#11 RE: LCN-IS: datenadern zwischen zwei geräten

Beitragvon LuckyLPA » Mo 7. Feb 2011, 13:31

[img]1[/img]
Hier fliesst z.B. direkt neben der NSHV bereits ein Fehlerstrom von 0,632A. Diese Anlage ist gerade mal 8 Jahre alt und der PE ist eigentlich ordentlich Verlegt und angeschlossen.
[img]2[/img]
Selbe UV, aber andere Seite. Normalerweise sollte der Strom bei 0A liegen, hier aber schon bei 10,46A ...

mfg Carsten
Dateianhänge
328542Ausgleichsstrom2.jpg
328542Ausgleichsstrom2.jpg (45.32 KiB) 2319 mal betrachtet
328541Ausgleichsstrom.jpg
328541Ausgleichsstrom.jpg (19.56 KiB) 2319 mal betrachtet
Wenn du Hufgetrappel hörst, denk an Pferde und nicht an Zebras.

Benutzeravatar

Beleuchtfix
Administrator
Administrator
Beiträge: 5293
Registriert: Mi 10. Jan 2007, 18:49
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 15 Mal
Kontaktdaten:

#12 RE: LCN-IS: datenadern zwischen zwei geräten

Beitragvon Beleuchtfix » Mo 7. Feb 2011, 14:15

Hallo Carsten

da die Elektrik nicht meine Kernkompetenz ist, könntest du bitte eine Strichzeichnung machen, was angeschlossen ist, und wo der Fehler liegt.

Gruß
Florian, der die Abschirmungen maximal einseitig anschließt.

Benutzeravatar

LuckyLPA
Alleswisser
Alleswisser
Beiträge: 2446
Registriert: Di 13. Apr 2010, 16:17
Danksagung erhalten: 6 Mal

#13 RE: LCN-IS: datenadern zwischen zwei geräten

Beitragvon LuckyLPA » Mo 7. Feb 2011, 14:24

Hallo Florian.

Strichzeichnung ist überflüssig. Das entsteht z.B. durch Statische Aufladung oder durch EVG´s welche durch ihr Magnetfeld eine Spannung auch in den PE oder die Gehäuse induzieren. Eine Kompensation von LM oder ein Vorschalten von Filtern vor Umrichter kann dieses schon erheblich verringern.

mfg Carsten, der der Meinug ist, das das hier langsam zu komplex wird...
Wenn du Hufgetrappel hörst, denk an Pferde und nicht an Zebras.


Themenersteller
joerk
Fingerwundschreiber
Fingerwundschreiber
Beiträge: 181
Registriert: So 23. Jan 2011, 14:01

#14 RE: LCN-IS: datenadern zwischen zwei geräten

Beitragvon joerk » Mo 7. Feb 2011, 16:01

LuckyLPA hat geschrieben:...

mfg Carsten, der der Meinug ist, das das hier langsam zu komplex wird...


puuuhhh. das sprengt ein wenig den rahmen. abschließend würde mich aber trotzdem
ein bild der durchgebrannten schirmung interessieren.

also immer schön die bunten grüngelb-ummantelten kupferdinger auch an die potschiene klemmen wo auch
abschirmungen aufgelegt werden sollten. denn patchfelder haben nicht umsonst fette masseanschlüsse

jörg

p.s.: induzierte spannungen sind z.t. nicht unerheblich. bei einem 7x1,5mm2, wo auf 3 adern ein motor klemmt
und 2 weiteren eine steuerung kann man zwischen zwei beidseitg nicht angeschlossenen adern auch schon
mal 50volt messen (oft genug erlebt bei tüv-prüfungen von tankstellen-technik!)

Benutzeravatar

Thomas
Alleswisser
Alleswisser
Beiträge: 5730
Registriert: Mo 21. Apr 2008, 20:03
Hat sich bedankt: 19 Mal
Danksagung erhalten: 13 Mal

#15 RE: LCN-IS: datenadern zwischen zwei geräten

Beitragvon Thomas » Mo 7. Feb 2011, 20:16

Hallo Carsten,

Danke für deine Bilder.
Ich hoffe mal, du hast einige hier, "wachgerüttelt" !:thumbup:

Ist zwar nicht ein EFH, aber auch da können, solche Probleme auftauchen.
Schirmung, immer nur einseitig auflegen, ist auch hier, wichtig.

gruss thomas - aber das "kribbelt" auch mal an den Fingern, wenn man PE und Schirm, an entfernter Stelle gleichzeitig anfasst.:lol:, also auch hier VORSICHT.
lg Thomas

Benutzeravatar

LCNJürgen
Fleißiges Mitglied
Fleißiges Mitglied
Beiträge: 394
Registriert: Mi 9. Sep 2009, 19:14
Hat sich bedankt: 1 Mal

#16 RE: LCN-IS: datenadern zwischen zwei geräten

Beitragvon LCNJürgen » Di 8. Feb 2011, 12:59

Schirmanbindung

Die Art der Schirmanbindung richtet sich in erster Linie nach der zu erwartenden Störbeeinflussung. Zur Unterdrückung von elektrischen Feldern ist eine einseitige Erdung (1) des Schirms notwendig. Störungen auf Grund eines magnetischen Wechselfeldes können dagegen nur unterdrückt werden, wenn der Schirm beidseitig aufgelegt wird (2).

