Schaltuhr des GT10D mit LSA verknüpfen


Themenersteller
Senti
Schon länger hier...
Schon länger hier...
Beiträge: 76
Registriert: So 11. Mär 2012, 12:41

#11 RE: Schaltuhr des GT10D mit LSA verknüpfen

Beitragvon Senti » So 8. Jul 2012, 20:22

Ups das mit den Gruppen geht so ja gar nicht

wenn ich z.b. Gruppe 55 nehme und packte da zwei UPP´s rein von denen ich z.B.je A1 über die Logik schaltenlassen möchte
würde er ja alles am UPP ein oder aus schalten -- Oder gibt es da eine möglichkeit bei dem setzen der Gruppenzugehörigkeit, daß man dort sagt A1 oder A2 des Modul soll der Gruppe zu geordnet sein. Oder gibt es da wieder mal einen anderen Weg nach ROM :rolleyes:

Danke Senti

Benutzeravatar

Uwe
(†)
Beiträge: 14250
Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 56 Mal

#12 RE: Schaltuhr des GT10D mit LSA verknüpfen

Beitragvon Uwe » Mo 9. Jul 2012, 01:17

Moin Römer,
in der Gruppe ist immer das gesamte Modul (mit allen Funktionen). Es lässt sich aber bei entsprechender Zuordnung schon die einzelne Funktion über ein Gruppenkommando ansprechen. Lichter an A1 geht schon ...

Da machen wir doch viel Wind um nichts ... :lol: :lol: :lol:

Grüße, Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------


Themenersteller
Senti
Schon länger hier...
Schon länger hier...
Beiträge: 76
Registriert: So 11. Mär 2012, 12:41

#13 RE: Schaltuhr des GT10D mit LSA verknüpfen

Beitragvon Senti » Fr 13. Jul 2012, 18:18

Mal eine andere Frage ;)
mir ist beim Programieren des GT10D aufgefallen das immer wenn ich mit der Pro drauf zugreife das DING Piepst obwohl ich das Piepen doch abgestellt habe . Gibt es da etwa noch eine Einstellung die ich übersehen habe oder muss ich den Piepser aus löten :mad:
Auch ist der Istwert des TS den ich im GT10D habe gut 1 Grad höher als andere TS in der "Umgebung" ( hinter den GT10D sind keine Module/Wärme)
Die Seite an der, der TS sitzt ist schon aufgeschnitten und unten auch damit er etwas mehr Luft bekommt. Kann ich da noch was machen ?

Gruss Senti der auch gerne mal abends Anlageneinstellungen ändert

Benutzeravatar

Uwe
(†)
Beiträge: 14250
Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 56 Mal

#14 RE: Schaltuhr des GT10D mit LSA verknüpfen

Beitragvon Uwe » Fr 13. Jul 2012, 19:08

Moin Frank,
das gepiepse vom Display beim Auslesen kannst du nicht abschalten - ich habe da auch schon drüber geschimpft.

Eigentlich erzeugt das Display keine Wärme - häng doch den Sensor mal außen vor (wird es dann besser?). Mehr kannst du nicht tun ...

Grüße, Uwe - der auch zu gerne nachts (wenn alles schläft / bzw. keiner Knöpfe drückt) Änderungen programmiert
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------

Benutzeravatar

Thomas.Einzel
Lord Forum
Lord Forum
Beiträge: 1163
Registriert: Do 30. Mai 2002, 07:59
Hat sich bedankt: 2 Mal
Danksagung erhalten: 10 Mal

#15 RE: Schaltuhr des GT10D mit LSA verknüpfen

Beitragvon Thomas.Einzel » Fr 13. Jul 2012, 22:52

Uwe hat geschrieben:Moin Frank,
das gepiepse vom Display beim Auslesen kannst du nicht abschalten - ich habe da auch schon drüber geschimpft.

Eigentlich erzeugt das Display keine Wärme - häng doch den Sensor mal außen vor (wird es dann besser?). Mehr kannst du nicht tun ...


wenn Frank die Werte korrigieren möchte kann er etwas tun, Anleitung auf http://www.bus-profi.de/index.php/forum/message/24170.html

Thomas


Themenersteller
Senti
Schon länger hier...
Schon länger hier...
Beiträge: 76
Registriert: So 11. Mär 2012, 12:41

#16 RE: Schaltuhr des GT10D mit LSA verknüpfen

Beitragvon Senti » Sa 14. Jul 2012, 15:19

Danke Thomas
wuste das ich da schon mal was drüber gelesen hatte:rolleyes:
wuste nur nicht mehr wo das war. Dann werde ich die Werte halt etwas angleichen ;)
und beim nächsten Einsatz beim Kunden den Piepser auf der Bodenplatte auslöten ( dann ist Ruhe mit dem Krach )

Gruss Senti -- der immer mehr Spass am LCN programieren hat


obeis
Lord Forum
Lord Forum
Beiträge: 1885
Registriert: Do 11. Jun 2009, 00:21
Hat sich bedankt: 5 Mal
Danksagung erhalten: 7 Mal

#17 RE: Schaltuhr des GT10D mit LSA verknüpfen

Beitragvon obeis » Sa 14. Jul 2012, 21:05

Moin zusammen

kann ich per Befehl das GTXD zum piepen bringen?

Siebo

Benutzeravatar

Uwe
(†)
Beiträge: 14250
Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 56 Mal

#18 RE: Schaltuhr des GT10D mit LSA verknüpfen

Beitragvon Uwe » So 15. Jul 2012, 12:40

Moin Moin,
Piepsen im/am Display geht nicht :thumbdown:
Wenn der Piepser ausgelötet wird, quittiert das Display den Tastendruck auch nicht mehr (hat bei mir WAF) :thumbdown:
Ein Piepser am T-Port (z.B. vom T8) tut das aber auch (und den kann man auch per Kommando ansprechen und/oder abschalten) :thumbup:
Schlecht wird es dann wieder, wenn das Display über ein IV weit entfernt vom zugehörigen T-Port sitzt :thumbdown:

Grüße, Uwe