Es ist zum aus der Haut fahren. Nach dem die Taster (wie oben geschrieben) mal wieder nicht auf Eingaben reagiert haben, habe ich das Modul vor ca. 10min. resettet.
Jetzt wollte ich noch mal kurz den Status checken und dann wieder das...
Meldungen im Bus-Monitor beim Aufruf den Status vom betroffenen Modul
[note]21:33:29:608 - M140 an M007 Ausg.1: EIN, Rampe: 0.50 Sek
21:33:32:967 - M140 StatusL Summenmeldung: 2: ALLE
21:33:33:155 - M140 StatusL Ausg.1: 0%
21:33:33:373 - M140 StatusL Unprog.Taste B2 kurz
21:33:33:530 - M140 StatusL Ausg.2: 0%
21:33:33:733 - M140 StatusL Unprog.Taste B3 kurz
21:33:33:951 - M140 StatusL Unprog.Taste B5 kurz
21:33:34:170 - M140 StatusL Unprog.Taste B6 kurz
21:33:34:170 - M140 StatusL Unprog.Taste B1 los
21:33:34:389 - M140 StatusL Unprog.Taste B2 los
21:33:34:608 - M140 StatusL Unprog.Taste B3 los
21:33:34:608 - M140 StatusL Unprog.Taste B5 los
21:33:34:826 - M140 StatusL Unprog.Taste B6 los
21:33:34:889 - M140 StatusL Unprog.Taste B7 los
21:33:35:264 - M140 StatusL Unprog.Taste B8 los
21:33:35:483 - M140 StatusL Unprog.Taste D1 kurz
21:33:35:483 - M140 StatusL Unprog.Taste D2 kurz
21:33:35:701 - M140 StatusL Unprog.Taste D3 kurz
21:33:35:701 - M140 StatusL Unprog.Taste D5 kurz
21:33:35:920 - M140 StatusL Unprog.Taste D6 kurz
21:33:36:139 - M140 StatusL Unprog.Taste D7 kurz
21:33:36:326 - M140 StatusL Unprog.Taste D8 kurz
21:33:36:608 - M140 StatusL Unprog.Taste D2 los
21:33:36:608 - M140 StatusL Unprog.Taste D3 los
21:33:36:795 - M140 StatusL Unprog.Taste D5 los
21:33:37:014 - M140 StatusL Unprog.Taste D6 los
21:33:37:014 - M140 StatusL Ausg.3: 0%
21:33:37:889 - M140 an M007 Ausg.1: EIN, Rampe: 0.50 Sek
21:33:40:092 - M140 StatusL Ausg.1: 0%
21:33:40:170 - M140 StatusL Ausg.2: 0%
21:33:40:498 - M140 StatusL Ausg.3: 0%
21:33:40:608 - M140 StatusL Relais: 0 0 0 0 0 0 0 0
[/note]
und die Statusübersicht an sich (nicht vergessen, dass der Reset erst 10min. her ist )
[img]1[/img]
HILFE!
Willkommen auf unserer neuen Forenplattform für das Bus-Profi Forum
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
Modul im Badezimmer bringt mich um den Verstand...
#31 RE: Modul im Badezimmer bringt mich um den Verstand...
- Dateianhänge
-
- 3868012011-10-25_Status_10min.jpg (97.24 KiB) 2562 mal betrachtet
-
- Alleswisser
- Beiträge: 5730
- Registriert: Mo 21. Apr 2008, 20:03
- Hat sich bedankt: 19 Mal
- Danksagung erhalten: 13 Mal
#32 RE: Modul im Badezimmer bringt mich um den Verstand...
Ich vermute jetzt ganz stark, eine Störung von "aussen", auf das Modul.
lg Thomas
-
- Administrator
- Beiträge: 5293
- Registriert: Mi 10. Jan 2007, 18:49
- Hat sich bedankt: 4 Mal
- Danksagung erhalten: 15 Mal
- Kontaktdaten:
#33 RE: Modul im Badezimmer bringt mich um den Verstand...
Smylo hat geschrieben:Entschuldige bitte meine Unwissenheit, aber wofür steht "IS"?
IS sind Koppler, mit denen man u.a. Fehlerstromschalter umgeht.
[zitat]...
wenn ich hier etwas von "offener Datenader" lese [/zitat]
Leider wird öfter bei den "Vorbereitungen" für LCN Erweiterungen die zusätzliche Datenader mitgeführt und auch angeschlossen. [warn]Die Datenader sollte an einem Modul aufhören![/warn] Sonst kann es zu unschönen Fehlsignalen kommen. Das wirst du aber so einfach ohne weiteres Elektro-Wissen nicht per Ferndiagnose feststellen können, sondern du musst bei jedem Modul (jedenfalls das letzten in einer Reihe bei UPPs) einmal die Dose aufmachen und schauen, wie es angeschlossen wurde.
Eine Möglichkeit sehe noch, wenn du mit den Sicherungen auch die Datenader abschaltest, dann könntest du einmal alles außer Bad und PC abschalten und sehen, wie die Anlage unter LinHK reagiert. Wenn du dann Stück für Stück die Kreise einzeln dazuschaltest, dann ist vielleicht ein Kreis der "Störenfried."
Ich denke nicht, dass es sich um Programmierfehler handelt, die solche Probleme auslösen.
Viel Erfolg
Florian
-
- Lord Forum
- Beiträge: 1671
- Registriert: Di 15. Jul 2008, 21:06
- Hat sich bedankt: 3 Mal
- Danksagung erhalten: 2 Mal
#34 RE: Modul im Badezimmer bringt mich um den Verstand...
Hi,
Da es ja eh nicht funzt. Kannst du die Komponenten nicht zum testen ausbauen und direkt in der VT anschliessen. Ist zwar arbeit die Module da wieder raus zu kramen, aber dann hast du die gewissheit, das sie iO sind.
LG Lutz
Da es ja eh nicht funzt. Kannst du die Komponenten nicht zum testen ausbauen und direkt in der VT anschliessen. Ist zwar arbeit die Module da wieder raus zu kramen, aber dann hast du die gewissheit, das sie iO sind.
LG Lutz
Let there be sound, and there was sound
Let there be light, and there was light
Let there be light, and there was light
#35 RE: Modul im Badezimmer bringt mich um den Verstand...
Vielen Dank für Eure zahlreichen und hilfreichen Antworten. Ich habe jetzt noch mal die Hälfte meiner Module resettet und die LinHK vorerst rausgeworfen (noch mal der Hinweis: ich glaube selbst nicht das die LinHK die Ursache ist!), um mal zu checken wie es sich mit den SE's & RE's verhält. Sicherlich werden nicht ganz soviele Kommandos durch den Bus gehen, aber der prozentuale Wert könnte dennoch aufschlußreich sein.
Ansonsten werde ich meine kläglichen Versuche hiermit erst mal ruhen lassen und hoffe, dass sich unser Eli bei uns meldet oder besser spontan vorbeikommt.
Er ist wohl der Einzige, der uns jetzt direkt weiterhelfen kann - andernfalls bliebe nur noch der liebe Uwe, aber eigentlich wollte ich bei seinem Besuch lernen, sowie einige Tipps und Tricks abgreifen bezüglich der Programmierung...
Ansonsten werde ich meine kläglichen Versuche hiermit erst mal ruhen lassen und hoffe, dass sich unser Eli bei uns meldet oder besser spontan vorbeikommt.
Er ist wohl der Einzige, der uns jetzt direkt weiterhelfen kann - andernfalls bliebe nur noch der liebe Uwe, aber eigentlich wollte ich bei seinem Besuch lernen, sowie einige Tipps und Tricks abgreifen bezüglich der Programmierung...
#36 RE: Modul im Badezimmer bringt mich um den Verstand...
nur mal so eine Idee:
sendet das Modul aus dem Bad Befehle an andere Module und/oder bekommt es Befehle aus anderen Modulen? Wenn nicht, würde ich mal an diesem Modul die Datenader abklemmen, es läuft dann sozusagen für sich allein. Natürlich kommen dann auch keine Kommandos von der LinHK mehr durch.
Also Stromabschalten (Reset) - Datenader abklemmen - Stromzuschalten und schauen wie lange es funktioniert, bzw. bis erste Ungereimtheiten auftauchen.
Gruß Jens
sendet das Modul aus dem Bad Befehle an andere Module und/oder bekommt es Befehle aus anderen Modulen? Wenn nicht, würde ich mal an diesem Modul die Datenader abklemmen, es läuft dann sozusagen für sich allein. Natürlich kommen dann auch keine Kommandos von der LinHK mehr durch.
Also Stromabschalten (Reset) - Datenader abklemmen - Stromzuschalten und schauen wie lange es funktioniert, bzw. bis erste Ungereimtheiten auftauchen.
Gruß Jens
#37 RE: Modul im Badezimmer bringt mich um den Verstand...
Moin.
Jetzt kommt nochmal der Verdrahtungsfehler ... Wie ist der TS angeschlossen? Wenn er über IV läuft (I-Port-Verlängerung), kann da auch ein Fehler liegen. Über den I-Port kann man ne menge Sachen reinladen ins Modul, was bei Fehlerhafter Verdrahtung vorkommen kann, bis zum "aufhängen" des Moduls.
Beispiel aus der Praxis: Fliesenleger öffnet den Taster, um besser kleben zu können und schmiert dabei Fliesenkleber auf das Modul (I-Port). Daraufhin spann der gesamte Bus, bis der Kleber trocken war. Ich hab mir fast den ganzen Tag nen Wolf gesucht, nach der Ursache.
mfg Carsten
Jetzt kommt nochmal der Verdrahtungsfehler ... Wie ist der TS angeschlossen? Wenn er über IV läuft (I-Port-Verlängerung), kann da auch ein Fehler liegen. Über den I-Port kann man ne menge Sachen reinladen ins Modul, was bei Fehlerhafter Verdrahtung vorkommen kann, bis zum "aufhängen" des Moduls.
Beispiel aus der Praxis: Fliesenleger öffnet den Taster, um besser kleben zu können und schmiert dabei Fliesenkleber auf das Modul (I-Port). Daraufhin spann der gesamte Bus, bis der Kleber trocken war. Ich hab mir fast den ganzen Tag nen Wolf gesucht, nach der Ursache.
mfg Carsten
Wenn du Hufgetrappel hörst, denk an Pferde und nicht an Zebras.
#38 RE: Modul im Badezimmer bringt mich um den Verstand...
@Jens & Carsten
Auch Euch noch mal vielen Dank für die Tipps zur Lösungsfindung. Werde ich so direkt mitnehmen, möchte mich selbst aber nicht daran versuchen und überlasse das dann doch noch lieber meinem Eli.
Wie gestern bereits geschrieben habe ich einen Teil der Module noch mal resettet und das Ergebnis nach knapp 24 Stunden ohne LinHK dazwischen ist schon relativ deutlich, oder anders gesagt, es ergibt sich ein ganz anderes Bild. Aber seht selbst:
[img]1[/img]
Im Vergleich dazu noch mal die Übersicht mit LinHK dazwischen und nach in etwa der selben Laufzeit:
[img]2[/img]
Der Vollständigkeithalber auch noch der Status direkt vom betroffenen Modul...
[img]3[/img]
Auch Euch noch mal vielen Dank für die Tipps zur Lösungsfindung. Werde ich so direkt mitnehmen, möchte mich selbst aber nicht daran versuchen und überlasse das dann doch noch lieber meinem Eli.
Wie gestern bereits geschrieben habe ich einen Teil der Module noch mal resettet und das Ergebnis nach knapp 24 Stunden ohne LinHK dazwischen ist schon relativ deutlich, oder anders gesagt, es ergibt sich ein ganz anderes Bild. Aber seht selbst:
[img]1[/img]
Im Vergleich dazu noch mal die Übersicht mit LinHK dazwischen und nach in etwa der selben Laufzeit:
[img]2[/img]
Der Vollständigkeithalber auch noch der Status direkt vom betroffenen Modul...
[img]3[/img]
- Dateianhänge
-
- 3869532011-10-26_Module-Status.jpg (96.62 KiB) 2562 mal betrachtet
-
- 386952uebersicht.jpg (80.21 KiB) 2562 mal betrachtet
-
- 3869512011-10-26_Status.jpg (68.16 KiB) 2562 mal betrachtet
#39 RE: Modul im Badezimmer bringt mich um den Verstand...
Moin.
Gibt es bei dir eine PV-Anlage? Hatte sowas schonmal mit ähnlichen Auswirkungen, und je nächer die Module am Wechselrichter saßen, destso mehr Fehler gabs. Ist übrigens in Rethen nicht unbekannt, dieser Effekt. Dort gabs aber immer "nur" lustige Tastensperren...
mfg Carsten
PS : LinHK möchte ich aber auch nicht ausschliessen, auch wenn es mich dann wundert, dass es immer nur das eine Modul ist.
Gibt es bei dir eine PV-Anlage? Hatte sowas schonmal mit ähnlichen Auswirkungen, und je nächer die Module am Wechselrichter saßen, destso mehr Fehler gabs. Ist übrigens in Rethen nicht unbekannt, dieser Effekt. Dort gabs aber immer "nur" lustige Tastensperren...
mfg Carsten
PS : LinHK möchte ich aber auch nicht ausschliessen, auch wenn es mich dann wundert, dass es immer nur das eine Modul ist.
Wenn du Hufgetrappel hörst, denk an Pferde und nicht an Zebras.
#40 RE: Modul im Badezimmer bringt mich um den Verstand...
LuckyLPA hat geschrieben:Moin.
Gibt es bei dir eine PV-Anlage? Hatte sowas schonmal mit ähnlichen Auswirkungen, und je nächer die Module am Wechselrichter saßen, destso mehr Fehler gabs. Ist übrigens in Rethen nicht unbekannt, dieser Effekt. Dort gabs aber immer "nur" lustige Tastensperren...
mfg Carsten
Nein, wir haben nur eine Wärmepumpe und KWL im Einsatz.
LuckyLPA hat geschrieben:PS : LinHK möchte ich aber auch nicht ausschliessen, auch wenn es mich dann wundert, dass es immer nur das eine Modul ist.
Irgendwas wird die LinHK schon da mit zu tun haben, aber ich glaube weiterhin, dass sie nicht die Ursache für unsere Problematik ist. Sie scheint vielmehr eine Art Initiator zu sein, die den Fehler hemmungslos aufdeckt und damit die Kugel ins Rollen bringt... (was nach und nach dann auch zu Problemen bei den übrigen Modulen führt, wenn auch nur einer erhöhten Auslastung aufgrund von unnötig vielen fehlerbehafteten Kommandos).