Willkommen auf unserer neuen Forenplattform für das Bus-Profi Forum

Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.

Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.

Auch nochmal Fensterkontakte

Zur Orientierung für LCN Einsteiger.
Viele Neulinge haben sehr ähnliche Probleme, die in diesem Forum gesammelt werden.

Themenersteller
hocky
Dr. Forum
Dr. Forum
Beiträge: 696
Registriert: So 14. Okt 2012, 23:24
Hat sich bedankt: 2 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal

#1 Auch nochmal Fensterkontakte

Beitragvon hocky » Fr 30. Nov 2012, 12:48

Moin,
Die Bestellung der ersten Fenster steht an. Im Forum hab ich gelernt dass die Roto MVS Kontakte ok sind, die kennt mein Fensterbauer auch und will sie anbieten. Ich werde aber so ganz aus dem Datenblatt nicht schlau. Ich möchte sowohl den Verschluss, als auch die eigentlich öffnung gemeldet bekommen. Im Roto Datenblatt steht da auch was von " kombinierter öffnungs- und Verschlussüberwachung".
Ich verstehe aber nicht was ich dafür brauche. Ist das beides über einen Kontakt abgedeckt, oder braucht man da zwei? In dem Kabel sind ja scheinbar 4 Adern, das ist für mich ein Hinweis dass das mit einem gehen sollte, das Ding hat aber ja nur einen Magneten, wie soll das gehen?
Kann mich da mal jemand aufklaeren?
Merci+Gruss,
Hocky
--
Grüße, Hocky

Benutzeravatar

Uwe
(†)
Beiträge: 14250
Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 56 Mal

#2 RE: Auch nochmal Fensterkontakte

Beitragvon Uwe » Fr 30. Nov 2012, 13:57

Moin Thorsten,
1x Sabotage, 1x Reed-Kontakt = 4 Drähte
Der MVS erkennt auch schon den geöffneten Griff - mehr braucht man(n) eigentlich nicht.
Wenn da eine weitere Unterscheidung gewollt/gewünscht ist, muss ein zweiter Kontakt in das Fenster. Da würde dann aber auch ein "preiswerter" EB-Kontakt ausreichen (der die Griffstellung nicht erkennen kann).

Grüße, Uwe - der heute mal versucht als Aufklärer zu arbeiten :lol:
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------


pal
Fleißiges Mitglied
Fleißiges Mitglied
Beiträge: 277
Registriert: Di 5. Jun 2012, 20:34

#3 RE: Auch nochmal Fensterkontakte

Beitragvon pal » Fr 30. Nov 2012, 16:19

Hallo,
hierzu mische ich mich auch noch mal ein :)

Um welches Kontaktelement geht es überhaupt? Der MVS-B sollte doch für ein EFH ausreichend sein? Ich sehe noch nicht ganz den Vorteil des MVS-C.
So richtig übersichtlich ist das Datenblatt ja auch nicht... Will man die Kontakte wirklich ein Reihe schalten? Naja, ich will doch wissen welches der Fenster offen ist und nicht das irgendein Fenster geöffnet ist. Also wohl doch eher als Sternverkabelung...

Ok, der Abschlusswiderstand dient Sabotagezwecken.

mfg pal - der heute hoffentlich wieder von Uwe aufgeklärt wird :D

Benutzeravatar

Uwe
(†)
Beiträge: 14250
Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 56 Mal

#4 RE: Auch nochmal Fensterkontakte

Beitragvon Uwe » Mo 3. Dez 2012, 00:23

Oh, der Aufklärer muss noch ran ... :lol:

Sabotage würde ich 'über alles' in Reihe schalten. Die restlichen Kontakte sollten einen gemeinsamen Anschluß haben und je einen 'Schaltkontakt' auf das Bxx bekommen.
Bei Räumen mit vielen kleinen 'Butzenfenstern' haben wir die auch schon mal in Reihe geschaltet.
Die Reihenschaltung sollte idealerweise aber auf einer zentralen Klemmleiste stattfinden - also alle Drähte/Kontakte einzeln erfassen und zum Verteiler führen.

Grüße, Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------


pal
Fleißiges Mitglied
Fleißiges Mitglied
Beiträge: 277
Registriert: Di 5. Jun 2012, 20:34

#5 RE: Auch nochmal Fensterkontakte

Beitragvon pal » Mo 3. Dez 2012, 09:11

Ja der Aufklärer :lol:

Also doch zunächst als Sternverkabelung von der Verteilung. Dann jeden Kontakt einzeln abfragen und alle noch mal in einer Reiehnschaltung zusammenfassen und ebenfalls abfragen.

Der MVS-B sollte doch für ein EFH ausreichen, oder?

mfg pal - der Uwe für die Aufklärung dankt :D

Benutzeravatar

Uwe
(†)
Beiträge: 14250
Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 56 Mal

#6 RE: Auch nochmal Fensterkontakte

Beitragvon Uwe » Mo 3. Dez 2012, 14:23

Fast, Pascal - Stern zur Verteilung, dort entsprechend verdrahten. Das dann abfragen - Summen lassen sich im LCN auch wieder bilden.

Der MVS-B sollte reichen, ja

Grüße, Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------


pal
Fleißiges Mitglied
Fleißiges Mitglied
Beiträge: 277
Registriert: Di 5. Jun 2012, 20:34

#7 RE: Auch nochmal Fensterkontakte

Beitragvon pal » Di 4. Dez 2012, 07:30

Sag ich doch :lol:

Danke Uwe...


Themenersteller
hocky
Dr. Forum
Dr. Forum
Beiträge: 696
Registriert: So 14. Okt 2012, 23:24
Hat sich bedankt: 2 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal

#8 RE: Auch nochmal Fensterkontakte

Beitragvon hocky » Mi 5. Dez 2012, 23:17

Moin,
als Threadstarter danke ich auch nochmal für die Aufklärung :)

P.S. Freitag ist der Maler mit dem ersten Zimmer durch und dann kann ich endlich mal final die erste Schaltstelle anbauen :)
--
Grüße, Hocky


Zurück zu „LCN für Einsteiger“

Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 31 Gäste