Hallo,
nachdem ich nun schon alles Mögliche ausprobiert habe, kommt jetzt der Hilferuf an die Gemeinde. Folgende Situation:
- Rolladen ist an beiden Ausgängen eines SH+ angeschlossen.
- SH+ ist programmiert als "Motorschalter 70s"
- Taste LANG ist programmiert als "Rolladen umsteuern"
- LANG drücken setzt den Rolladen in Bewegung.
- Das nächste LANG drücken, stoppt ihn aber nur.
- Man muß erneut auf LANG drücken, um die andere Richtung zu kriegen.
Ist dieses Verhalten so normal, oder gibt es eine Möglichkeit, das Modul dazu zu kriegen, den Rolladen direkt umzusteuern? Im Augenblick ist es so, daß ich häufig dreimal drücken muß, um den Rolladen aus der einen Endposition heraus zu bewegen. Man gewöhnt sich zwar an alles, aber es stört.
Bevor jemand mich auf Relais-Ansteuerung verweist: Man schimpfe bitte auf den ausführenden Elektriker, alle anderen hängen nämlich an den Relaisblöcken...
Grüße, Johannes
Willkommen auf unserer neuen Forenplattform für das Bus-Profi Forum
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
Rolladensteuerung - die 100...
-
- (†)
- Beiträge: 14250
- Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 56 Mal
#2 RE: Rolladensteuerung - die 100...
Hallo Johannes,
ich schimpfe mal innerlich auf den Kollegen, das ist nämlich so "normal" ... bei Ausgängen als Motorschalter. "Umschalten" ist die Einknopfbedienung "rauf-stop-runter-stop..."
Ganz nebenbei ist es "saublöde" für eine Zentralsteuerung (alles Relais und einmal Ausgänge).
Kannst du irgendwo "tricksen"? Hast du ein Modul (auch UPP) mit freien virtuellen Relais?
Stell dort einen "Block" auf "Rolladen" und schalte die Ausgänge mit den Statuskommandos.
Nur so bekommst du überall die gleiche Tastenbedienung.
HTH
Uwe
ich schimpfe mal innerlich auf den Kollegen, das ist nämlich so "normal" ... bei Ausgängen als Motorschalter. "Umschalten" ist die Einknopfbedienung "rauf-stop-runter-stop..."
Ganz nebenbei ist es "saublöde" für eine Zentralsteuerung (alles Relais und einmal Ausgänge).
Kannst du irgendwo "tricksen"? Hast du ein Modul (auch UPP) mit freien virtuellen Relais?
Stell dort einen "Block" auf "Rolladen" und schalte die Ausgänge mit den Statuskommandos.
Nur so bekommst du überall die gleiche Tastenbedienung.
HTH
Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------
#3 RE: Rolladensteuerung - die 100...
Hallo Uwe,
Hhm. Ich habe jetzt mit der entsprechenden Taste ein virtuelles Relais aus bzw. umgeschaltet. Die Statusbefehle C1 Los und C1 Lang schalten dann auf dem SH+ Rolladen STOP bzw. Rolladen Einknopfbedienung.
Resultat: Rolladen reagiert überhaupt nicht mehr auf die Knopfdrücke. C1 wird aber ausgelöst und der Rolladenmotor wird lt. Protokoll eingeschaltet, bewegt sich aber nicht.
Ich werde mich am Wochenende noch einmal in Ruhe damit beschäftigen.
Johannes
Kannst du irgendwo "tricksen"? Hast du ein Modul (auch UPP) mit freien virtuellen Relais?
Stell dort einen "Block" auf "Rolladen" und schalte die Ausgänge mit den Statuskommandos.
Nur so bekommst du überall die gleiche Tastenbedienung.
Hhm. Ich habe jetzt mit der entsprechenden Taste ein virtuelles Relais aus bzw. umgeschaltet. Die Statusbefehle C1 Los und C1 Lang schalten dann auf dem SH+ Rolladen STOP bzw. Rolladen Einknopfbedienung.
Resultat: Rolladen reagiert überhaupt nicht mehr auf die Knopfdrücke. C1 wird aber ausgelöst und der Rolladenmotor wird lt. Protokoll eingeschaltet, bewegt sich aber nicht.
Ich werde mich am Wochenende noch einmal in Ruhe damit beschäftigen.
Johannes
-
- (†)
- Beiträge: 14250
- Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 56 Mal
#4 RE: Rolladensteuerung - die 100...
Hallo Johannes,
nimm nicht EIN Relais, sondern 2 (du musst einen "4er-Block" auf Rolladen umstellen) wie bei den hardware-geschalteten Relais auch.
Du kannst dann (als ob du Relais steuerst) den virtuellen Rolladen bedienen und steuerst mit den Statusmeldungen die Ausgänge. Denke an das Netzrelais (den Status brauchst du beim Ausgang eigentlich nicht). Ich würde die Ausgänge auch als "Motorschalter" eingestellt lassen, das verhindert "nur" das gleichzeitige Einschalten beider Ausgänge.
... und nicht "um"schalten der Ausgänge, sondern definiert ein und aus (dafür geht das Netzrelais).
Viel Erfolg beim probieren
Uwe
nimm nicht EIN Relais, sondern 2 (du musst einen "4er-Block" auf Rolladen umstellen) wie bei den hardware-geschalteten Relais auch.
Du kannst dann (als ob du Relais steuerst) den virtuellen Rolladen bedienen und steuerst mit den Statusmeldungen die Ausgänge. Denke an das Netzrelais (den Status brauchst du beim Ausgang eigentlich nicht). Ich würde die Ausgänge auch als "Motorschalter" eingestellt lassen, das verhindert "nur" das gleichzeitige Einschalten beider Ausgänge.
