Willkommen auf unserer neuen Forenplattform für das Bus-Profi Forum
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
LCN für Akademiker ;)
-
- (†)
- Beiträge: 14250
- Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 56 Mal
#31 RE: LCN für Akademiker ;)
Doch - genau so und völlig richtig
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------
-
Themenersteller - Lord Forum
- Beiträge: 1384
- Registriert: So 8. Jul 2012, 00:59
- Hat sich bedankt: 4 Mal
- Danksagung erhalten: 4 Mal
#32 RE: LCN für Akademiker ;)
Uwe hat geschrieben:Doch - genau so und völlig richtig
Nu Uwe - das sagt dann aber noch nichts darüber ob meine Relaisaufteilung tut oder eher nochmal überarbeitet werden sollte
Oli
-
- (†)
- Beiträge: 14250
- Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 56 Mal
#33 RE: LCN für Akademiker ;)
Doch schon, Oli - wenn die Relais 'gruppenweise' immer das selbe tun, macht das schon Sinn.
Und das was ich dann erkannt habe, hat das so 'vergruppt' - oder muss ich erst Brille putzen, um den versteckten "Test" zu finden?
Grüße, Uwe
Und das was ich dann erkannt habe, hat das so 'vergruppt' - oder muss ich erst Brille putzen, um den versteckten "Test" zu finden?
Grüße, Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------
-
Themenersteller - Lord Forum
- Beiträge: 1384
- Registriert: So 8. Jul 2012, 00:59
- Hat sich bedankt: 4 Mal
- Danksagung erhalten: 4 Mal
#34 RE: LCN für Akademiker ;)
Moin Jungs,
ich muss nochmal nervig werden
Hatte gestern den ersten Termin mit dem ausführenden Elektriker - netter Kerl aber von LCN keine Ahnung. Wir haben uns nun so geeinigt, das ich ihm einen Kabelplan vorgebe und er die Leitungen dann nach meinem Wunsch verlegt. An sich ne tolle Sache aber ich nun gehen die Fragen bei mir los
Standardmässige Verlegung ist NYM in Leerrohr in Betondecke bis Unterkante Decke, dann weiter unter Putz ohne Rohr und für die Querverkabelung Stegleitungen im Putz. Vorgesehen war wohl eine Verkabelung über Deckendose, was aber aufgrund der erhöhten Anzahl an Kabeln für die ganzen Aktoren nicht geht (ca 10 Schaltungen pro Raum).
Zur Erinnerung: Die Räume haben in der Regel:
* 2 schaltbare Steckdosenkreise
* 2 Haupt-Lichtkreise am UPP
* 1-2 Lichtkreise von der UV
* 1 bzw. 2 Rollo-Antriebe
Vorschlag vom Elektriker war nun, jeweils von der UV eine Leitung mit 5 bzw 7 Adern zur Schalterdose, zum Rollo und auf jede Seite des Raumes für die Steckdosen sowie zu den gesondert geschalteten Leuchten zu ziehen. Bietet m.E. einiges an Reserve auch wenn es ne Menge Kupfer in der Wand ist. Ich komme dann inkl. Sonderlocken wie Küchengeräte auf ca 70 NYM ankommend in der UV.
Was meint ihr, ist das noch handhabbar - hat jemand andere Ideen oder Erfahrungen?
Oli
ich muss nochmal nervig werden
Hatte gestern den ersten Termin mit dem ausführenden Elektriker - netter Kerl aber von LCN keine Ahnung. Wir haben uns nun so geeinigt, das ich ihm einen Kabelplan vorgebe und er die Leitungen dann nach meinem Wunsch verlegt. An sich ne tolle Sache aber ich nun gehen die Fragen bei mir los
Standardmässige Verlegung ist NYM in Leerrohr in Betondecke bis Unterkante Decke, dann weiter unter Putz ohne Rohr und für die Querverkabelung Stegleitungen im Putz. Vorgesehen war wohl eine Verkabelung über Deckendose, was aber aufgrund der erhöhten Anzahl an Kabeln für die ganzen Aktoren nicht geht (ca 10 Schaltungen pro Raum).
Zur Erinnerung: Die Räume haben in der Regel:
* 2 schaltbare Steckdosenkreise
* 2 Haupt-Lichtkreise am UPP
* 1-2 Lichtkreise von der UV
* 1 bzw. 2 Rollo-Antriebe
Vorschlag vom Elektriker war nun, jeweils von der UV eine Leitung mit 5 bzw 7 Adern zur Schalterdose, zum Rollo und auf jede Seite des Raumes für die Steckdosen sowie zu den gesondert geschalteten Leuchten zu ziehen. Bietet m.E. einiges an Reserve auch wenn es ne Menge Kupfer in der Wand ist. Ich komme dann inkl. Sonderlocken wie Küchengeräte auf ca 70 NYM ankommend in der UV.
Was meint ihr, ist das noch handhabbar - hat jemand andere Ideen oder Erfahrungen?
Oli
-
- Fleißiges Mitglied
- Beiträge: 478
- Registriert: Do 29. Dez 2011, 21:47
- Danksagung erhalten: 4 Mal
#35 RE: LCN für Akademiker ;)
Du verwendest ja keine UPPs wie es scheint sondern machst alles zentral, sonst würdest Du ja nicht soviele Leitungen brauchen, unser Elektriker greift zuerst die N und PE Leitungen auf Schienen ab und die ganzen Phasen führen dann auf Reihenklemmen, was auch der Übergabepunkt für LCN ist. Ich glaube viele Adern sind per Reihenklemme gut machbar, aber Du wirst ja eine Menge Platz für die LCN Komponenten brauchen, ich kann Dir gerne einen Erfahrungsbericht geben, ich werde recht kurzfristig mit dem Einbau beginnen. Dann kann ich auch schildern wie schwer es ist, LCN zu verbauen als NOOB
-
- Administrator
- Beiträge: 5293
- Registriert: Mi 10. Jan 2007, 18:49
- Hat sich bedankt: 4 Mal
- Danksagung erhalten: 15 Mal
- Kontaktdaten:
#36 RE: LCN für Akademiker ;)
Reihenklemmensind normalerweise 1/3 TE breit, im "Haushaltsverteiler" passen normalerweise nur 3-Stocklemmen, d.h. du benötigst 2 Klemmen für 5-adrige Kabel und 3 Klemmen für 7-Adrige Kabel. Das bedeutet mindestens 4 Reihe mit je 12 TE für Reihenklemmen. Pro LCN Modul solltest du auch mal 1- 1,5 Reihen einplanen.
Gruß
Florian
Gruß
Florian
-
Themenersteller - Lord Forum
- Beiträge: 1384
- Registriert: So 8. Jul 2012, 00:59
- Hat sich bedankt: 4 Mal
- Danksagung erhalten: 4 Mal
#37 RE: LCN für Akademiker ;)
@mr_claus: Doch ich hab schon auch UPPs - siehe oben, die Hauptbeleuchtung sozusagen läuft über den UPP der unterm Schalter sitzt, da ich aber in den meisten Räumen mehr als diese 2 Auslässe habe, bzw. einiges mit DALI anfahren will, kommen da Leitungen aus der UV.
@Florian: Ich bin bei der aktuellen Planung bei gut 100TE für die Module, nochmal ~30 für die Sicherungen/FI - wg der Klemmen hast du natürlich nicht unrecht, den Platzbedarf hab ich wohl unterschätzt.
Als Schaltschrank soll Hager verbaut werden - was würdet ihr da nehmen? Ich hatte den Feldverteiler mit 3x6 Feldern im Auge, aber ich denke da bringe ich die Klemmen nicht rein....
@Florian: Ich bin bei der aktuellen Planung bei gut 100TE für die Module, nochmal ~30 für die Sicherungen/FI - wg der Klemmen hast du natürlich nicht unrecht, den Platzbedarf hab ich wohl unterschätzt.
Als Schaltschrank soll Hager verbaut werden - was würdet ihr da nehmen? Ich hatte den Feldverteiler mit 3x6 Feldern im Auge, aber ich denke da bringe ich die Klemmen nicht rein....
-
- Fleißiges Mitglied
- Beiträge: 478
- Registriert: Do 29. Dez 2011, 21:47
- Danksagung erhalten: 4 Mal
#38 RE: LCN für Akademiker ;)
Wenn Du bei fünf Adern N und PE oben auf eine Schiene legst dann bleiben nur noch drei Adern Phase/Phase/Bus übrig, da reicht dann eine Klemme, jedenfalls habe ich das so verstanden.
-
- Administrator
- Beiträge: 5293
- Registriert: Mi 10. Jan 2007, 18:49
- Hat sich bedankt: 4 Mal
- Danksagung erhalten: 15 Mal
- Kontaktdaten:
#39 RE: LCN für Akademiker ;)
...jedenfalls habe ich das so verstanden.
Im Prinzip ja, ich würde aber auch immer N und PE auf die Reihenklemmen auflegen, das ist wesentlich übersichtlicher, als wenn du alles an eine Schiene anklemmst. Unterschiedliche N bei RCDs können dir das Leben schwer machen, es gibt auch N-Trennklemmen, da kannst du das N- für eine Stromkreis abklemmen, ohne groß Kabel zu suchen und zu lösen.
@Oli es heißt übrigens, man sollte möglichst 1/3 Reserve für zukünftige Erweiterungen einplanen, wenn du jetzt schon rechnest, ist der Schrank zu klein ;-)
Gruß
Florian
-
- Alleswisser
- Beiträge: 5730
- Registriert: Mo 21. Apr 2008, 20:03
- Hat sich bedankt: 19 Mal
- Danksagung erhalten: 13 Mal
#40 RE: LCN für Akademiker ;)
Im Prinzip ja, ich würde aber auch immer N und PE auf die Reihenklemmen auflegen, das ist wesentlich übersichtlicher
Das ist so !
Wenn man das so machen kann, ist es die Beste Möglichkeit.
Die Übersicht ist einfach viel besser,.
gruss thomas - der das im Altbau leider nicht so umsetzen kann, da NOCH kein Platz an der Stelle....
lg Thomas
Zurück zu „LCN für Einsteiger“
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 1 Gast