Temparatursensor GT12

Zur Orientierung für LCN Einsteiger.
Viele Neulinge haben sehr ähnliche Probleme, die in diesem Forum gesammelt werden.

Themenersteller
linux2204
Neues Mitglied
Neues Mitglied
Beiträge: 2
Registriert: Do 24. Nov 2011, 19:04

#1 Temparatursensor GT12

Beitragvon linux2204 » Do 24. Nov 2011, 19:14

Hallo, ich habe folgendes Problem.
Ich habe die Temparatursensoren direkt im Tableau sitzen und wenn ich in den verschidenen Räumen länger das Licht an habe, werden die Module die hinter dem GT12 sitzen warm und verfälschen die Werte der Heizungssteuerung. (Beim Dimmen natürlich noch stärker) Was kann man machen außer den Sensor in den Raum zu versetzen?

Benutzeravatar

LuckyLPA
Alleswisser
Alleswisser
Beiträge: 2446
Registriert: Di 13. Apr 2010, 16:17
Danksagung erhalten: 6 Mal

#2 RE: Temparatursensor GT12

Beitragvon LuckyLPA » Do 24. Nov 2011, 21:01

Moin.

Das GT12 hat ja 2 Dosen, und da könntest du das Modul in die Obere verfrachten, um es weit vom Sensor weg zu bringen. Der Sensor sollte auch immer unten sitzten und die darüberliegende Öffnung sollte ebenfalls ausgeschnitten sein, damit die warme Luft die Raumluft über den TS "ansaugt", dann gibs auch kaum verfälschte Werte. Baue diese in allen Anlagen an Taster/Schalter/GT´s und hatte, bis jetzt maximal 0,5°C abweichung.

mfg Carsten
Wenn du Hufgetrappel hörst, denk an Pferde und nicht an Zebras.

Benutzeravatar

Uwe
(†)
Beiträge: 14250
Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 56 Mal

#3 RE: Temparatursensor GT12

Beitragvon Uwe » Do 24. Nov 2011, 23:36

linux2204
Beiträge: 1

Das gibt erst mal ein herzliches Willkommen :lol:

Wenn alle Wärmeerzeuger in der Dose weit weg vom TS angeordnet sind, ist das kein i.d.R. Problem.
Die "Beschaffenheit" der Wand ist dabei aber auch nicht unwichtig. Eine Ytong-Wand macht besonders schöne (und große) Flächen um die Dose warm.
Dann geht das nur mit absetzen des TS von der Schalterdose. Es reicht dann auch dem TS die direkte Kopplung zur Wand/GT12-Halter zu nehmen (ihn also ggf. unter den Rand des GT zu hängen (was meist etwas 'doof' aussieht.