Bei einer beidseitigen Schirmauflage entsteht eine Erdschleife mit ihren bekannten Nachteilen. Insbesondere Störungen entlang des Bezugspotentials beeinflussen das Nutzsignal: eine Verschlechterung tritt auf. Abhilfe schafft hier der Einsatz von Triaxial-Kabeln (4). Der innere Schirm ist einseitig, der äußere Schirm beidseitig angeschlossen. Zur Minderung solcher Störeinflüsse bei einem beidseitig angeschlossenen Leitungsschirm wird häufig auch eine Seite über einen Kondensator mit dem Bezugspotential verbunden (3). Dies unterbricht die Erdschleife zumindest für Gleichströme bzw. niederfrequente Ströme.
Die Art der Schirmanbindung richtet sich in erster Linie nach der zu erwartenden Störbeeinflussung.

[img]1[/img]
Dateianhänge
328911cl_schirmanbindung_large.jpg
328911cl_schirmanbindung_large.jpg (13.31 KiB) 2319 mal betrachtet
Grüße aus Baden an den rest der Welt.

Benutzeravatar

LCNJürgen
Fleißiges Mitglied
Fleißiges Mitglied
Beiträge: 394
Registriert: Mi 9. Sep 2009, 19:14
Hat sich bedankt: 1 Mal

#17 RE: LCN-IS: datenadern zwischen zwei geräten

Beitragvon LCNJürgen » Di 8. Feb 2011, 13:03

http://www.phoenixcontact.de/reihenklemmen/167_5846.htm

Diese Seite ist zu diesem Thema auch zu empfehlen wenn einer ganz tief ins Thema sich ein arbeiten will.

Viel Spaß auch dabei alles ganz genau einzuhalten.
Grüße aus Baden an den rest der Welt.

Benutzeravatar

Uwe
(†)
Beiträge: 14250
Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 56 Mal

#18 RE: LCN-IS: datenadern zwischen zwei geräten

Beitragvon Uwe » Di 8. Feb 2011, 17:58

Auch wenn das hier sehr komplex scheint ... unter unseren Usern sind ja doch einige "Studierte". Auch die 'basteln' ja gerne mal an ihrer Elektrik (obwohl sie ganz was anderes studiert haben). Diesen "kopfgesteuerten Kollegen" kann man damit sicherlich eindrucksvoll zeigen, wie gefährlich der elektrische Strom sein kann - und das selbst dann, wenn man als Fachkraft alles richtig macht.

Von daher zeigen wir unseren Heimwerkern nur was der gelernte Beruf so mit sich bringt ...
Grüße, Uwe - der sich hier über solche tollen Beiträge freut
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------

Benutzeravatar

Thomas
Alleswisser
Alleswisser
Beiträge: 5730
Registriert: Mo 21. Apr 2008, 20:03
Hat sich bedankt: 19 Mal
Danksagung erhalten: 13 Mal

#19 RE: LCN-IS: datenadern zwischen zwei geräten

Beitragvon Thomas » Di 8. Feb 2011, 20:25

Hallo Jürgen,

schöne Beispiele, Schaltschrank.
Aber bei Gebäudeteilen, wird es noch heftiger, vor allen, in alten Gebäuden.

gruss thomas - der auch, nachrüsten müsste.:cry:
lg Thomas

Benutzeravatar

LCNJürgen
Fleißiges Mitglied
Fleißiges Mitglied
Beiträge: 394
Registriert: Mi 9. Sep 2009, 19:14
Hat sich bedankt: 1 Mal

#20 RE: LCN-IS: datenadern zwischen zwei geräten

Beitragvon LCNJürgen » Di 8. Feb 2011, 20:33

Von Gebäudeteilen könnte ich auch noch Sachen hier rein setzen aber die ganzen Ordner hier ein zu fügen dauert doch etwas zu lange!

Aber wer sich da weiterbilden will ist ein EMV Lehrgang zu empfehlen wenn auch nicht gerade billig!
Grüße aus Baden an den rest der Welt.