Hallo zusammen,
das Forum hat mir hier und dort ja schon mit vielen nützlichen Tips geholfen. Jedoch habe ich für mein aktuelles Problem nichts gefunden.
Ich habe 2 Außenlampen "Steinel XLed Home 1" mit je 14,8W. Diese haben Bewegungsmelder. Ich möchte diese gerne über einen Anschluss meines R8H schalten können. D.h. aber auch, dass der Ausgang des R8H dauerhaft geschaltet wäre, bis auf die Zeit, wo ich die Lampen auschalten möchte. Macht das das R8H so mit?
MfG Thomas
Willkommen auf unserer neuen Forenplattform für das Bus-Profi Forum
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
R8H mit Steinel XLed Home1
#2 RE: R8H mit Steinel XLed Home1
Macht das das R8H so mit?
Ja, warum denn nicht? Es ist ein normaler Relaiskontakt, der auch für Dauerlast ausgelegt ist.
mfg Carsten
Wenn du Hufgetrappel hörst, denk an Pferde und nicht an Zebras.
-
Themenersteller - Mitglied
- Beiträge: 40
- Registriert: Mo 7. Apr 2008, 20:13
- Danksagung erhalten: 1 Mal
#3 RE: R8H mit Steinel XLed Home1
Hallo Carsten,
danke für die schnelle Antwort. Da ich keinerlei Erfahrung mit den R8Hs habe, wollte ich nur sicher gehen, dass ich mir das R8H nicht schrote.
MfG Thomas
danke für die schnelle Antwort. Da ich keinerlei Erfahrung mit den R8Hs habe, wollte ich nur sicher gehen, dass ich mir das R8H nicht schrote.
MfG Thomas
-
- Lord Forum
- Beiträge: 1896
- Registriert: Do 11. Jun 2009, 00:21
- Hat sich bedankt: 5 Mal
- Danksagung erhalten: 7 Mal
#4 RE: R8H mit Steinel XLed Home1
Moin Moin
Wenn ich mich jetzt nicht irre sind das doch Wechsler!
Du könntest die Relais auch nur anziehen lassen wenn du kein Licht haben willst. Je nach Ein/Ausschaltdauer.
Das spart noch das ein oder andere Watt und ist auch noch eine Nette Programieraufgabe. Sowas ähnliches gab es schon mal im bezug auf Visualiesierung
Siebo
Wenn ich mich jetzt nicht irre sind das doch Wechsler!
Du könntest die Relais auch nur anziehen lassen wenn du kein Licht haben willst. Je nach Ein/Ausschaltdauer.
Das spart noch das ein oder andere Watt und ist auch noch eine Nette Programieraufgabe. Sowas ähnliches gab es schon mal im bezug auf Visualiesierung
Siebo
-
- (†)
- Beiträge: 14250
- Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 56 Mal
#5 RE: R8H mit Steinel XLed Home1
Moin Thomas,
also noch mal ganz anders ...
Ich persönlich baue solche Lampen immer gerne um und erfasse den BWM in der Leuchte mit einem B8H. Licht schalten kann dann natürlich ein R8H-Kontakt. Das setzt allerdings eine 5-adrige Zuleitung zur Leuchte vorraus.
Damit kann ich (bei entsprechender Einstellung am BWM) auch am Tage die Bewegung ums Haus in der Visu anzeigen.
Ein LCN-Lichtsensor wird dann allerdings eigentlich Pflicht zur Erkennung der Dämmerung. Mind. jedoch ein externer handelsüblicher 'binärer' Dämmerungsschalter.
Grüße, Uwe - der sonst den Postboten nicht erkennen kann
also noch mal ganz anders ...
Ich persönlich baue solche Lampen immer gerne um und erfasse den BWM in der Leuchte mit einem B8H. Licht schalten kann dann natürlich ein R8H-Kontakt. Das setzt allerdings eine 5-adrige Zuleitung zur Leuchte vorraus.
Damit kann ich (bei entsprechender Einstellung am BWM) auch am Tage die Bewegung ums Haus in der Visu anzeigen.
Ein LCN-Lichtsensor wird dann allerdings eigentlich Pflicht zur Erkennung der Dämmerung. Mind. jedoch ein externer handelsüblicher 'binärer' Dämmerungsschalter.
Grüße, Uwe - der sonst den Postboten nicht erkennen kann

----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------
-
- Alleswisser
- Beiträge: 5742
- Registriert: Mo 21. Apr 2008, 20:03
- Hat sich bedankt: 20 Mal
- Danksagung erhalten: 13 Mal
#6 RE: R8H mit Steinel XLed Home1
Hallo Thomas,
wie Uwe schon gesagt hat, ein Umbau der Leuchten ist die beste Lösung.
Ich erfasse auch meine alten Bewegungsmelder, die auf Gehtest und max Helligkeit stehen über LCN-Binär Eingänge.
Einen Aussen LCN-LS gibt dann den Wert vor, der die BWM's für die Beleuchtung freigibt.
Den LCN-LS nutze ich auch noch für innen Lampen, die ab einen bestimmten Aussenhelligkeit nicht mehr einschalten.
gruss thomas
wie Uwe schon gesagt hat, ein Umbau der Leuchten ist die beste Lösung.
Ich erfasse auch meine alten Bewegungsmelder, die auf Gehtest und max Helligkeit stehen über LCN-Binär Eingänge.
Einen Aussen LCN-LS gibt dann den Wert vor, der die BWM's für die Beleuchtung freigibt.
Den LCN-LS nutze ich auch noch für innen Lampen, die ab einen bestimmten Aussenhelligkeit nicht mehr einschalten.
gruss thomas
lg Thomas
Zurück zu „LCN-Module - Issendorff KG“
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 33 Gäste