Moin zusammen.
Meine Anlage läuft mitlerweile gute 2 Jahre und die Programierung wächst immer weiter, wenn es die Zeit zuläßt.
Mir geistert immer wieder diese Timerbegrenzung durch den Kopf. Ich glaube ich habe das nicht endgültig verstanden.
1.) Es gibt, wenn überhaupt, 2 Relaistimer.
Was passiert wenn ich folgende Kommandos innerhalb von 5sec absetze? Rel.1(ein)& Rel.2(ein) mit 60sec, Rel.3(ein) mit 30 sec und als nächstes Rel.1(ein)&Rel.4(ein) mit 15sec.
Was wird das ergebnis sein ?
2.) Es gibt pro Tastentabelle nur einen Sende taste verzögert Timer.
Was passiert, wenn ich folgende Komandos abschicke? M10 A1 > STV M20 A1 in 10 min. M10A2 > STV M30 A1 in 2 min
Was ist das Ergbniss?
Zählen die Timer vom Kurzzeittimer und vom Treppenhauslicht auch mit dazu?
3.) Wie sieht es mit den Tasten- und Ausgangssperren auf Zeit aus?
Welche Timer laufen in welchem Modul?
Die STV Timer gehören zu den Modulen über dessen Taste sie abgesetzt wurden
Die Relaistimer laufen direkt in dem Modul in dem das Relais werkelt
Wo laufen die anderen Timer?
Die Doku gibt schon Infos her aber ich steig da nicht mehr durch.
Bevor ich mir die Programierung versaue, frage ich lieber die Profis.
Danke
Siebo
Willkommen auf unserer neuen Forenplattform für das Bus-Profi Forum
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
Timer im LCN
-
- (†)
- Beiträge: 14250
- Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 56 Mal
#2 RE: Timer im LCN
Moin Siebo,
ungetestet ...
1.) Relais 2 bleibt an, Relais 3 geht nach 30sec. aus und Rel.1+4 nach 15sec. aus
2.) M20 sendet A1 in 10min und M30 A1 in 2 min (die Timer laufen in M20 und M30)
Kurzzeitimer und Ausgangssperren sind separate Timer
3.)Tastensperren sind pro Tabelle 1mal möglich (letztes Kommando gilt, die anderen Tasten bleiben gesperrt), Ausgangssperren (je nach Firmware) sind für jeden Ausgang separat möglich.
Einige Serien haben da kleine Firmwarebugs. Gerade bei älteren Modulen hilft da oftmals nur ausprobieren.
Die Timer laufen immer im Zielmodul.
STV also immer auf der auszulösenden Taste.
Grüße, Uwe
ungetestet ...
1.) Relais 2 bleibt an, Relais 3 geht nach 30sec. aus und Rel.1+4 nach 15sec. aus
2.) M20 sendet A1 in 10min und M30 A1 in 2 min (die Timer laufen in M20 und M30)
Kurzzeitimer und Ausgangssperren sind separate Timer
3.)Tastensperren sind pro Tabelle 1mal möglich (letztes Kommando gilt, die anderen Tasten bleiben gesperrt), Ausgangssperren (je nach Firmware) sind für jeden Ausgang separat möglich.
Einige Serien haben da kleine Firmwarebugs. Gerade bei älteren Modulen hilft da oftmals nur ausprobieren.
Die Timer laufen immer im Zielmodul.
STV also immer auf der auszulösenden Taste.
Grüße, Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------
-
Themenersteller - Lord Forum
- Beiträge: 1885
- Registriert: Do 11. Jun 2009, 00:21
- Hat sich bedankt: 5 Mal
- Danksagung erhalten: 7 Mal
#3 RE: Timer im LCN
Uwe hat geschrieben:1.) Relais 2 bleibt an, Relais 3 geht nach 30sec. aus und Rel.1+4 nach 15sec. aus
Schade für Rel 2 aber habe ich verstanden
Uwe hat geschrieben:2.) M20 sendet A1 in 10min und M30 A1 in 2 min (die Timer laufen in M20 und M30)
Also muß ich TimerStop auch immer an die STV Ziel Tastentabelle senden
Uwe hat geschrieben:Kurzzeitimer und Ausgangssperren sind separate Timer
Das Treppenhauslicht habe ich vergesen. Wie viele gibt es davon jeweils?
Uwe hat geschrieben:3.)Tastensperren sind pro Tabelle 1mal möglich (letztes Kommando gilt, die anderen Tasten bleiben gesperrt), Ausgangssperren (je nach Firmware) sind für jeden Ausgang separat möglich.
Einige Serien haben da kleine Firmwarebugs. Gerade bei älteren Modulen hilft da oftmals nur ausprobieren.
Das macht ja Hoffnung
Danke
Siebo
-
- (†)
- Beiträge: 14250
- Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 56 Mal
#4 RE: Timer im LCN
Bei den Relaistimern habe ich mich wohl "vertüddelt" ...
Die Hilfe der Pro sagt da:
Damit würde dein "Rel.1(ein)&Rel.4(ein) mit 15sec" verweigert ...
Ich nutze das einfach zu selten - bei fehlerhafter Ausführung ist der Fehler aber zu 98% vor dem Bildschirm entstanden.
Natürlich muss auch 'Timer stop' immer an das Ziel gehen.
TrHs-Timer gibt es einen pro Ausgang (also 3) - auch die werden aber m.W. tw. durch Ausgangssperren aufgehoben.
... und dann war da noch:
Timer "ohne Ende" - ich kann deine Verwirrung schon verstehen, Siebo
Grüße, Uwe
Die Hilfe der Pro sagt da:
Hinweis:
Zwei Timer stehen gleichzeitig zur Verfügung. Beim Versuch, ein drittes Relais-Timer-Kommando an ein Modul zu schicken bei dem noch zwei Timer "laufen", wird dieses Kommando verweigert (Modul piept und blinkt rot)!
Damit würde dein "Rel.1(ein)&Rel.4(ein) mit 15sec" verweigert ...
Ich nutze das einfach zu selten - bei fehlerhafter Ausführung ist der Fehler aber zu 98% vor dem Bildschirm entstanden.
Natürlich muss auch 'Timer stop' immer an das Ziel gehen.
TrHs-Timer gibt es einen pro Ausgang (also 3) - auch die werden aber m.W. tw. durch Ausgangssperren aufgehoben.
... und dann war da noch:
Timer Kurzzeit
Dies ist eine Sonderform des Treppenhauslicht-Kommandos, das sehr kurze EINschaltzeiten zuläßt: min. 10ms bis max. 10 Minuten
Dazu geben Sie nicht nur die AUSschaltrampe an, sondern auch die Helligkeit. Mit diesem Befehl kann nur ein Ausgang gesteuert werden
Timer "ohne Ende" - ich kann deine Verwirrung schon verstehen, Siebo
Grüße, Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------
-
Themenersteller - Lord Forum
- Beiträge: 1885
- Registriert: Do 11. Jun 2009, 00:21
- Hat sich bedankt: 5 Mal
- Danksagung erhalten: 7 Mal
#5 RE: Timer im LCN
Nabend
Und schon hat es mich eingeholt! weil meine WaMa nicht rechtezeitig vor der Dämmerung fertig geworden ist, hatte ich die ganze Nacht das Außenlicht an:scared: . Aber ich wußte jetzt ja wo ich suchen mußte:thumbup: .
Danke für die Hilfe
Siebo
Und schon hat es mich eingeholt! weil meine WaMa nicht rechtezeitig vor der Dämmerung fertig geworden ist, hatte ich die ganze Nacht das Außenlicht an:scared: . Aber ich wußte jetzt ja wo ich suchen mußte:thumbup: .
Danke für die Hilfe
Siebo
Zurück zu „LCN für Einsteiger“
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 38 Gäste