B4 kurz: Modul 101 - Setze Relais 0--- ----
B4 lang: Modul 101 - Setze Relais 1--- ----
B4 los: Modul 101 - Sende Taste B4 in 45 s
B4" kurz: unprogrammiert
B4" lang: Modul 101 - Sende Taste B4 in 0 s (=stop)
B4" los: Leerkommando
STV geht nur auf das Kurz-Kommando!!!
Nur mit dem Stoppen des STV kann und muß ich "nachschalten" (bei erneuter Bewegung innerhalb der 45 Sek.), sonst geht mir das Licht immer wieder aus und ich brauche dann ein Bx"los" UND ein Bx"lang" (steh" still, dann geht es wieder an ;-) ).
Mehrere Tasten rufe ich nur auf, wenn ich Licht und Heizung und xxx "bewegen" will.
Beim Ausgang ist das dann (statt Relais) EIN und TrHs (NICHT erhaltend!) ...
Bei einer Lichtszene musst du nur eine entprechend große Rampe wählen und den Ausgang ggf. auf 250 (nicht 100%) einschalten, damit es länger dauert.
... oder habe ich was nicht begriffen ...