Hallo zusammen,
ich bin mit meinem Latein am Ende und hoffe, dass ihr mir helfen könnt.
Ich habe als Treppenhausbeleuchtung 5 Lampen à 20W in der Wand eingelassen. Das ganze hängt an einem Trafo und dieser wiederrum an einem UPP.
Problem ist, dass besagter Trafo nicht lange durchhält. Bereits nach kurzer Nutzung gibt der Trafo seinen Geist auf. Der allererste hatte länger durchgehalten, sorgte aber anscheinend dafür, dass der Ausgang des ersten UPP´s gegrillt wurde (Dauerspannung und nach Löschung Modul gar nicht mehr ansprechbar => UPP ausgetauscht). Am zweiten Ausgang hängt eine Hochvolt Halogenlampe, die ohne Probleme ihren Dienst verrichtet.
Könnt ihr mir sagen, wo der Fehler liegt?
Falscher Trafo? Last zu hoch?
Zwecks besserer Erklärung habe ich lieber ein paar Fotos gemacht, als alles irgendwie kompliziert zu erklären.
Danke vielmals,
Sascha
[img]1[/img]
[img]2[/img]
[img]3[/img]
[edit]Bild sichtbar gemacht[/edit]
Willkommen auf unserer neuen Forenplattform für das Bus-Profi Forum
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
Trafo brennt immer durch
#1 Trafo brennt immer durch
- Dateianhänge
-
- 3544933.JPG (76.84 KiB) 2529 mal betrachtet
-
- 3544922.JPG (74.83 KiB) 2529 mal betrachtet
-
- 3544911.JPG (76.66 KiB) 2529 mal betrachtet
-
- Lord Forum
- Beiträge: 1671
- Registriert: Di 15. Jul 2008, 21:06
- Hat sich bedankt: 3 Mal
- Danksagung erhalten: 2 Mal
#2 RE: Trafo brennt immer durch
Hi Sascha,
Der Trafo ist zu klein für die ganzen Leuchtmittel. Die Haben zusammen 100W und dein Trafo macht nur 70W. Das kann so nicht gut gehen auf dauer.... Du kannst aber auch 10W Leuchtmittel einsetzen.
Sonst muß eine 105VA her. Und mit ganzviel Pech macht es das UPP auch nicht lange mit (schaltet sich selber ab), da der Trafo genau unter dem UPP liegt. Im Waschzettel vom UPP stehen Angaben von den Dimmeigenschaften in Wänden. Unteranderem, wie es aussieht, wenn fremde Wärmequellen anbei sind.
Mit dem elektr. Trafo ist es ähnlich
LG Lutz
PS: Du weißt ja, das man bei elektr. Trafos die höchst Länge von 2m nicht überschreiten soll. Da es sonst als Sender fungieren könnte
Der Trafo ist zu klein für die ganzen Leuchtmittel. Die Haben zusammen 100W und dein Trafo macht nur 70W. Das kann so nicht gut gehen auf dauer.... Du kannst aber auch 10W Leuchtmittel einsetzen.
Sonst muß eine 105VA her. Und mit ganzviel Pech macht es das UPP auch nicht lange mit (schaltet sich selber ab), da der Trafo genau unter dem UPP liegt. Im Waschzettel vom UPP stehen Angaben von den Dimmeigenschaften in Wänden. Unteranderem, wie es aussieht, wenn fremde Wärmequellen anbei sind.
Mit dem elektr. Trafo ist es ähnlich
LG Lutz
PS: Du weißt ja, das man bei elektr. Trafos die höchst Länge von 2m nicht überschreiten soll. Da es sonst als Sender fungieren könnte
Let there be sound, and there was sound
Let there be light, and there was light
Let there be light, and there was light
-
- (†)
- Beiträge: 14250
- Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 56 Mal
#3 RE: Trafo brennt immer durch
Moin Sascha,
wenn ich das richtig sehe, betreibst du den Trafo ohne den Filter FI1. Bei elektronischen Trafos kannst du im Dimmbetrieb damit das UPP(Triac) grillen ...
Beim "C"-Trafo sehe ich nicht, ob er phasenanschnitt dimmbar ist - manche Trafos melden das recht lautstark (wenn nicht ..), andere verweigern den Dienst ...
Die Leistung sollte natürlich auch passen - Überlastung verkürzt das Leben . Im Zweifel 10W-Laternen verwenden, für die meisten Treppenlichter reicht das auch.
