Hallo Leute !
habt ihr eine Idee, wie man möglichst einfach kurz/mittelfristig Sollwerte ändern kann? Ich meine sowas wie:
Taste A1 drücken -> Sollwert auf 23°
Taste A1 erneut drücken oder andere Taste -> alten Sollwert wieder herstellen.
brauche ich für WE/Urlaub-Absenkung, Handtuchheizung
ohne IPS ist es derzeit für mich ein unüberwindbares Hindernis. Ich schaffe es nicht, den "alten" Sollwert irgendwo hinzuspeichern, wo ich ihn wieder abrufen kann (sowas wie Lichtszenen für Ausgänge)
Vielleicht habt ihr einen Tipp für meine Problemzone äääh -szene
Willkommen auf unserer neuen Forenplattform für das Bus-Profi Forum
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
Sollwerte speichern
-
- (†)
- Beiträge: 14250
- Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 56 Mal
#2 RE: Sollwerte speichern
Moin Tom,
in der Zone ist das speichern von aktuellen Werten im LCN-Modul leider nicht möglich ...
Ich arbeite dabei mit festen Werten, die als Statuskommando hinter virtuellen Relais "versteckt" sind.
So kannst du immer zurück auf den programmierten Wert (das ist bei mir in der Regel die Absenktemperatur).
Die verriegelten (virtuellen) Relais machen bei mir absolute Sollwertverstellungen. Ich habe damit bis zu 5 (inkl. dem programmierten Wert) verschiedene Temperaturen vergeben. Die Werte haben sich im Laufe des Wohnens "wie von selbst" ergeben, ich habe sie bei ständiger Verstellung von Hand (die allein für den WAF möglich ist) einfach entsprechend angepasst.
Grüße, Uwe
in der Zone ist das speichern von aktuellen Werten im LCN-Modul leider nicht möglich ...
Ich arbeite dabei mit festen Werten, die als Statuskommando hinter virtuellen Relais "versteckt" sind.
So kannst du immer zurück auf den programmierten Wert (das ist bei mir in der Regel die Absenktemperatur).
Die verriegelten (virtuellen) Relais machen bei mir absolute Sollwertverstellungen. Ich habe damit bis zu 5 (inkl. dem programmierten Wert) verschiedene Temperaturen vergeben. Die Werte haben sich im Laufe des Wohnens "wie von selbst" ergeben, ich habe sie bei ständiger Verstellung von Hand (die allein für den WAF möglich ist) einfach entsprechend angepasst.
Grüße, Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------
#3 RE: Sollwerte speichern
Hallo Uwe,
vielen Dank für deinen Tipp, allerdings habe ich es noch nicht ganz verstanden.
Ich bin jetzt soweit:
Ich aktiviere Statuskommandos, in die C-Tabelle fülle ich eifrig Sollwertverstellungen. Ich denke, der Vorteil/die Idee ist dann, dass ich mit einem Gruppenbefehl alle Sollwerte auf einen im Statuskommando individuellen gespeicherten Wert setze? Das finde ich schon mal ganz gut, denn meine Schattentastenlawine hat sich nur noch verschluckt.
Was ist aber die Geschichte mit den gesperrten Relais? Das habe ich noch nicht begriffen. Wer oder was sperrt/entsperrt die denn?
Grüße,
Tom
vielen Dank für deinen Tipp, allerdings habe ich es noch nicht ganz verstanden.
Ich bin jetzt soweit:
Ich aktiviere Statuskommandos, in die C-Tabelle fülle ich eifrig Sollwertverstellungen. Ich denke, der Vorteil/die Idee ist dann, dass ich mit einem Gruppenbefehl alle Sollwerte auf einen im Statuskommando individuellen gespeicherten Wert setze? Das finde ich schon mal ganz gut, denn meine Schattentastenlawine hat sich nur noch verschluckt.
Was ist aber die Geschichte mit den gesperrten Relais? Das habe ich noch nicht begriffen. Wer oder was sperrt/entsperrt die denn?
Grüße,
Tom
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 24 Gäste