Hallo zusammen!
Ich habe überwiegend SH - Module verbaut und an den UPP´s ist der FI1 angeklemmt!
Momentan hängt noch überall ein Rußenluster ( Fassung mit handelsüblicher Glühbirne ) !
Mein Problem ist, daß beim ein und ausschalten der elektronischen Ausgänge mit Rampe,
bzw. bei Dimmwertänderung, mein Glühobst des öfteren am Beginn oder am
Ende kurz aufblinkt!:confused:
Beginnt sich vielleicht schon ein Serienfehler bemerkbar zu machen
Oder ist dies normal bei den Ausgängen.
Vielleicht sind auch nur kleine modifikationen der Installation erforderlich ? ( Zusatzfilter etc. )
Bei der Installation haben wir, bei Issendorf und seinen Unterlagen bzw. im LCN Buch
genau nachgelesen und danach gehandelt !
Meine Module sind noch kein Jahr alt & nur im sauberen / trockenen Baustelleneinsatz gewesen.
( Luftfeuchtigkeit etc. sind top für einen Neubau! )
Kann mir jemand bei diesem Problem weiterhelfen?
Willkommen auf unserer neuen Forenplattform für das Bus-Profi Forum
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
Ausgänge blinken kurz auf
#2 RE: Ausgänge blinken kurz auf
Hallo Max,
Hast du schon mal die Kennlinien der Ausgänge kontrolliert? Das wäre bei "normaler" Lampenansteuerung die einzige Stelle, die mir einfällt, an der du so einen Effekt extra auslösen könntest.
Ansonsten wäre interessant, was genau "am Beginn" bzw. "am Ende" bedeutet. Ist das ein bestimmter Dimmwert? Ist das immer so oder nur manchmal? Bei immer den selben Ausgängen?
Gruß,
Alex
Max hat geschrieben:Mein Problem ist, daß beim ein und ausschalten der elektronischen Ausgänge mit Rampe,
bzw. bei Dimmwertänderung, mein Glühobst des öfteren am Beginn oder am
Ende kurz aufblinkt!:confused:
Hast du schon mal die Kennlinien der Ausgänge kontrolliert? Das wäre bei "normaler" Lampenansteuerung die einzige Stelle, die mir einfällt, an der du so einen Effekt extra auslösen könntest.
Ansonsten wäre interessant, was genau "am Beginn" bzw. "am Ende" bedeutet. Ist das ein bestimmter Dimmwert? Ist das immer so oder nur manchmal? Bei immer den selben Ausgängen?
Gruß,
Alex
#3 RE: Ausgänge blinken kurz auf
Hallo Max,
hatte das Probelm auch bei Glühlampen mit Halogenlampen unter einer Leistung von 45 Watt, nachdem ich die
Lampe gegen eine mit mehr Leistung ausgetauscht habe war das Probelm weg.
Warum auch immer eine gewisse Last notwendig ist.
Gruß Björn
hatte das Probelm auch bei Glühlampen mit Halogenlampen unter einer Leistung von 45 Watt, nachdem ich die
Lampe gegen eine mit mehr Leistung ausgetauscht habe war das Probelm weg.
Warum auch immer eine gewisse Last notwendig ist.
Gruß Björn
-
- (†)
- Beiträge: 14250
- Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 56 Mal
#4 RE: Ausgänge blinken kurz auf
Moin Markus,
ein kurzes "Blitzen" der Ausgänge beim einschalten - das habe ich auch schon bei einigen FW-Serien gesehen.
Probier mal in den Einstellungen mit anderen Rampen etc.pp.
Vielleicht kannst du ihn "austricksen" - ansonsten bleibt dir nur die Hotline ...
@Alex: im Busmonitor siehst du davon nichts - ich halte das für eine "Hardware-Macke" (die aus der Firmware kommt) in bestimmten Kombinationen mit Sensorik und/oder ...
Grüße, Uwe - der ein solches UPP auch schon mit "Fehler nicht nachvollziehbar" von der Hotline zurückbekam (... bei mir macht es das immer noch)
ein kurzes "Blitzen" der Ausgänge beim einschalten - das habe ich auch schon bei einigen FW-Serien gesehen.
Probier mal in den Einstellungen mit anderen Rampen etc.pp.
Vielleicht kannst du ihn "austricksen" - ansonsten bleibt dir nur die Hotline ...
@Alex: im Busmonitor siehst du davon nichts - ich halte das für eine "Hardware-Macke" (die aus der Firmware kommt) in bestimmten Kombinationen mit Sensorik und/oder ...
Grüße, Uwe - der ein solches UPP auch schon mit "Fehler nicht nachvollziehbar" von der Hotline zurückbekam (... bei mir macht es das immer noch)
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------
#5 RE: Ausgänge blinken kurz auf
Dies ist ein Problem mit Thyristoren. Hat nix mit FW oder ähnliches zu tun. Beim Ansteuern der Halbleiter entstehen bei bestimmten konstellationen (Hologen/Glühlampe und nicht 100% saubere Bauteile) solche Blitzeffekte. Früher gab es diesen Effekt häufig bei Baumarktdimmern, aber sollte natürlich nicht bei einem Hochwertigen Produkt, wie LCN vorkommen.
