AVN Parallelbetrieb möglich ?

Zur Orientierung für LCN Einsteiger.
Viele Neulinge haben sehr ähnliche Probleme, die in diesem Forum gesammelt werden.

Themenersteller
misslikk
Neues Mitglied
Neues Mitglied
Beiträge: 5
Registriert: Sa 1. Jan 2011, 16:36

#1 AVN Parallelbetrieb möglich ?

Beitragvon misslikk » Do 6. Jan 2011, 13:30

Hallo Leute

Hätte als LCN Neuling mal ne Frage.

Möchte LCN nutzen um eine Fussbodenheizung in einem größen Wintergarten zu automatisieren. Habe nun im Forum nachgelesen( und sogar verstanden), daß das über Schwellwerte und R8H Relaisausgänge gut lösbar ist. Nun meine Frage : Wegen der Größe können 4 Heizkreise quasi parallel betrieben werden. (gleiche ventilstellungen) Kann nun über einen Relaisausgang ein Parallelbetreib von 4 AVN Ventil-Stellgliedern erfolgen. Von der Belastung her geht sich das ja locker aus. Irgendwelche Einwände oder Erfahrungn dazu ?

Finde übrigens die Infos sehr hilfreich die hier auf der Seite zu finden sind. Danke -> Nur weiter so.

Grüße aus Österreich

Karl

Benutzeravatar

Uwe
(†)
Beiträge: 14250
Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 56 Mal

#2 RE: AVN Parallelbetrieb möglich ?

Beitragvon Uwe » Do 6. Jan 2011, 13:55

Moin Karl,
beim ersten Post gibt es das typische HERZLICH WILLKOMMEN :D

Die Antwort fällt dann eher kurz aus ;)

Na klar geht das ;) (auch mit Erfahrung und ohne jeden Einwand)

Grüße aus dem Norden Deutschlands
Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------


Themenersteller
misslikk
Neues Mitglied
Neues Mitglied
Beiträge: 5
Registriert: Sa 1. Jan 2011, 16:36

#3 RE: AVN Parallelbetrieb möglich ?

Beitragvon misslikk » Do 6. Jan 2011, 14:53

Tja wenn das so ist werd ich die restlichen Relais gleich mal anderwerrtig verplanen. Dazu fällt mir sicher was ein.:)

Grüße

Karl


Hornung_M
Mitglied
Mitglied
Beiträge: 38
Registriert: Sa 2. Jan 2010, 16:44

#4 RE: AVN Parallelbetrieb möglich ?

Beitragvon Hornung_M » Do 6. Jan 2011, 19:47

Hallo zusammen.

Ich klink mich mal mit einer Frage mit ein:

Würde ein Parallelbetrieb auch an einem der beiden Ausgängen eines UPP oder eines SH funktionieren wenn die AVN-Stellglieder z.B. per PPS angesteuert werden?

Gruß
Martin

Benutzeravatar

Thomas
Alleswisser
Alleswisser
Beiträge: 5730
Registriert: Mo 21. Apr 2008, 20:03
Hat sich bedankt: 19 Mal
Danksagung erhalten: 13 Mal

#5 RE: AVN Parallelbetrieb möglich ?

Beitragvon Thomas » Fr 7. Jan 2011, 00:07

Würde ein Parallelbetrieb auch an einem der beiden Ausgängen eines UPP oder eines SH funktionieren wenn die AVN-Stellglieder z.B. per PPS angesteuert werden?

Warum nicht, wenn es baugleiche Antriebe sind, und im gleichen Heizkreis arbeiten.

gruss thomas - probieren
lg Thomas


ka14r
Schon länger hier...
Schon länger hier...
Beiträge: 73
Registriert: Do 11. Okt 2007, 18:05

#6 RE: AVN Parallelbetrieb möglich ?

Beitragvon ka14r » Fr 7. Jan 2011, 17:12

Hornung_M hat geschrieben:Würde ein Parallelbetrieb auch an einem der beiden Ausgängen eines UPP oder eines SH funktionieren wenn die AVN-Stellglieder z.B. per PPS angesteuert werden?


Zum Parallelbetrieb von AVN-Stellgliedern s. http://lcn.de/produkte/install-lcn-avn_avc.pdf
Gruss Karlheinz

Benutzeravatar

Uwe
(†)
Beiträge: 14250
Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 56 Mal

#7 RE: AVN Parallelbetrieb möglich ?

Beitragvon Uwe » Fr 7. Jan 2011, 17:53

Moin Karlheinz,
nur leider steht im "Waschzettel" nichts über den parallelen Betrieb - oder ist meine "Altersleseschwäche" doch schon so ausgeprägt :confused: :lol:

Grüße vom Brillenträger
Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------


ka14r
Schon länger hier...
Schon länger hier...
Beiträge: 73
Registriert: Do 11. Okt 2007, 18:05

#8 RE: AVN Parallelbetrieb möglich ?

Beitragvon ka14r » Fr 7. Jan 2011, 19:14

Uwe hat geschrieben:nur leider steht im "Waschzettel" nichts über den parallelen Betrieb


Wenigstens nicht direkt. Wenn aber "in großen Räumen mehrere Heizkörper mit dem gleichen Regler gesteuert werden sollen" dann müssen die Ventile doch parallel angeschlossen werden - oder etwa nicht?

Im Produkthandbuch stehts noch etwas deutlicher:
"Der LCN-AVC mit 0-10V Steuerung wird eingesetzt, wenn in großen Räumen mehrere Heizkörper mit dem gleichen Regler gesteuert werden sollen. Jeder Antrieb misst sein Ventil aus und stellt so sicher, dass beim Parallelbetrieb die Heizleistung gleichmäßig auf alle Heizkörper verteilt wird".
Gruss Karlheinz

Benutzeravatar

LuckyLPA
Alleswisser
Alleswisser
Beiträge: 2446
Registriert: Di 13. Apr 2010, 16:17
Danksagung erhalten: 6 Mal

#9 RE: AVN Parallelbetrieb möglich ?

Beitragvon LuckyLPA » Fr 7. Jan 2011, 19:51

Der AVC kontrolliert "sich selbst" und ist somit für das genaue öffnen von parallelen Ventilen geeignet ... das tut der AVN NICHT!

Bei mehreren Heizkörpern in großen Räumen (ab ca. 40m²) kann das dann schonmal wärme/kältezonen geben... für den AVC benötigt man allerdings noch extra 24V Heizspannung und ein Modul mit 0-10V (HU, oder ähnliches...)

mfg Carsten, der die 3ten Ausgänge seiner HU´s dafür verwendet...
Wenn du Hufgetrappel hörst, denk an Pferde und nicht an Zebras.

Benutzeravatar

Beleuchtfix
Administrator
Administrator
Beiträge: 5293
Registriert: Mi 10. Jan 2007, 18:49
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 15 Mal
Kontaktdaten:

#10 RE: AVN Parallelbetrieb möglich ?

Beitragvon Beleuchtfix » Fr 7. Jan 2011, 20:27

Das AVC wird schon deutlich teurer! Zusätzlich zum mehr als doppelt so hohen Preis wird auch noch ein HU benötigt oder ein AO1R. Das AVC hat bei konstanter Spannung eine definierte Öffnung, das AVN pendelt immer um seinen Wert herum. Hier ist die Trägheit des Heizkreises und die eingestellte Pulsdauer ganz entscheidend!

Spielt einmal gedanklich durch, was passiert, wenn man 50% einstellt, und das Ding vorher auf 0% oder 100% war. Und das mit Pulszeiten die größer sind als die Öffnungszeit des Ventils bzw. kleiner.