Hallo Jungs,
darauf habt ihr bestimmt eine Antwort für mich:
Ich bräuchte an einem Ausgang des UPS eine Tastfunktion, bei welcher ich so lange 230V bekomme, wie ich den GIRA-Taster drücke. Sprich GIRA-Taster drücken - 230V da, GIRA-Taster loslassen - Strom weg. Was für eine Einstellung unter Ausgang verwende ich da?
Danke schon mal,
Stefan
Willkommen auf unserer neuen Forenplattform für das Bus-Profi Forum
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
Funktion Taster
-
Themenersteller - Schon länger hier...
- Beiträge: 52
- Registriert: Sa 28. Jan 2006, 18:46
- Kontaktdaten:
#2 RE: Funktion Taster
Gruss Ralph
Hm,
Ich denke einfach Tastentabelle z.B
A2 Lang Kommando Modul Ausgang A1 ein
und beim ?Los? Kommando Ausgang wieder aus.
Kurz brauchst Du in diesem Falle nicht unbelegt,
Die Tastenerkennung wurde ich auf kurz stellen
Damit das ?Lang? Kommando zügig greift.
Und den Ausgang auf Schalter stellen.
Gruss Ralph
Hm,
Ich denke einfach Tastentabelle z.B
A2 Lang Kommando Modul Ausgang A1 ein
und beim ?Los? Kommando Ausgang wieder aus.
Kurz brauchst Du in diesem Falle nicht unbelegt,
Die Tastenerkennung wurde ich auf kurz stellen
Damit das ?Lang? Kommando zügig greift.
Und den Ausgang auf Schalter stellen.
Gruss Ralph
#3 RE: Funktion Taster
Hallo,
kann da mich der Ausführung von Ralf nur anschließen, allerdings bezweifle ich, dass man an einem UPS an einem Augang 230V erhält, da die Ausgänge an einem UPS doch nur virtuell zur Verfügung stehen. Falls du ein UPP meinst, sollte es aber so funktionieren.
Gruß
Philipp
kann da mich der Ausführung von Ralf nur anschließen, allerdings bezweifle ich, dass man an einem UPS an einem Augang 230V erhält, da die Ausgänge an einem UPS doch nur virtuell zur Verfügung stehen. Falls du ein UPP meinst, sollte es aber so funktionieren.
Gruß
Philipp
#4 RE: Funktion Taster
UPS, :O :O
äh korrekt, wenn das kein UPP ist hast Du ein Loch im Strumpf,
geht nicht wegen ist nicht UPS haben nut virtuelle Ausgänge.
Natürlich kannst Du auf diese Art und Weise auch ein anderes Modul fernsteuern.
Gruß Ralph
äh korrekt, wenn das kein UPP ist hast Du ein Loch im Strumpf,
geht nicht wegen ist nicht UPS haben nut virtuelle Ausgänge.
Natürlich kannst Du auf diese Art und Weise auch ein anderes Modul fernsteuern.
Gruß Ralph
-
Themenersteller - Schon länger hier...
- Beiträge: 52
- Registriert: Sa 28. Jan 2006, 18:46
- Kontaktdaten:
-
- (†)
- Beiträge: 14250
- Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 56 Mal
#6 RE: Funktion Taster
Moin,
ich verwende die UPS-Ausgänge für Minutenlicht (TrHs) von Relaisausgängen. Das Relais wird einfach mit dem Status des Ausgangs geschaltet. Das funzt auch ohne 230V
Gleiches gilt für Lichtszenen und und und ... (kann man gut benutzen)
Mein Türöffnertaster macht ähnliches:
Taste A -> Segment 0, Modul "TÖ KLI"
Kurz: Timer Ausg1: =100%, Dauer 10.00 Sek
Lang: Timer Ausg1: =100%, Dauer 30.00 Sek
Los: Ausg1:AUS, Rampe: 0.00 Sek
Taste C7 -> Segment 0, Modul "HV" (Status Kommandos Ausg. 1;)
Kurz: Relais: 1 - - - - - - -
Lang: Relais: 1 - - - - - - -
Los: Relais: 0 - - - - - - -
HTH
Uwe
ich verwende die UPS-Ausgänge für Minutenlicht (TrHs) von Relaisausgängen. Das Relais wird einfach mit dem Status des Ausgangs geschaltet. Das funzt auch ohne 230V
Gleiches gilt für Lichtszenen und und und ... (kann man gut benutzen)
Mein Türöffnertaster macht ähnliches:
Taste A -> Segment 0, Modul "TÖ KLI"
Kurz: Timer Ausg1: =100%, Dauer 10.00 Sek
Lang: Timer Ausg1: =100%, Dauer 30.00 Sek
Los: Ausg1:AUS, Rampe: 0.00 Sek
Taste C7 -> Segment 0, Modul "HV" (Status Kommandos Ausg. 1;)
Kurz: Relais: 1 - - - - - - -
Lang: Relais: 1 - - - - - - -
Los: Relais: 0 - - - - - - -
HTH
Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------
-
Themenersteller - Schon länger hier...
