Hallo,
ich möchte gern nachts eine andere Tastenbelegung verwenden als tagsüber. Taste kurz soll, je nach "Zeit" verschiedene Ziele schalten.
Leider habe ich noch keine funktionierende Lösung gefunden.
Am nächsten komme ich mit Folgendem:
A7 kurz -> wiederhole Status R7 (virtuell)
R7 los -> M137 R5 um
R7" lang -> M210 A2 um
funktioniert prinzipiell, allerdings mit je einer "Fehlschaltung" beim Umschalten von R7.
Bessere bzw. funktionierende Ideen?
Willkommen auf unserer neuen Forenplattform für das Bus-Profi Forum
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
"Situationsabhängige" Tastenbelegungen?
#2 RE: "Situationsabhängige" Tastenbelegungen?
Hallo Ralf,
eine Möglichkeit wäre IMO sicher die Tagbelegung auf die Taste und die Nachtbelegung auf die Schattentaste zu legen. Dann über Sende Taste XY die gewollten Funktionen auf anderen Tasten abrufen. Über eine Zeitschaltuhr kannst du dann Tagsüber die per Nachtbelegung zu sendende Taste sperren und tagsüber umgekehrt.
Ist wohl nur sinnvoll wen nicht zu viele Tasten diese "Doppelfunktion" benötigen, da es sonst sicher etwas unübersichtlich wird.
Gruß Philipp, der hofft dass es son funktionieren kann
eine Möglichkeit wäre IMO sicher die Tagbelegung auf die Taste und die Nachtbelegung auf die Schattentaste zu legen. Dann über Sende Taste XY die gewollten Funktionen auf anderen Tasten abrufen. Über eine Zeitschaltuhr kannst du dann Tagsüber die per Nachtbelegung zu sendende Taste sperren und tagsüber umgekehrt.
Ist wohl nur sinnvoll wen nicht zu viele Tasten diese "Doppelfunktion" benötigen, da es sonst sicher etwas unübersichtlich wird.
Gruß Philipp, der hofft dass es son funktionieren kann
-
- (†)
- Beiträge: 14250
- Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 56 Mal
#3 RE: "Situationsabhängige" Tastenbelegungen?
Moin ...
nutze "virtuelle" Tasten ...
sende Taste 1 + 2
und mit der Uhr (oder einem virtuellen Relais oder ...) sperrst du Taste 1 ODER 2
Das Prinzip hat Philipp erkannt, allerdings hat es einen Schatten für den ich keinen Sinn sehe
Besser (?)
:-O Uwe
nutze "virtuelle" Tasten ...
sende Taste 1 + 2
und mit der Uhr (oder einem virtuellen Relais oder ...) sperrst du Taste 1 ODER 2
Das Prinzip hat Philipp erkannt, allerdings hat es einen Schatten für den ich keinen Sinn sehe
Besser (?)
:-O Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------
-
Themenersteller - Lord Forum
- Beiträge: 1175
- Registriert: Mo 3. Jun 2002, 23:15
- Hat sich bedankt: 2 Mal
#4 RE: "Situationsabhängige" Tastenbelegungen?
Viel besser, so ist das mit dem Wald , danke.
Und mit meinen beiden neuen Modulen sind ja auch wieder ein paar echte Tasten (mit meinem TU8L ) für die kurz und lang Benutzung und virtuelle Tasten frei.
Und mit meinen beiden neuen Modulen sind ja auch wieder ein paar echte Tasten (mit meinem TU8L ) für die kurz und lang Benutzung und virtuelle Tasten frei.
-
- (†)
- Beiträge: 14250
- Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 56 Mal
#5 RE: "Situationsabhängige" Tastenbelegungen?
beim nächsten Scheuklappen-Test hilfst du mir wieder :-O
LG Uwe
LG Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------
-
Themenersteller - Lord Forum
- Beiträge: 1175
- Registriert: Mo 3. Jun 2002, 23:15
- Hat sich bedankt: 2 Mal
#6 RE: "Situationsabhängige" Tastenbelegungen?
Gern, Uwe.
Ich übe gerade noch mit der LCN-Uhr , möglichst viel mit LCN direkt ist mir sicherer.
