Moin.
@Uwe: Ich mach aus unserem Gespräch mal nen Thread, da ja vieleicht noch mehr Probleme mit DALI haben.
Checkliste:
Alle DALI-Geräte haben eine Adresse UND sind einer Gruppe 1-3(4) zugeordnet?
Alle Geräte lassen sich per Einzelbefehl ansprechen?
ggf. DALI-LCN-Modus mit 10ms probieren? Das Umstellen mit dem HU muss NACH der Adressvergabe erfolgen!
Einige DALI-Geräte benötigen ein HL-Signal, aber das HU sendet von Haus aus nur ein LL-Signal... Mit den neuen HU+NDH kann das "umgepolt" werden...
mfg Carsten.
PS : @Uwe - Wir können ja morgen nochmal telefonieren
Willkommen auf unserer neuen Forenplattform für das Bus-Profi Forum
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
DALI
-
- (†)
- Beiträge: 14250
- Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 56 Mal
#2 RE: DALI
Danke dir, Carsten
Das Gespräch mit dir heute war aufschlußreicher (und kürzer) als das mit der Hotline.
Wir haben das schon so gemacht, wie du es beschreibst, bekommen aber nicht alle Räume zum (dimmbaren) Leuchten an HU FW16...
Deine Erklärung zum NDH ist für mich logisch - und sie kann damit auch was bringen.
Die Hotline sagte dazu ganz klar "das bringt da nichts, außer dass wir das gerne verkaufen (=Geld verdienen)" ... auch die Einstellung '10ms' wäre wohl nur für Tridonic gedacht gewesen und hätte nie richtig funktioniert ("auf keinen Fall nutzen!").
Was ich definitiv nicht weiß, ist was meine Vorgänger mit den DALI-EVG bereits veranstaltet haben. Wie kann ich denn defekte EVG definieren / messen?
Ansprechen mit dem PRG kann ich sie alle.
Ich bin morgen wieder vor Ort - bei Bedarf rufe ich dich von dort auch gerne wieder an. Die Hotline ist mich zu dem Thema jedenfalls los ... (vielleicht wollten sie das ja auch nur mit den Antworten erreichen).
Ich bin gespannt, ob sich jetzt hier noch mehr Kollegen melden, die den 'DALI-Quatsch' nicht "ganz einfach" zu fliegen(leuchten) bringen.
Grüße, Uwe - dem die Aussage "das geht so nicht mit LCN" irgendwie im Hals steckt :huh:
Das Gespräch mit dir heute war aufschlußreicher (und kürzer) als das mit der Hotline.
Wir haben das schon so gemacht, wie du es beschreibst, bekommen aber nicht alle Räume zum (dimmbaren) Leuchten an HU FW16...
Deine Erklärung zum NDH ist für mich logisch - und sie kann damit auch was bringen.
Die Hotline sagte dazu ganz klar "das bringt da nichts, außer dass wir das gerne verkaufen (=Geld verdienen)" ... auch die Einstellung '10ms' wäre wohl nur für Tridonic gedacht gewesen und hätte nie richtig funktioniert ("auf keinen Fall nutzen!").
Was ich definitiv nicht weiß, ist was meine Vorgänger mit den DALI-EVG bereits veranstaltet haben. Wie kann ich denn defekte EVG definieren / messen?
Ansprechen mit dem PRG kann ich sie alle.
Ich bin morgen wieder vor Ort - bei Bedarf rufe ich dich von dort auch gerne wieder an. Die Hotline ist mich zu dem Thema jedenfalls los ... (vielleicht wollten sie das ja auch nur mit den Antworten erreichen).
Ich bin gespannt, ob sich jetzt hier noch mehr Kollegen melden, die den 'DALI-Quatsch' nicht "ganz einfach" zu fliegen(leuchten) bringen.
Grüße, Uwe - dem die Aussage "das geht so nicht mit LCN" irgendwie im Hals steckt :huh:
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------
-
- Alleswisser
- Beiträge: 5730
- Registriert: Mo 21. Apr 2008, 20:03
- Hat sich bedankt: 19 Mal
- Danksagung erhalten: 13 Mal
#3 RE: DALI
Hallo Carsten,
ja, alle EVG's (Osram QTI) habe eine Adresse und sind einer Gruppe zugeordnet.
Programmer war von Tridonic.
Per Programmer lässt sich jedes EGV ansprechen und auch die Gruppe macht was sie soll !
Danach habe wir den DALI Bus wieder ans HU gehängt und auf DALI umgestellt, per PRO.
Die EVG's würden dann vom HU Modul in den LCN"Modus" versetzt, Pro Monitor hat es gezeigt.
Das hat auch bei 2 Leuchten Gruppen geklappt, ein Band mit 10 EVG's und ein Band mit 8 EVG's.
OK, LCN "verbuchselt" die Gruppen (14er und 17er sind da schon wieder "anders" :scared: ...)
