Hi,
ich versuche krampfhaft von LCN-P auf LCN-Pro umzusteigen, da DOS nun wirklich nicht mehr der Stein der Weisen ist .
Da mein PC leider keine Serielle Schnittstelle mehr hat und ich auch lieber am Arbeitsplatz als im Technikraum sitze, habe ich für den Anschluss an an den LCN-PC einen Korenix JetPort 5406 zugelegt, der die RS232 des LCN-PC über Ethernet zur Verfügung stellt.
Wie es aussieht, gibt es aber Probleme mit DTR/DSR. Ich kenne mich leider zu wenig mit RS232 aus, um das exakt zu analysieren.
Der jetport arbeitet mit -6/+6V auf dem DTR Anschluss. Kann das das Problem sein, dass der Pegel für den LCN-PC zu niedrig ist?
Ab und zu rattert LCN-PRO auch mal los und liest Daten von den Modulen ein. Aber dann verliert er wieder die Verbindung zu Bus.
Im Logfile des Jetport steht dann DSR=0.
Es wäre schöne, wenn ich das zum Laufen bringen könnte ohne mir alle Komponenten als USB zu besorgen zu müssen.
Viele Grüße,
Michael
Willkommen auf unserer neuen Forenplattform für das Bus-Profi Forum
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
Problem mit LCN-PC (DSR Pegel)
-
- (†)
- Beiträge: 14250
- Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 56 Mal
#2 RE: Problem mit LCN-PC (DSR Pegel)
Hallo Michael,
das gute alte LCN-PC macht(e) gerne mal Probleme bei der Nutzung von Adaptern. USB/seriell-Adapter gehen damit (fast) gar nicht (nur für die LinHK hat Niko das irgendwie hinbekommen).
Du kannst nur mit diversen Einstellungen der Schnittstelle probieren (wenn verfügbar) - es ist aber nach meinen Erfahrungen ein Stückchen weit ein Glücksspiel. Auch mit den Verbindungsgeschwindigkeiten der Pro solltest du mal 'spielen'.
Du kannst natürlich auch über die LCN-Hotline versuchen, wie weit sie sich da kulant und hilfsbereit zeigen.
Ansonsten biete ich dir auch gerne ein neues LCN-PKU an. Das wird dann schon funktionieren.
Grüße, Uwe
das gute alte LCN-PC macht(e) gerne mal Probleme bei der Nutzung von Adaptern. USB/seriell-Adapter gehen damit (fast) gar nicht (nur für die LinHK hat Niko das irgendwie hinbekommen).
Du kannst nur mit diversen Einstellungen der Schnittstelle probieren (wenn verfügbar) - es ist aber nach meinen Erfahrungen ein Stückchen weit ein Glücksspiel. Auch mit den Verbindungsgeschwindigkeiten der Pro solltest du mal 'spielen'.
Du kannst natürlich auch über die LCN-Hotline versuchen, wie weit sie sich da kulant und hilfsbereit zeigen.
Ansonsten biete ich dir auch gerne ein neues LCN-PKU an. Das wird dann schon funktionieren.
Grüße, Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------
#3 RE: Problem mit LCN-PC (DSR Pegel)
Hallo Uwe,
danke für die Antwort.
Aber mit den LCN-PKU ist mir, mal abgesehen von dem Preis, nur zum Teil geholfen.
Ich würde mir den Port ja gerne über IP auf den Rechner holen, damit ich die Config am Arbeitsplatz machen kann.
Viele Grüße,
Michael
danke für die Antwort.
Aber mit den LCN-PKU ist mir, mal abgesehen von dem Preis, nur zum Teil geholfen.
Ich würde mir den Port ja gerne über IP auf den Rechner holen, damit ich die Config am Arbeitsplatz machen kann.
Viele Grüße,
Michael
-
- (†)
- Beiträge: 14250
- Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 56 Mal
#4 RE: Problem mit LCN-PC (DSR Pegel)
Dann schau dir doch mal die LinHK näher an, Michael.
Die benötigt auch mit dem alten LCN-PC nur einen RS232/USB-Adapter (und einen USB-Hub + Speicherstick) an einer FritzBox 7170 oder 7270.
Weit über 100 zufriedene User machen das nicht anders ... sie verbinden sich über die IP-Adresse der Fritze.
Grüße, Uwe
Die benötigt auch mit dem alten LCN-PC nur einen RS232/USB-Adapter (und einen USB-Hub + Speicherstick) an einer FritzBox 7170 oder 7270.
Weit über 100 zufriedene User machen das nicht anders ... sie verbinden sich über die IP-Adresse der Fritze.
Grüße, Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------
-
- Alleswisser
- Beiträge: 5730
- Registriert: Mo 21. Apr 2008, 20:03
- Hat sich bedankt: 19 Mal
- Danksagung erhalten: 13 Mal
#5 RE: Problem mit LCN-PC (DSR Pegel)
Hallo Michael,
[zitat]Die benötigt auch mit dem alten LCN-PC nur einen RS232/USB-Adapter (und einen USB-Hub + Speicherstick) an einer FritzBox 7170 oder 7270.[/zitat]
Läuft am alten LCN-PC recht gut, hatte ich jahrelang so im Einsatz, an einer 7170.
Der RS232/USB-Adapter sollte ein "Prolific" sein, da hatte ich die besten Erfahrungen.
gruss thomas - bei mir werkelt aber inzwischen ein PKU, LCN-PC bleibt als Ersatz aber hier....
[zitat]Die benötigt auch mit dem alten LCN-PC nur einen RS232/USB-Adapter (und einen USB-Hub + Speicherstick) an einer FritzBox 7170 oder 7270.[/zitat]
Läuft am alten LCN-PC recht gut, hatte ich jahrelang so im Einsatz, an einer 7170.
Der RS232/USB-Adapter sollte ein "Prolific" sein, da hatte ich die besten Erfahrungen.
gruss thomas - bei mir werkelt aber inzwischen ein PKU, LCN-PC bleibt als Ersatz aber hier....
lg Thomas
#6 RE: Problem mit LCN-PC (DSR Pegel)
nabend michael.
bevor ich auf eine linhk "gepimpt" habe, hatte ich auch einen seriell zu lan-konverter,
um das ganze wlan fähig zu machen für programmierarbeit.
dabei handel es sich um einen "moxa 5110". sehr zuverlässiges aber höherpreisiges gerät.
da ist software bei und emuliert einen com-port an ip
grüsse, jörg - der ebenfalls zufriedener linhk-user mit lcn-pk ist
bevor ich auf eine linhk "gepimpt" habe, hatte ich auch einen seriell zu lan-konverter,
um das ganze wlan fähig zu machen für programmierarbeit.
dabei handel es sich um einen "moxa 5110". sehr zuverlässiges aber höherpreisiges gerät.
da ist software bei und emuliert einen com-port an ip
grüsse, jörg - der ebenfalls zufriedener linhk-user mit lcn-pk ist
Zurück zu „Hardware Ungereimtheiten - systembedingt“
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 3 Gäste