Willkommen auf unserer neuen Forenplattform für das Bus-Profi Forum

Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.

Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.

Frage zum BS4

Fragen zu den original Modulen von Issendorff

Themenersteller
Sven
Lord Forum
Lord Forum
Beiträge: 1128
Registriert: Do 10. Jan 2008, 15:38
Kontaktdaten:

#1 Frage zum BS4

Beitragvon Sven » Mo 6. Mai 2013, 13:51

Hallo zusammen,

Ich glaube ich habe ein Verständnisproblem beim BS4.

Wie schliess ich den richtig an?

Anbei das Schaltbild von Issendorff, was mir noch mehr Fragezeichen auf die Stirn bringt.
Ich dachte eigentlich, dass ich von der Sicherung(oder dem Relais nach der Sicherung) in das BS4 reingehe, und danach zum Verbraucher. Das Schaltbild sagt aber was anderes:confused:
[img]1[/img]

Das wäre meine Idee wie es eigentlich sein muss, oder denke ich falsch?

[img]2[/img]
Dateianhänge
511312Unbenannt 2.jpg
511312Unbenannt 2.jpg (39.85 KiB) 1216 mal betrachtet
511311Unbenannt.jpg
511311Unbenannt.jpg (34.01 KiB) 1216 mal betrachtet

Benutzeravatar

LuckyLPA
Alleswisser
Alleswisser
Beiträge: 2446
Registriert: Di 13. Apr 2010, 16:17
Danksagung erhalten: 6 Mal

#2 RE: Frage zum BS4

Beitragvon LuckyLPA » Mo 6. Mai 2013, 14:17

Moin.

Ist doch fast dasselbe...

Bei der "original Version" geht es erst zum Verbraucher und dann über BS4 zum N. Bei dir kommt erst der BS4 und dann der Verbraucher. Da es immer eine Reihenschaltung von BS4 -> Verbraucher ist, ist das egal.
Reihenfolge, wie sie bei mir ist : L --> Sicherung --> Relais(LCN) --> BS4 --> Verbraucher --> N

mfg Carsten
Wenn du Hufgetrappel hörst, denk an Pferde und nicht an Zebras.

Benutzeravatar

Uwe
(†)
Beiträge: 14250
Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 56 Mal

#3 RE: Frage zum BS4

Beitragvon Uwe » Mo 6. Mai 2013, 14:40

Du musst doch nur in den Strompfad des Verbrauchers, Sven.
Der Anschluß ist vom Prinzip völlig egal - das geht sogar wenn du den N über das BS4 führst.

Grüße, Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------


Themenersteller
Sven
Lord Forum
Lord Forum
Beiträge: 1128
Registriert: Do 10. Jan 2008, 15:38
Kontaktdaten:

#4 RE: Frage zum BS4

Beitragvon Sven » Mo 6. Mai 2013, 18:23

ok, Denkfehler:blush:

Aber dann muss ich trotzdem feststellen dass mein BS4 entweder defekt ist, oder ich einen Verdrahtungsfehler habe...
Grüße Sven, der nicht glaubt, dass eine Steckdose ohne Verbraucher "Strom zieht":cry:

Benutzeravatar

LuckyLPA
Alleswisser
Alleswisser
Beiträge: 2446
Registriert: Di 13. Apr 2010, 16:17
Danksagung erhalten: 6 Mal

#5 RE: Frage zum BS4

Beitragvon LuckyLPA » Mo 6. Mai 2013, 20:31

Moin.

Verfolge doch nochmal die Adern. Einige BS4 reagieren schon bei wenigen mA und melden somit obwohl kein Verbraucher dranhängt. Ich musste einen tauschen, da er bei meinem Herd und Backraum EIN gemeldet hat bei nur 2mA (laut Waschzettel sollten das 120mA sein).

mfg Carsten
Wenn du Hufgetrappel hörst, denk an Pferde und nicht an Zebras.

Benutzeravatar

stt66
Dr. Forum
Dr. Forum
Beiträge: 597
Registriert: Di 21. Okt 2008, 13:00
Danksagung erhalten: 1 Mal

#6 RE: Frage zum BS4

Beitragvon stt66 » Mo 6. Mai 2013, 20:50

Hallo Sven.

Am Issendorff Bild ist ja keine Sicherung dargestellt. Das soll irgend ein Schalter sein, keine Sicherung.

Die Sicherung muss ja sowieso schon vorher sein.
Ansonst muss die Reihenfolge egal sein.

lg. Thomas "stt66"


Zurück zu „LCN-Module - Issendorff KG“

Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 23 Gäste