- Beiträge: 52
- Registriert: Sa 28. Jan 2006, 18:46
- Kontaktdaten:
#7 RE: Funktion Taster
Hallo Uwe,
das klappt bei mir nicht ganz so, bräuchte nochmals Deine Hilfe.
Ich will das wenn ich den GIRA-Taster drücke, auf Ausgang 1 vom UPP 230V anliegen und wenn ich den Taster los lasse, dass der Strom wieder weg ist.
Im Prinzip wie ein ganz normaler Taster. Ich drücke - Licht ist an, ich lasse los, Licht ist aus.
I need help.....
das klappt bei mir nicht ganz so, bräuchte nochmals Deine Hilfe.
Ich will das wenn ich den GIRA-Taster drücke, auf Ausgang 1 vom UPP 230V anliegen und wenn ich den Taster los lasse, dass der Strom wieder weg ist.
Im Prinzip wie ein ganz normaler Taster. Ich drücke - Licht ist an, ich lasse los, Licht ist aus.
I need help.....
#8 RE: Funktion Taster
Hallo Stefan,
funktioniert die Beschreibung die Ralph gemacht hat nicht (?)
Kannst du kurz beschreiben was nicht funktioniert (?)
Gruß
Philipp
funktioniert die Beschreibung die Ralph gemacht hat nicht (?)
Kannst du kurz beschreiben was nicht funktioniert (?)
Gruß
Philipp
-
- (†)
- Beiträge: 14250
- Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 56 Mal
#9 RE: Funktion Taster
Hallo Stefan,
idealerweise setzt du in den Eigenschaften das Kurz-Kommando auf "sofort"(=aus) oder kurz und dann programmierst du
Taste A -> Segment 0, Modul xx
Kurz: unprogrammiert oder Leerkommando
Lang: Ausg1: EIN, Rampe: 0.00 Sek
Los: Ausg1:AUS, Rampe: 0.00 Sek
Taste "lang" drücken schaltet ein, beim "los"lassen geht es wieder aus.
Das muss gehen (das meinte auch Ralph so)
Gruß, Uwe
idealerweise setzt du in den Eigenschaften das Kurz-Kommando auf "sofort"(=aus) oder kurz und dann programmierst du
Taste A -> Segment 0, Modul xx
Kurz: unprogrammiert oder Leerkommando
Lang: Ausg1: EIN, Rampe: 0.00 Sek
Los: Ausg1:AUS, Rampe: 0.00 Sek
Taste "lang" drücken schaltet ein, beim "los"lassen geht es wieder aus.
Das muss gehen (das meinte auch Ralph so)
Gruß, Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------
#10 RE: Funktion Taster
Hallo Stefan,
Ich mußte eine Leuchtstofflampe auf konventionelle Art mit LCN dimmen
Taster kurz = ein, wieder kurz = aus, lang = dimmen
Die Lösung die einige Zeit gekostet hat (bei mir SH Modul ID61 mit R2H)
Modul 61
Erkennung Tastenfunktion - sofort (kurz Kommando aus)
kurz - unprogrammiert
lang - Relais 1--- ----
los - Relais 0--- ----
funktioniert Kundenfreundlich
Nachteil - beim SH Modul ID61 habe ich für andere Sachen keinen Kurz Befehl
Herbert
Ich mußte eine Leuchtstofflampe auf konventionelle Art mit LCN dimmen
Taster kurz = ein, wieder kurz = aus, lang = dimmen
Die Lösung die einige Zeit gekostet hat (bei mir SH Modul ID61 mit R2H)
Modul 61
Erkennung Tastenfunktion - sofort (kurz Kommando aus)
kurz - unprogrammiert
lang - Relais 1--- ----
los - Relais 0--- ----
funktioniert Kundenfreundlich
Nachteil - beim SH Modul ID61 habe ich für andere Sachen keinen Kurz Befehl
Herbert