Habe diesen Effekt auch bei einem SH+ Modul bei mir, allerdings nur in der Renovierungsphase. Nachdem die Baufassung ab und die richtige Leuchte dran war, war der Blitz weg.
Habe diesen Effekt auch bei einem SH+ Modul bei mir, allerdings nur in der Renovierungsphase. Nachdem die Baufassung ab und die richtige Leuchte dran war, war der Blitz weg.
Wenn du Hufgetrappel hörst, denk an Pferde und nicht an Zebras.
-
- (†)
- Beiträge: 14250
- Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 56 Mal
#6 RE: Ausgänge blinken kurz auf
LuckyLPA hat geschrieben:... allerdings nur in der Renovierungsphase
Interessante Variante ...
Dann wäre die richtige Fehlerbeschreibung der Hotline womöglich: "Bauteile außerhalb der Spezifikation" - es bleibt aber tatsächlich für die Idealbedingungen der Hotline "nicht nachvollziehbar" (sie haben den 'Russenlüster' ja nicht mit in der Reparatur).
Probier doch mal "mehr Leistung" in die Baufassung zu drehen, Markus - z.B. den Heatball
Die Reduktion der Leistung kann unsere hochwertige Technik ja wieder perfekt.
Grüße, Uwe - bei dem der Fehler mit 20W Halogenlicht nachvollziehbar ist ...
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------
-
- Administrator
- Beiträge: 5294
- Registriert: Mi 10. Jan 2007, 18:49
- Hat sich bedankt: 4 Mal
- Danksagung erhalten: 16 Mal
- Kontaktdaten:
#7 RE: Ausgänge blinken kurz auf
Vielleicht ist da ja auch die Spionkamera des KGB im Russenlüster Und wenns zu dunkel wird muss man blitzen
Gruß
Florian
Gruß
Florian
-
- (†)
- Beiträge: 14250
- Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 56 Mal
#8 RE: Ausgänge blinken kurz auf
LCN-Russland > der Fehler ist für mich nicht nachvollziehbar (mangels Sprachkenntnissen)
OT-Grüße
Uwe
OT-Grüße
Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------
-
- Alleswisser
- Beiträge: 5742
- Registriert: Mo 21. Apr 2008, 20:03
- Hat sich bedankt: 20 Mal
- Danksagung erhalten: 13 Mal
#9 RE: Ausgänge blinken kurz auf
Hallo,
ein "blitzen" am Ausgang 1, an einem SH12B808, hab ich auch sporadisch.
Fällt aber nur meisten Abends auf, wenn mein Flurlicht auf 32% gedimmt ist.
Am A1 ist angeschlossen, 3fach HV Halo a 50W, 1x60W "Heatball":P , 1x NV-Stromschiene mit 3x20W NV (gewickelter Trafo,100W)
gruss thomas
ein "blitzen" am Ausgang 1, an einem SH12B808, hab ich auch sporadisch.
Fällt aber nur meisten Abends auf, wenn mein Flurlicht auf 32% gedimmt ist.
Am A1 ist angeschlossen, 3fach HV Halo a 50W, 1x60W "Heatball":P , 1x NV-Stromschiene mit 3x20W NV (gewickelter Trafo,100W)
gruss thomas
lg Thomas
#10 RE: Ausgänge blinken kurz auf
Hallo und danke für die vielen Antworten !:thumbup:
Mein Problem ist das ich bei fast allen Modulen diesen "Fehler" an
den Ausgängen habe. Heute hab ich schon diverse Lampen fertig montiert -
wenn jedoch eine Lampe mit 6x40 Watt G9 Birnchen nicht genügend Leistung
für das umweldbewuste LCN ist - weiß ich auch nicht weiter.
Hotline ist gut, aber sehr teuer, wenn man aus Österreich anruft.
Ich werd natürlich sofort divere Glühbirnen prüfen und gegebenenfalls
auch gegen teure zb. Philips oder Osram " Heatball´s " austauschen.
Momentan dürfte ja 60 - 100 Watt Glühobst doch noch nicht ausreichend sein,
da wir ja nur ein Niedrigenergiehaus bauen !:lol:
Mein Problem ist das ich bei fast allen Modulen diesen "Fehler" an
den Ausgängen habe. Heute hab ich schon diverse Lampen fertig montiert -
wenn jedoch eine Lampe mit 6x40 Watt G9 Birnchen nicht genügend Leistung
für das umweldbewuste LCN ist - weiß ich auch nicht weiter.
Hotline ist gut, aber sehr teuer, wenn man aus Österreich anruft.
Ich werd natürlich sofort divere Glühbirnen prüfen und gegebenenfalls
auch gegen teure zb. Philips oder Osram " Heatball´s " austauschen.
Momentan dürfte ja 60 - 100 Watt Glühobst doch noch nicht ausreichend sein,
da wir ja nur ein Niedrigenergiehaus bauen !:lol: