererseits noch weitere Kommentare oder Verbesserungsvorschläge zu meiner Planung?
Würde mich über weitere Rückmeldungen freuen!
Gruß
Martin
#10 RE: LCN-Planung für mein Einfamilienhaus
Lichtsensor:
Hier soll der LS65 zum Einsatz kommen, an dessen UPS-Modul will ich noch den Außentemperatur-Sensor anschließen! (Geht das?)
Nein, geht leider nicht. Der Lichtsensor belegt die T-VAR des UPS Moduls.
Grüße Sven, der immernoch so wie viele Busprofis auf den Lichtsensor für den I-Port wartet
Zurück zu „LCN für Einsteiger“
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 4 Gäste