Außerdem benötige ich noch eine ipsymcon-Rechner-Überwachung (Watchdog ). In etwa so:
ipsymcon setzt regelmäßig einen Timer im LCN zurück
wenn das nicht mehr (rechtzeitig) passiert, LED an
Quittung manuell
Ich übe gerade noch mit der LCN-Uhr , möglichst viel mit LCN direkt ist mir sicherer.
Außerdem benötige ich noch eine ipsymcon-Rechner-Überwachung (Watchdog ). In etwa so:
ipsymcon setzt regelmäßig einen Timer im LCN zurück
wenn das nicht mehr (rechtzeitig) passiert, LED an
Quittung manuell
-
- (†)
- Beiträge: 14250
- Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 56 Mal
#7 RE: "Situationsabhängige" Tastenbelegungen?
Hast du Module mit periodischem Zeitgeber (wenn du neue hast, sicher)?
Lass den auf einen Zähler arbeiten (Tvar) und mit IPsymcon machst du regelmässig eine Rückstellung.
Übersteigt der Zähler Wert X ... >> Schwellwert (da kannst du auch noch "Stufen"-Alarm auslösen)
Der Zeitrahmen für Zähler und Rückstellung hängt davon ab, wie schnell du den Fehler angezeigt haben willst. Vorsicht - kurze Takte belasten den Bus
Gruß, Uwe - der nicht mit dem Hund watschelt (meine mousehunter gehen alleine) :-O
Lass den auf einen Zähler arbeiten (Tvar) und mit IPsymcon machst du regelmässig eine Rückstellung.
Übersteigt der Zähler Wert X ... >> Schwellwert (da kannst du auch noch "Stufen"-Alarm auslösen)
Der Zeitrahmen für Zähler und Rückstellung hängt davon ab, wie schnell du den Fehler angezeigt haben willst. Vorsicht - kurze Takte belasten den Bus
Gruß, Uwe - der nicht mit dem Hund watschelt (meine mousehunter gehen alleine) :-O
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------
-
- Lord Forum
- Beiträge: 1511
- Registriert: Di 11. Mai 2004, 16:39
- Hat sich bedankt: 4 Mal
- Kontaktdaten:
#8 RE: "Situationsabhängige" Tastenbelegungen?
[zitat]Taste kurz soll, je nach "Zeit" verschiedene Ziele schalten.[/zitat]
Ralf, wenn Deine verschiedenen Ziele (hauptsächlich) Leuchten sind, kannst Du die Aufgabe vielleicht auch elegant mit Lichtszenenregistern lösen.
Z.B. tagsüber den Lichtszenenregistersatz per LCN-Uhr auf Szenensatz 20-29 setzen.
Z.B. nachts den Lichtszenenregistersatz per LCN-Uhr auf Szenensatz 40-49 setzen.
Die Tastenbelegung bleibt immer die gleiche!
Die Taste ruft z.B: immer Lichtszene 3 auf : Also am Tag immer Lichtszene 23 (= 20+3) und somit bei Nacht immer Lichtszene 43 (=40+3).
(Pro Modul könnte man sogar die Registersätze zu unterschiedlichen Zeiten umsetzen. Im Kinderzimmer ist schon "Nachtbetrieb" und im Wohnzimmer noch nicht.)
Da LCN ja 10 Lichtszenenregister bietet, könnte man auch entsprechend viele Umschaltungen je nach Zeit oder nach Situation machen.
Z.B. Register 90-99 für "Alarm/Panik-Situation" (=alle Lichter schalten immer 100% und Rampe sofort).
Z.B. Register 80-89 für "Party-Situation" (=alle Party Lichter schalten immer 100% und Rampe langsam)
Z.B. Register 30-39 für "HeimKino-Situation" (=nur alle HeimKino Lichter schalten bis maximal 40% und Rampe ganz langsam)
Z.B. Register 50-59 für "Schleichen" (=alle Lichter schalten nur auf ca. 25% und Rampe langsam)
Z.B. Register 60-69 für "AllesDunkel" (=alle Lichter schalten nur 0% und Rampe sofort = Stromsparmodus am Tag)
Lichtszenen haben so vielleicht den Vorteil, dass sie nicht viele Tasten(und Schatten) für Sperren und Entsperren belegen müssen, nur um in einen anderen Modus umzuschalten.
Ausserdem kann man statt zwei Umschaltzuständen leicht bis zu 10 Umschaltungen nutzen (was soll man sonst mit den 100 Lichtszenen pro Modul machen?).
Soweit die Anregungen.
Das sind alles nur theoretische Überlegungen, die ich schon eine Weile mit mir rumtrage, ohne es wirklich probiert zu haben.
Gruss, Martin - kommt Zeit, kommt Lichtszenenregister
Ralf, wenn Deine verschiedenen Ziele (hauptsächlich) Leuchten sind, kannst Du die Aufgabe vielleicht auch elegant mit Lichtszenenregistern lösen.
Z.B. tagsüber den Lichtszenenregistersatz per LCN-Uhr auf Szenensatz 20-29 setzen.
Z.B. nachts den Lichtszenenregistersatz per LCN-Uhr auf Szenensatz 40-49 setzen.
Die Tastenbelegung bleibt immer die gleiche!
Die Taste ruft z.B: immer Lichtszene 3 auf : Also am Tag immer Lichtszene 23 (= 20+3) und somit bei Nacht immer Lichtszene 43 (=40+3).
(Pro Modul könnte man sogar die Registersätze zu unterschiedlichen Zeiten umsetzen. Im Kinderzimmer ist schon "Nachtbetrieb" und im Wohnzimmer noch nicht.)
Da LCN ja 10 Lichtszenenregister bietet, könnte man auch entsprechend viele Umschaltungen je nach Zeit oder nach Situation machen.
Z.B. Register 90-99 für "Alarm/Panik-Situation" (=alle Lichter schalten immer 100% und Rampe sofort).
Z.B. Register 80-89 für "Party-Situation" (=alle Party Lichter schalten immer 100% und Rampe langsam)
Z.B. Register 30-39 für "HeimKino-Situation" (=nur alle HeimKino Lichter schalten bis maximal 40% und Rampe ganz langsam)
Z.B. Register 50-59 für "Schleichen" (=alle Lichter schalten nur auf ca. 25% und Rampe langsam)
Z.B. Register 60-69 für "AllesDunkel" (=alle Lichter schalten nur 0% und Rampe sofort = Stromsparmodus am Tag)
Lichtszenen haben so vielleicht den Vorteil, dass sie nicht viele Tasten(und Schatten) für Sperren und Entsperren belegen müssen, nur um in einen anderen Modus umzuschalten.
Ausserdem kann man statt zwei Umschaltzuständen leicht bis zu 10 Umschaltungen nutzen (was soll man sonst mit den 100 Lichtszenen pro Modul machen?).
Soweit die Anregungen.
Das sind alles nur theoretische Überlegungen, die ich schon eine Weile mit mir rumtrage, ohne es wirklich probiert zu haben.
Gruss, Martin - kommt Zeit, kommt Lichtszenenregister
-
Themenersteller - Lord Forum
- Beiträge: 1175
- Registriert: Mo 3. Jun 2002, 23:15
- Hat sich bedankt: 2 Mal
#9 RE: "Situationsabhängige" Tastenbelegungen?
Hallo Martin,
die Idee mit den Lichtszenenregistern gefällt mir sehr gut. Ich werde damit mal etwas üben.
die Idee mit den Lichtszenenregistern gefällt mir sehr gut. Ich werde damit mal etwas üben.
#10 RE: "Situationsabhängige" Tastenbelegungen?
@Uwe,
der Schatten ist wirklich nicht nötig,
Hab schon lange nicht mehr mit der Sende Taste funktion gearbeitet und nicht mehr daran gedacht, dass man da ja gleich mehrere Tasten auslösen kann. :O
Gruß Philipp - der sich das mit der Sende Taste nun besser merken wird
der Schatten ist wirklich nicht nötig,
Hab schon lange nicht mehr mit der Sende Taste funktion gearbeitet und nicht mehr daran gedacht, dass man da ja gleich mehrere Tasten auslösen kann. :O
Gruß Philipp - der sich das mit der Sende Taste nun besser merken wird