Hallo,
ich vermute mal, dass ich hier einfach noch eine große Wissenslücke habe.
Ich habe in meinem System ein UPP, die Ausgänge 1 und 2 werden für die Spiegelbeleuchtung (An/Aus) und Spiegelheizung (An/Aus) verwendet.
Wenn ich über IPS oder meine IOS Spin&Click die Taster umschalte, funktioniert es auch. Jedoch kann LinHK, IOS Taster und IPS den Status nicht auslesen. In Linhk wird die Lampe mit einem ? angezeigt, An/Aus schalten funktioniert jedoch:
var lamp_bad_3 = room_bad.addLamp ('o1@M000063', {left: 1165, top: 410, size: 40, stepSize: 1, title: 'Spiegel'});
Ich vermute mal es liegt irgendwie an den Anschlüssen.
T-Anschluss = LCN-T8/TU4x konv. Taster
I-Anschluss = keine
P-Anschluss = virtuelle Relais
Da ich nicht glaube das es sich um ein LinHK Problem handelt, poste ich es mal hier.
Ich hoffe jemand von Euch kann mich hier Erleuchten :w00t:
Grüße
Ben
Willkommen auf unserer neuen Forenplattform für das Bus-Profi Forum
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
Status des Ausgang1/2 an UPP kann nicht ausgewerted werden
#2 RE: Status des Ausgang1/2 an UPP kann nicht ausgewerted werden
Hallo.
Kann das sein das die LinHK keine korrekte Systemzeit hat, und eine Speicherung von Messwerten programmiert ist?
Denn das könnte die Übertragung des aktuelle Status stören!
lg. Thomas "stt66"
der vielleicht auch komplett falsch liegt.:-/
Kann das sein das die LinHK keine korrekte Systemzeit hat, und eine Speicherung von Messwerten programmiert ist?
Denn das könnte die Übertragung des aktuelle Status stören!
lg. Thomas "stt66"
der vielleicht auch komplett falsch liegt.:-/
-
- Alleswisser
- Beiträge: 5730
- Registriert: Mo 21. Apr 2008, 20:03
- Hat sich bedankt: 19 Mal
- Danksagung erhalten: 13 Mal
#3 RE: Status des Ausgang1/2 an UPP kann nicht ausgewerted werden
Hallo Ben,
zur LinHk, da kenne ich das nur, wenn die PRO läuft, und der Ausgang nicht umgeschaltet wird.
Was passiert in der Anzeige der LinHk, wenn du den Ausgang per Taster umschaltest ?
gruss thomas
zur LinHk, da kenne ich das nur, wenn die PRO läuft, und der Ausgang nicht umgeschaltet wird.
Was passiert in der Anzeige der LinHk, wenn du den Ausgang per Taster umschaltest ?
gruss thomas
lg Thomas
-
- (†)
- Beiträge: 14250
- Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 56 Mal
#4 RE: Status des Ausgang1/2 an UPP kann nicht ausgewerted werden
Moin Ben,
nein, kein LinHK-Problem. Da fehlt (auch dem IOS-Taster) die entsprechende Statusmeldung.
Hat das Modul mit der Betätigung besonders viel zu tun (z.B. durch das senden von Statuskommandos)?
Die Module senden innerhalb einer Sekunde nur 5 Kommandos - geht da 'reichlich was', geht eine Meldung schnell mal unter.
Man kann aber Meldungen auch per Kommando erzwingen (dann am besten mit etwas Verzögerung).
Manchmal hilft es da auch, das Modul mal zu löschen und (von Hand) neu zu programmieren. Gerade bei Inbetriebnahmen kann sich ein Modul schon mal beim speichern/ändern von 'Testversuchen' irgendwo "verschlucken".
Im Zweifel hilft es auch den Busmonitor zu beobachten - das entsprechende Modul lässt sich hervorheben. Wenn die Statusmeldung vom Ausgang dort auch nicht sichtbar ist ...
Grüße, Uwe
nein, kein LinHK-Problem. Da fehlt (auch dem IOS-Taster) die entsprechende Statusmeldung.
Hat das Modul mit der Betätigung besonders viel zu tun (z.B. durch das senden von Statuskommandos)?
Die Module senden innerhalb einer Sekunde nur 5 Kommandos - geht da 'reichlich was', geht eine Meldung schnell mal unter.
Man kann aber Meldungen auch per Kommando erzwingen (dann am besten mit etwas Verzögerung).
Manchmal hilft es da auch, das Modul mal zu löschen und (von Hand) neu zu programmieren. Gerade bei Inbetriebnahmen kann sich ein Modul schon mal beim speichern/ändern von 'Testversuchen' irgendwo "verschlucken".
Im Zweifel hilft es auch den Busmonitor zu beobachten - das entsprechende Modul lässt sich hervorheben. Wenn die Statusmeldung vom Ausgang dort auch nicht sichtbar ist ...
Grüße, Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------
#5 RE: Status des Ausgang1/2 an UPP kann nicht ausgewerted werden
Hallo Uwe,
das Löschen und wieder Einfügen des Moduls brachte den gewünschten Erfolg.
:thumbup:
Du bist mein Held :w00t:
Grüße
Ben
das Löschen und wieder Einfügen des Moduls brachte den gewünschten Erfolg.
:thumbup:
Du bist mein Held :w00t:
Grüße
Ben
-
- (†)
- Beiträge: 14250
- Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 56 Mal
#6 RE: Status des Ausgang1/2 an UPP kann nicht ausgewerted werden
Na prima :w00t:
Dann merke ich mir das auch mal für diese "Fehlerkombination" ...
Grüße, Uwe - für den löschen, nue proggen mittlerweile fast ein "Allheilmittel" ist :blush:
Dann merke ich mir das auch mal für diese "Fehlerkombination" ...
Grüße, Uwe - für den löschen, nue proggen mittlerweile fast ein "Allheilmittel" ist :blush: