Hallo,
Vorher hab ich meinen bus ausgelesen und dann ist mir im Erdgeschoss der FI gefallen. Warum?:confused:
Willkommen auf unserer neuen Forenplattform für das Bus-Profi Forum
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
FI-Schutz fällt beim Bus auslesen
#2 RE: FI-Schutz fällt beim Bus auslesen
Klarer Fall von Fehlerströmen über anderen RCD.
Du hast vermutlich zwei RCD-Kreise in Deiner Verteilung. Und beim Verdrahten die Datenander der beiden Kreise an irgend einer Stelle verbunden. Beim normalen Betrieb hält der RCD oft. Jedoch treten beim auslesen des Bus extrem hohe Fehlerströme bzw. Ströme auf der Datenander auf. Diese können dann schon mal 30mA überschreiten. Solltest Du nur einen RCD am Bus haben, solltest Du mal eine Isolationsmessung gegen Erde durchführen. Vieleicht ist da ein Fehler. Was für eine Netzform hast Du denn. TT oder TNC?
Christopher
Du hast vermutlich zwei RCD-Kreise in Deiner Verteilung. Und beim Verdrahten die Datenander der beiden Kreise an irgend einer Stelle verbunden. Beim normalen Betrieb hält der RCD oft. Jedoch treten beim auslesen des Bus extrem hohe Fehlerströme bzw. Ströme auf der Datenander auf. Diese können dann schon mal 30mA überschreiten. Solltest Du nur einen RCD am Bus haben, solltest Du mal eine Isolationsmessung gegen Erde durchführen. Vieleicht ist da ein Fehler. Was für eine Netzform hast Du denn. TT oder TNC?
Christopher
#3 RE: FI-Schutz fällt beim Bus auslesen
Das ist richtig ich habe einen FI und FILS miteinander und letzten beim FILS ein Modul nachgebaut
-
- (†)
- Beiträge: 14250
- Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 56 Mal
#4 RE: FI-Schutz fällt beim Bus auslesen
Dann musst du einen (weiteren) LCN-IS einbauen ...