Grüße, Uwe
wenn ich das richtig sehe, betreibst du den Trafo ohne den Filter FI1. Bei elektronischen Trafos kannst du im Dimmbetrieb damit das UPP(Triac) grillen ...
Beim "C"-Trafo sehe ich nicht, ob er phasenanschnitt dimmbar ist - manche Trafos melden das recht lautstark (wenn nicht ..), andere verweigern den Dienst ...
Die Leistung sollte natürlich auch passen - Überlastung verkürzt das Leben . Im Zweifel 10W-Laternen verwenden, für die meisten Treppenlichter reicht das auch.
Grüße, Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------
#4 RE: Trafo brennt immer durch
Danke für eure schnellen Antworten.
Und irgendwie komme ich mir grad dumm vor...
Eigentlich klar, dass hier ein paar Watt zuviel dranhängen. *grml*
Aber zum Thema dimmen ne kurze Frage:
Eigentlich sollen die Lampen ja nur an/aus kennen, d.h. wirklich gedimmt werden die nicht.
Brauche ich dann auch den Filter? Und gäbe es Alternativen?
Ich hab in der UP Dose leider ein bissel wenig Platz dafür.
Danke,
Sascha
Und irgendwie komme ich mir grad dumm vor...
Eigentlich klar, dass hier ein paar Watt zuviel dranhängen. *grml*
Aber zum Thema dimmen ne kurze Frage:
Eigentlich sollen die Lampen ja nur an/aus kennen, d.h. wirklich gedimmt werden die nicht.
Brauche ich dann auch den Filter? Und gäbe es Alternativen?
Ich hab in der UP Dose leider ein bissel wenig Platz dafür.
Danke,
Sascha
-
- (†)
- Beiträge: 14250
- Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 56 Mal
#5 RE: Trafo brennt immer durch
Na ja - die Wattleistung halt etwas anpassen ...
Den Ausgang auf Schalter stellen, dann gehen auch Phasenabschnitttrafos - aber eben nur an/aus (im Nulldurchgang).
Die Elektronik im Trafo kann das UPP beim arbeiten stören - i.d.R. aber nur beim dimmen.
Keine Electronicdosen ...??? Macht immer und überall Sinn ...
Grüße, Uwe
Den Ausgang auf Schalter stellen, dann gehen auch Phasenabschnitttrafos - aber eben nur an/aus (im Nulldurchgang).
Die Elektronik im Trafo kann das UPP beim arbeiten stören - i.d.R. aber nur beim dimmen.
Keine Electronicdosen ...??? Macht immer und überall Sinn ...
Grüße, Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------
-
- Alleswisser
- Beiträge: 5730
- Registriert: Mo 21. Apr 2008, 20:03
- Hat sich bedankt: 19 Mal
- Danksagung erhalten: 13 Mal
#6 RE: Trafo brennt immer durch
Moin,
[zitat]Eigentlich klar, dass hier ein paar Watt zuviel dranhängen. *grml*[/zitat]
und die, grillen den Trafo, und zwar in recht kurzer Zeit.
Wenn der dann durchhaut, wird mit Sicherheit ein hoher Kurzschlussstrom erzeugt, der dir den Ausgang vom UPP killt.
UPP Ausgang auf Schalter setzen, (Fein)Sicherung vor den Trafo(mit der richtigen Leistung:P ), dann sollte nichts mehr passieren;)
gruss thomas
[zitat]Eigentlich klar, dass hier ein paar Watt zuviel dranhängen. *grml*[/zitat]
und die, grillen den Trafo, und zwar in recht kurzer Zeit.
Wenn der dann durchhaut, wird mit Sicherheit ein hoher Kurzschlussstrom erzeugt, der dir den Ausgang vom UPP killt.
UPP Ausgang auf Schalter setzen, (Fein)Sicherung vor den Trafo(mit der richtigen Leistung:P ), dann sollte nichts mehr passieren;)
gruss thomas
lg Thomas
-
- Lord Forum
- Beiträge: 1163
- Registriert: Do 30. Mai 2002, 07:59
- Hat sich bedankt: 2 Mal
- Danksagung erhalten: 10 Mal
#7 RE: Trafo brennt immer durch
Kurz: die 70W Varianten nachfolgender Trafos laufen mit 60W Last bei mir seit Jahren an div .UPP, SH, und HU.
