TU4R als Binärsensor

Fragen zu den original Modulen von Issendorff

Themenersteller
RBausE
Fleißiges Mitglied
Fleißiges Mitglied
Beiträge: 432
Registriert: Mo 8. Mär 2004, 18:58

#1 TU4R als Binärsensor

Beitragvon RBausE » Di 14. Feb 2006, 23:51

Moin Männer,

Grundsätzlich (habe das so eine fiktive Idee) warum sollte man keinen TU4R als Binärsensor missbrauchen. Abgesehen vom Waschzettel wo von Dauerkontakten abgeraten wird,
könnte ma ihn doch für externe Bewegungsmelder missbrauchen. Diese lösen ja keinen Dauerkontakt sondern nur sporadisch aus. Trotzdem sind in der Regel die Schaltzeiten so lange das ein kurz Kommando entfällt, sprich eigentlich wie beim echten BmI, nur das lang und los Kommando ausgewertet werden müssten.

Oder gibt?s es noch andere Gründe die ich jetzt nicht erkennen kann.

Gruss Ralph

Benutzeravatar

Uwe
(†)
Beiträge: 14250
Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 56 Mal

#2 RE: TU4R als Binärsensor

Beitragvon Uwe » Mi 15. Feb 2006, 01:27

Hallo Ralph,
also grundsätzlich ... ist das schon möglich. Es hat aber einige Einschränkungen, weshalb davon eigentlich abgeraten wird.
Ein Dauerkontakt am Txx ist möglich; werden mehr als 3 Tasten gleichzeitig betätigt, kommt es zu fehlerhaften Befehls-Auslösungen. Wenn bei der Party in allen Räumen Bewegung ist, hast du einen scheuslichen Vorführeffekt ;-)
Alle Kontakte von Txx sind nicht (z.B. über Lämpchen) visualisierbar.

Der Missbrauch ist nicht strafbar - ein Selbstzerstörungsmodus wird nicht aktiviert.
Wenn es keine andere Möglichkeit gibt, kann man das "mal" machen.

Gruss Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------


rk
Lord Forum
Lord Forum
Beiträge: 1175
Registriert: Mo 3. Jun 2002, 23:15
Hat sich bedankt: 2 Mal

#3 RE: TU4R als Binärsensor

Beitragvon rk » Mi 15. Feb 2006, 08:57

http://www.bus-profi.de/Forum/forum-scr ... php?id=468

es sind effektiv nur 2 unabhängige Anschlüsse möglich. zumindest mit den TU4Hs die ich getestet habe. Außer du wartetst bis die erste Taste wieder frei ist bevor die zweite ausgelöst wird ;-).