#1 LCN-IS: datenadern zwischen zwei geräten

Beitragvon joerk » Sa 5. Feb 2011, 09:59

hallo busprofi´s.

momentan habe ich meine zwei IS mit einem cat7 untereinander verbunden.
heisst also 8 adern - zwei benutzte = 6 freie.

hat jemand erfahrung damit, die freien adern für telefon zu benutzen?
oder schleppe ich mir da nur unnötige störungen mit auf den 2draht-bus?

danke für eine antwort.
jörg

Benutzeravatar

Beleuchtfix
Administrator
Administrator
Beiträge: 5293
Registriert: Mi 10. Jan 2007, 18:49
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 15 Mal
Kontaktdaten:

#2 RE: LCN-IS: datenadern zwischen zwei geräten

Beitragvon Beleuchtfix » Sa 5. Feb 2011, 12:07

Bei CAT7 sind doch die einzelnen Aderpärchen auch noch einmal extra umwickelt. Da hätte ich keine Sorgen. ich denke, dass die Taktrate deutlich unter ein GBit/S liegt ;)

Viel Erfolg
Florian

Benutzeravatar

LuckyLPA
Alleswisser
Alleswisser
Beiträge: 2446
Registriert: Di 13. Apr 2010, 16:17
Danksagung erhalten: 6 Mal

#3 RE: LCN-IS: datenadern zwischen zwei geräten

Beitragvon LuckyLPA » Sa 5. Feb 2011, 12:50

HAllo.

Ich habe an Schulen über die interne Telefonverkabelung IS miteinander verbunden und das ohne Probleme. Da laufen auch Telefone und die 24V Hausalarmanlagen drüber.

mfg Carsten, der einfach mal sagt "es geht.".
Wenn du Hufgetrappel hörst, denk an Pferde und nicht an Zebras.

Benutzeravatar

Uwe
(†)
Beiträge: 14250
Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 56 Mal

#4 RE: LCN-IS: datenadern zwischen zwei geräten

Beitragvon Uwe » Sa 5. Feb 2011, 17:08

Moin Jörg,
auch auf meinen Baustellen läuft das überall problemlos ...

Mach ma...

... es geht, Uwe :lol:
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------


Themenersteller
joerk
Fingerwundschreiber
Fingerwundschreiber
Beiträge: 181
Registriert: So 23. Jan 2011, 14:01

#5 RE: LCN-IS: datenadern zwischen zwei geräten

Beitragvon joerk » Sa 5. Feb 2011, 20:39

danke für die rückmeldungen.

aufgrund der kabelqualität hatte ich auch keine bauchschmerzen für einen testlauf...

grüsse, jörg


Kemko3
Mitglied
Mitglied
Beiträge: 23
Registriert: Di 17. Aug 2010, 21:45

#6 RE: LCN-IS: datenadern zwischen zwei geräten

Beitragvon Kemko3 » So 6. Feb 2011, 12:37

Wenn man verschiedene Verteilungen mit Datenkabel verbindet, sollte man auf alle Fälle auf einen funktionierenden Potentialausgleich achten. Der Schutzleiter allein reicht im Fehelrfall nicht aus, da der den Fehelrstrom transportiert, dadurch einen Spannungsanfall über die ANschlusspunkte hat und zu Ausgleichströmen über das Datenkabel führen kann.
Gruß Martin (Kemko3)

Benutzeravatar

LuckyLPA
Alleswisser
Alleswisser
Beiträge: 2446
Registriert: Di 13. Apr 2010, 16:17
Danksagung erhalten: 6 Mal

#7 RE: LCN-IS: datenadern zwischen zwei geräten

Beitragvon LuckyLPA » So 6. Feb 2011, 12:47

Wenn man verschiedene Verteilungen mit Datenkabel verbindet, sollte man auf alle Fälle auf einen funktionierenden Potentialausgleich achten. Der Schutzleiter allein reicht im Fehelrfall nicht aus, da der den Fehelrstrom transportiert, dadurch einen Spannungsanfall über die ANschlusspunkte hat und zu Ausgleichströmen über das Datenkabel führen kann.


Daher sollte man auch bei Datenleitungen den Schirm nur einseitig auflegen.

mfg Carsten, der letztes Jahr, schmerzhaft, Erfahren durfte, was ein schlechter PE anrichtet ... :cry:
Wenn du Hufgetrappel hörst, denk an Pferde und nicht an Zebras.


Themenersteller
joerk
Fingerwundschreiber
Fingerwundschreiber
Beiträge: 181
Registriert: So 23. Jan 2011, 14:01

#8 RE: LCN-IS: datenadern zwischen zwei geräten

Beitragvon joerk » So 6. Feb 2011, 21:43

Kemko3 hat geschrieben:Wenn man verschiedene Verteilungen mit Datenkabel verbindet, sollte man auf alle Fälle auf einen funktionierenden Potentialausgleich achten. Der Schutzleiter allein reicht im Fehelrfall nicht aus, da der den Fehelrstrom transportiert, dadurch einen Spannungsanfall über die ANschlusspunkte hat und zu Ausgleichströmen über das Datenkabel führen kann.
Gruß Martin (Kemko3)


aus der installationsanleitung:
Trennverstärker für LCN
Der LCN-IS trennt die Datenleitung durch Optokoppler und verhindert so eine
Spannungsverschleppung in Verteilungen.


grüsse, jörg

Benutzeravatar

LuckyLPA
Alleswisser
Alleswisser
Beiträge: 2446
Registriert: Di 13. Apr 2010, 16:17
Danksagung erhalten: 6 Mal

#9 RE: LCN-IS: datenadern zwischen zwei geräten

Beitragvon LuckyLPA » So 6. Feb 2011, 22:38

Das verhindert die Verschleppung von Spannungen durch die Datenader und NICHT durch einen unsauberen PE. Wenn in 2 UV´s der PE ein unterschiedliches Potential hat, was durchaus vorkommt und mehrere 100V betragen kann, dann Fliesst im Moment der Verbindung ein Ausgleichsstrom über den Schirm der "viele" Ampere groß sein kann. Diese Ströme nennt man Transienten. Dadurch kann eine Schirmung regelrecht verbrennen.

Im Extremfall kann beim durchbrennen der Schirmung an der "richtigen" Stelle eine Plasmaexplosion entstehen, welche auch schonmal eine UV wegreisst. Bei Interesse kann ich gerne mal Fotos von soetwas zur Verfügung stellen.

mfg Carsten, der keine Angst, sondern Respekt vor Strom hat.
Wenn du Hufgetrappel hörst, denk an Pferde und nicht an Zebras.

Benutzeravatar

LCNJürgen
Fleißiges Mitglied
Fleißiges Mitglied
Beiträge: 394
Registriert: Mi 9. Sep 2009, 19:14
Hat sich bedankt: 1 Mal

#10 RE: LCN-IS: datenadern zwischen zwei geräten

Beitragvon LCNJürgen » Mo 7. Feb 2011, 12:54

Also bei einem sauber Installierten TN-S Netz darf so was wo du erzählt hast nicht mehr passieren.
Es kann da vielleicht nur in alten Anlagen vor kommen wo die Vermaschung nicht gemacht wurde für den Potentialausgleich.
Grüße aus Baden an den rest der Welt.