105W sollten für 100W Nennlast o.k.sein.:
http://www.preisroboter.de/search.php?s ... +MiniJoker
Immer mit Filter.
Sekundärverdrahtung (Länge) beachten.
Thomas
105W sollten für 100W Nennlast o.k.sein.:
http://www.preisroboter.de/search.php?s ... +MiniJoker
Immer mit Filter.
Sekundärverdrahtung (Länge) beachten.
Thomas
-
- Alleswisser
- Beiträge: 5730
- Registriert: Mo 21. Apr 2008, 20:03
- Hat sich bedankt: 19 Mal
- Danksagung erhalten: 13 Mal
#8 RE: Trafo brennt immer durch
[zitat]Sekundärverdrahtung (Länge) beachten.[/zitat]
Ganz wichtig ! (EMV !!!)
gruss thomas
Ganz wichtig ! (EMV !!!)
gruss thomas
lg Thomas
#9 RE: Trafo brennt immer durch
@thomas
ich glaube wenn er die emv beachten will wird er wohl nicht an der Schlitzfräse vorbeikommen. Die Lampen sind auf jedenfall weiter als 2m auseinander. Das sind Fehler aus denen man lernt. Aber wer Arbeitet macht nun mal Fehler. Wer viel Arbeitet macht viele Fehler. Da kann ich mitreden.
Konventioneller Trafo wäre da noch eine Lösung aber den wir er wohl nicht in die UP Dose bekommen. Ich hab hier im Katalog einen Rundtrafo der in eine Dose paßt mit 35W (konventionell ). Aber für 100W da glaube ich mal wird er auf irgend was verzichten müssen. Entweder aufs Licht, EMV, usw..
Vielleicht könnte er probieren die neu Kaiser XXL Umbaudose zu nehmen. --> alles raus aus der Dose....Boden entfernen und den Tunnelbau in die Wand beginnen. Bei einer 11er Wand sind da gut 10cm drinnen. Aber da wären wir dann schon wieder bei der VDE. Aber lieber so etwas als die EMV.
Thomas hat mir mal von einer XXL Kaiser-Hohlwanddose erzählt. Es soll Sachen geben....aber es geht.
Christopher
ich glaube wenn er die emv beachten will wird er wohl nicht an der Schlitzfräse vorbeikommen. Die Lampen sind auf jedenfall weiter als 2m auseinander. Das sind Fehler aus denen man lernt. Aber wer Arbeitet macht nun mal Fehler. Wer viel Arbeitet macht viele Fehler. Da kann ich mitreden.
Konventioneller Trafo wäre da noch eine Lösung aber den wir er wohl nicht in die UP Dose bekommen. Ich hab hier im Katalog einen Rundtrafo der in eine Dose paßt mit 35W (konventionell ). Aber für 100W da glaube ich mal wird er auf irgend was verzichten müssen. Entweder aufs Licht, EMV, usw..
Vielleicht könnte er probieren die neu Kaiser XXL Umbaudose zu nehmen. --> alles raus aus der Dose....Boden entfernen und den Tunnelbau in die Wand beginnen. Bei einer 11er Wand sind da gut 10cm drinnen. Aber da wären wir dann schon wieder bei der VDE. Aber lieber so etwas als die EMV.
Thomas hat mir mal von einer XXL Kaiser-Hohlwanddose erzählt. Es soll Sachen geben....aber es geht.
Christopher
-
- Alleswisser
- Beiträge: 5730
- Registriert: Mo 21. Apr 2008, 20:03
- Hat sich bedankt: 19 Mal
- Danksagung erhalten: 13 Mal
#10 RE: Trafo brennt immer durch
[zitat]Das sind Fehler aus denen man lernt. Aber wer Arbeitet macht nun mal Fehler. Wer viel Arbeitet macht viele Fehler. Da kann ich mitreden.[/zitat]
Hi Chris, du sprichst mir aus dem Herzen.
gruss thomas - Dann gibt es noch Leute, die keine Fehler machen, reimt euch den Rest...
Hi Chris, du sprichst mir aus dem Herzen.
gruss thomas - Dann gibt es noch Leute, die keine Fehler machen, reimt euch den Rest...
lg Thomas
Zurück zu „Hardware Ungereimtheiten - systembedingt“
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 4 Gäste