... und nicht "um"schalten der Ausgänge, sondern definiert ein und aus (dafür geht das Netzrelais).
Viel Erfolg beim probieren
Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------
#5 RE: Rolladensteuerung - die 100...
Morgen Uwe,
Verstehe ich, allein, ich weiß nicht wie. Mir wird in LCN-Pro im UPP+ keine entsprechende Programmiermöglichkeit zur Umstellung auf Rolladensteuerung angeboten. Die ist erst da, wenn tatsächlich ein REL angeschlossen ist. Übersehe ich etwas?
Gruß, Johannes
Original von Uwe
nimm nicht EIN Relais, sondern 2 (du musst einen "4er-Block" auf Rolladen umstellen) wie bei den hardware-geschalteten Relais auch.
Verstehe ich, allein, ich weiß nicht wie. Mir wird in LCN-Pro im UPP+ keine entsprechende Programmiermöglichkeit zur Umstellung auf Rolladensteuerung angeboten. Die ist erst da, wenn tatsächlich ein REL angeschlossen ist. Übersehe ich etwas?
Gruß, Johannes
-
- (†)
- Beiträge: 14250
- Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 56 Mal
#6 RE: Rolladensteuerung - die 100...
Upps, nein Johannes, da habe ich was übersehen.
Die Einstellungen für Rolladen sind nur an Hutschienen-Modulen verfügbar (auch bei "virtuellen" Relais).
Aber die Steuerung sollte im UPP trotzdem genauso funzen. Das gleichzeitige Einschalten beider Richtungen verhinderst du ja auch mit dem "Motorschalter" (einmal verriegelt sollte reichen).
Grüße von Uwe - der das auch noch mal am UPP probieren wird

Die Einstellungen für Rolladen sind nur an Hutschienen-Modulen verfügbar (auch bei "virtuellen" Relais).
Aber die Steuerung sollte im UPP trotzdem genauso funzen. Das gleichzeitige Einschalten beider Richtungen verhinderst du ja auch mit dem "Motorschalter" (einmal verriegelt sollte reichen).
Grüße von Uwe - der das auch noch mal am UPP probieren wird
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------
#7 RE: Rolladensteuerung - die 100...
Also, an meiner Hutschiene hängt: 7x SH+ - und alle mit REL versehen. Das heißt dann, daß ich keine virtuellen Relais als Rolladen programmieren kann, weil alle Module bereits Hardware-REL haben.
Mein Elektriker wollte mir sicher freundlicherweise ein weiteres SH+ und ein REL ersparen. Hätte ich aus heutiger Sicht aber gerne ausgegeben, vor allem weil man dann den kompleten Keller (also auch Abstellräume u. Werkstatt) ans LCN hätte hängen können. Diese Lampen sind leider fest verdrahtet. Nicht daß er mich vorher gefragt hätte...
Gruß, Johannes
Mein Elektriker wollte mir sicher freundlicherweise ein weiteres SH+ und ein REL ersparen. Hätte ich aus heutiger Sicht aber gerne ausgegeben, vor allem weil man dann den kompleten Keller (also auch Abstellräume u. Werkstatt) ans LCN hätte hängen können. Diese Lampen sind leider fest verdrahtet. Nicht daß er mich vorher gefragt hätte...
Gruß, Johannes
-
- (†)
- Beiträge: 14250
- Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 56 Mal
#8 RE: Rolladensteuerung - die 100...
Na da schimpfe ich doch mal laut auf den Kollegen (schön, dass wir drüber gesprochen haben) ;-(
Im alten Haus hatte ich auch "unwichtige Nebenräume" auf Handschaltung - es hat mich immer wieder gestört. Im "Neuen" habe ich Konsequenz gezeigt - und schimpfe jetzt auf jeden der eine Stehlampe in eine nicht geschaltete Steckdose steckt ;-)
Aber zu deinem Problemchen: das Schalten der Relais als "Rolladensteuerung" muss auch ohne die Parametrierung "Rolladen an Relais" genau so funzen. Du kannst das also auch in einem UPP programmieren.
Wenn ich ein "freies Plätzchen" in meiner Anlage zum Probieren finde ... (s.o.)
Uwe
Im alten Haus hatte ich auch "unwichtige Nebenräume" auf Handschaltung - es hat mich immer wieder gestört. Im "Neuen" habe ich Konsequenz gezeigt - und schimpfe jetzt auf jeden der eine Stehlampe in eine nicht geschaltete Steckdose steckt ;-)
Aber zu deinem Problemchen: das Schalten der Relais als "Rolladensteuerung" muss auch ohne die Parametrierung "Rolladen an Relais" genau so funzen. Du kannst das also auch in einem UPP programmieren.
Wenn ich ein "freies Plätzchen" in meiner Anlage zum Probieren finde ... (s.o.)
Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------
-
- (†)
- Beiträge: 14250
- Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 56 Mal
#9 RE: Rolladensteuerung - die 100...
die Erkenntnisse praktischer Übungen:
das "UU" (die Einknopfbedienung hoch-stop-runter-stop) geht am UPP nicht, aber die möchtest du ja auch bei "direkter Bedienung" nicht haben (das entspricht dem "umschalten").
Die Antwort von Radio Eriwan: im Prinzip geht das ....
:-) Uwe
das "UU" (die Einknopfbedienung hoch-stop-runter-stop) geht am UPP nicht, aber die möchtest du ja auch bei "direkter Bedienung" nicht haben (das entspricht dem "umschalten").
Die Antwort von Radio Eriwan: im Prinzip geht das ....
:-) Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------
Zurück zu „LCN-Module - Issendorff KG“
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 57 Gäste