GT10D schaltet immer wieder aus und ein

Fragen zu den original Modulen von Issendorff
Benutzeravatar

Uwe
(†)
Beiträge: 14250
Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 56 Mal

#21 RE: GT10D schaltet immer wieder aus und ein

Beitragvon Uwe » Sa 1. Sep 2012, 11:32

Moin Bernhard,
Pro 4.21

Hast du da mal was aktuelleres probiert (4.22 wäre derzeit aktuell)?
Oder auch mal was älteres (3.xx) ... ;)

Grüße, Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------


Themenersteller
550I
Mitglied
Mitglied
Beiträge: 43
Registriert: Mo 27. Sep 2010, 19:58
Kontaktdaten:

#22 RE: GT10D schaltet immer wieder aus und ein

Beitragvon 550I » Sa 1. Sep 2012, 13:50

Folgende Fehlermeldung kommt auf dem Display

Zugriffsverletzung bei Adresse 008F6E18 in Modul"LCNPRO.exe". Lesen von Adresse 00000000

Des Problem ist das ich das Display nicht mehr Programmieren kann weil es sich immer wieder ein und ausschaltet. Egal mit welcher Version.


Lutz
Lord Forum
Lord Forum
Beiträge: 1671
Registriert: Di 15. Jul 2008, 21:06
Hat sich bedankt: 3 Mal
Danksagung erhalten: 2 Mal

#23 RE: GT10D schaltet immer wieder aus und ein

Beitragvon Lutz » Sa 1. Sep 2012, 19:07

Lednet????? noch aktiviert????


LG Lutz
Let there be sound, and there was sound
Let there be light, and there was light


Themenersteller
550I
Mitglied
Mitglied
Beiträge: 43
Registriert: Mo 27. Sep 2010, 19:58
Kontaktdaten:

#24 RE: GT10D schaltet immer wieder aus und ein

Beitragvon 550I » Sa 1. Sep 2012, 19:57

Nein das macht es auch wenn es nicht am Modul hängt sondern nur am NUI

Benutzeravatar

LuckyLPA
Alleswisser
Alleswisser
Beiträge: 2446
Registriert: Di 13. Apr 2010, 16:17
Danksagung erhalten: 6 Mal

#25 RE: GT10D schaltet immer wieder aus und ein

Beitragvon LuckyLPA » Sa 1. Sep 2012, 22:50

Moin.

Hast du nur das GT10D getauscht, oder auch gleich das NUI? Klingt für mich eher nach einem Spannungsproblem...

mfg Carsten
Wenn du Hufgetrappel hörst, denk an Pferde und nicht an Zebras.

Benutzeravatar

Uwe
(†)
Beiträge: 14250
Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 56 Mal

#26 RE: GT10D schaltet immer wieder aus und ein

Beitragvon Uwe » So 2. Sep 2012, 12:10

Moin Bernhard,
hast du noch mehr Sensoren am I-Port angeschlossen? Die solltest du dann mal entfernen ...

Ein GTxD was nur am NUI 'hängt' habe ich noch nicht ständig rebooten sehen (was der typischen Hotline-Aussage 'nicht nachvollziehbar' entspricht).

Grüße, Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------


Themenersteller
550I
Mitglied
Mitglied
Beiträge: 43
Registriert: Mo 27. Sep 2010, 19:58
Kontaktdaten:

#27 RE: GT10D schaltet immer wieder aus und ein

Beitragvon 550I » So 2. Sep 2012, 14:58

ich habe nur das Gt an dem NUI und reootet sich ständig. Ich habe von der Hotline schon ein Austauschdisplay erhalten. Das nach der Programmierung genau das gleiche macht wie des erste. Der Fehler muss mit der Programmierung kommen. Ohne Programmierung ist es einwandfrei gelaufen am NUI.

Am I Port ist nichts weiteres angeschlossen nur das GT10D

Die Hotline meinte auch am Anfang das es ein Spannungsproblem ist. Aber nach einigen Tests hat auch die Hotline es eingesehen das es vom GT kommen muss.

Die Beschriftung der Taster ist beim starten schon Sichtbar also muss es auch Daten von mir bekommen haben.

Muss wohl morgen abwarten was die Hotline meint.


Themenersteller
550I
Mitglied
Mitglied
Beiträge: 43
Registriert: Mo 27. Sep 2010, 19:58
Kontaktdaten:

#28 RE: GT10D schaltet immer wieder aus und ein

Beitragvon 550I » Mi 5. Sep 2012, 20:38

Aussage der Hotline
Ihrer GT10D-Datei konnten wir den Fehler nicht nur nachstellen, wir konnten ihn auch finden: Irgendwie sind Sie auf neue Symbole gelangt, die erst ab LCN-GT10D-Version 3.5 verfuegbar sind. Aktuell ist Version 3, und die kommt mit dem neuen Symbolen natuerlich nicht so richtig klar.:thumbdown:
Das letzte "erlaubte" Symbol ist das (hier gezeigte) schwarze Fenster. Alles was danach kommt, macht Kummer (beim aktuellen LCN-GT10D).
In Ihrem Fall bedeutet das: Wenn Sie Ihre Symbole OFFLINE aendern, auf die "erlaubten", dann wird alles gut.:w00t:

Ich vermute, Ihr LCN-GT10D ist inzwischen auch nicht mehr ansprechbar/programmierbar, so wie mein Muster.:thumbup:

Benutzeravatar

Uwe
(†)
Beiträge: 14250
Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 56 Mal

#29 RE: GT10D schaltet immer wieder aus und ein

Beitragvon Uwe » Do 6. Sep 2012, 00:10

Meine Güte - auf was man alles achten muss ... :lol:
Und dabei macht doch das "unerlaubte" erst den richtigen Spaß (aber nur >V3.5) :P

Danke für die Aufklärung, Bernhard
Grüße, Uwe - der nur weiße Fenster im Haus hat :w00t:
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------


dennis
Schon länger hier...
Schon länger hier...
Beiträge: 52
Registriert: Sa 28. Jan 2012, 19:23

#30 RE: GT10D schaltet immer wieder aus und ein

Beitragvon dennis » Sa 22. Sep 2012, 20:16

So wie versprochen der aktuelle Stand,

alle Module mit der FW 140601 sind reibungslos ausgetauscht worden... bis jetzt keine Probleme.

Danke an alle, die das rausgefunden haben...:lol: