Hallo,
da schon seit 2004 immer noch mit meiner Heizung rum mache, habe ich heute einen neuen Fehler endeckt.
Das Modul was für das öffnen und schließen des Ventils zuständig ist arbeitet wohl nicht mehr.
Es wird also dauerhaft geheizt. Im Schaltschrank ist das Modul und hat zwei rote Leuchtdioden. Je eine Leuchtdioden für ein Heizkreis. Die Diode die für den Heizkreis, der durchheizt zuständig ist leuchtet durchgehen rot. Habe dann mal die Solltemperatur auf 5Grad eingestellt und gesendet, bleibt aber rot, also heizt. Ist jetzt der Temperaturfühler, oder das Modul defekt?
mfg
Horst
Willkommen auf unserer neuen Forenplattform für das Bus-Profi Forum
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
Modul schaltet Heizventil nicht ab
#2 RE: Modul schaltet Heizventil nicht ab
Hallo.
Schalte doch mal den Ausgang (gehe mal von einem SH aus) von Hand aus. Was passiert dann am Modul?
Hat es schonmal funktioniert?
mfg Carsten
PS: Du hattest doch mal die LP3 hochgeladen? Welches Modul ist es denn, was nicht schaltet?
Schalte doch mal den Ausgang (gehe mal von einem SH aus) von Hand aus. Was passiert dann am Modul?
Hat es schonmal funktioniert?
mfg Carsten
PS: Du hattest doch mal die LP3 hochgeladen? Welches Modul ist es denn, was nicht schaltet?
Wenn du Hufgetrappel hörst, denk an Pferde und nicht an Zebras.
-
- Administrator
- Beiträge: 5293
- Registriert: Mi 10. Jan 2007, 18:49
- Hat sich bedankt: 4 Mal
- Danksagung erhalten: 15 Mal
- Kontaktdaten:
#3 RE: Modul schaltet Heizventil nicht ab
Schau auch einmal in den Status, was das Modul mach, und was der Regler anzeigt. Evtl. ist auch der Temperaturfühler defekt, Kabel lose ....
Viel Erfolg
Florian
Viel Erfolg
Florian
-
- (†)
- Beiträge: 14250
- Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 56 Mal
#4 RE: Modul schaltet Heizventil nicht ab
Stell deinen Rechner auf und ruf mich an, Horst.
Wir schauen gemeinsam - ich sollte in den nächsten Tagen immer irgendwie erreichbar sein.
Auch abends, nachts ... da ändert sich nichts bei mir
Grüße, Uwe - immer noch für den Service da ...
Wir schauen gemeinsam - ich sollte in den nächsten Tagen immer irgendwie erreichbar sein.
Auch abends, nachts ... da ändert sich nichts bei mir
Grüße, Uwe - immer noch für den Service da ...
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------
Zurück zu „LCN für Einsteiger“
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 61 Gäste