Der Punkt ist aber, vorher waren immer über 16 EVG's am HU am DALI Ausgang vom HU angeschlossen, mal 18 Stk, 22 Stk und 24 Stk.
Das würde wieder auf unter 16 Stk verdrahtet.
Komisch ist, die 2 Kreise die gehen, sind auch die, mit den kuzen Zuleitungen von der Verteilung.
DALI und DALI10ms mehrfach umgeschaltet, auch über den Weg, erst alle Geräte neu zu proggen, per DALI Interface.
Mein Eindruck, die HU schreiben den "LCN Modus" nicht, und die DALI Geräte gehen auch den SYS Fehler Level, dann kommt wieder ein Signal und der Dimmwert vom Ausgang wird gesetzt. Das führt zu dem blinken, je nach % Zahl vom Ausgang.
Ich vermute auch ein Signal Problem, da alle Leuchten die gleichen EVG's verbaut haben, und eigentlich nur die Kabellänge anders ist, muss es damit auch was zu tun haben, oder es steckt noch ein "anderer" Fehler im System.
gruss thomas - der fast alle Möglichkeiten probiert hat...
ja, alle EVG's (Osram QTI) habe eine Adresse und sind einer Gruppe zugeordnet.
Programmer war von Tridonic.
Per Programmer lässt sich jedes EGV ansprechen und auch die Gruppe macht was sie soll !
Danach habe wir den DALI Bus wieder ans HU gehängt und auf DALI umgestellt, per PRO.
Die EVG's würden dann vom HU Modul in den LCN"Modus" versetzt, Pro Monitor hat es gezeigt.
Das hat auch bei 2 Leuchten Gruppen geklappt, ein Band mit 10 EVG's und ein Band mit 8 EVG's.
OK, LCN "verbuchselt" die Gruppen (14er und 17er sind da schon wieder "anders" :scared: ...)
Der Punkt ist aber, vorher waren immer über 16 EVG's am HU am DALI Ausgang vom HU angeschlossen, mal 18 Stk, 22 Stk und 24 Stk.
Das würde wieder auf unter 16 Stk verdrahtet.
Komisch ist, die 2 Kreise die gehen, sind auch die, mit den kuzen Zuleitungen von der Verteilung.
DALI und DALI10ms mehrfach umgeschaltet, auch über den Weg, erst alle Geräte neu zu proggen, per DALI Interface.
Mein Eindruck, die HU schreiben den "LCN Modus" nicht, und die DALI Geräte gehen auch den SYS Fehler Level, dann kommt wieder ein Signal und der Dimmwert vom Ausgang wird gesetzt. Das führt zu dem blinken, je nach % Zahl vom Ausgang.
Ich vermute auch ein Signal Problem, da alle Leuchten die gleichen EVG's verbaut haben, und eigentlich nur die Kabellänge anders ist, muss es damit auch was zu tun haben, oder es steckt noch ein "anderer" Fehler im System.
gruss thomas - der fast alle Möglichkeiten probiert hat...
lg Thomas
-
- Administrator
- Beiträge: 5293
- Registriert: Mi 10. Jan 2007, 18:49
- Hat sich bedankt: 4 Mal
- Danksagung erhalten: 15 Mal
- Kontaktdaten:
#4 RE: DALI
Hi Thomas,
ich wusste aus dem ersten Beitrag nicht genau, worum es geht (momentan geht mein Blick in die Glaskugel ) aber in der Kirche haben wir viel verDALIt.
HU bzw. LD setzt den LCN Mode schlecht, da du direkt keine Rückmeldung bekommst, weißt du auch nie, was genau passiert ist.
Ich habe in der Kirche das alles über das Tridonic Interface gesetzt. SYS Fehler Level muss auf 254 oder 255 gesetzt werden (der höchste der möglich ist!) bzw. 100% Dann wird ein fehlendes Signal einfach ignoriert. Beim Tridonic geht das auch mit Broadcast, weil die Rückmeldungen ausgewertet werden. Schau dir mal die entsprechenden Werte an bei funktionierenden EVGs und bei denen, bei denen du Probleme hast.
Ich habe fast 100 DALI EVGs in der Kirche, inzwischen gehen sie alle, hat aber auch Stunden an Programmierarbeit bedeutet. Bei uns haben alle Module FW 140C. Wenn du noch Fragen hast, ich bin morgen @home.
Viel Erfolg
Florian
ich wusste aus dem ersten Beitrag nicht genau, worum es geht (momentan geht mein Blick in die Glaskugel ) aber in der Kirche haben wir viel verDALIt.
HU bzw. LD setzt den LCN Mode schlecht, da du direkt keine Rückmeldung bekommst, weißt du auch nie, was genau passiert ist.
Ich habe in der Kirche das alles über das Tridonic Interface gesetzt. SYS Fehler Level muss auf 254 oder 255 gesetzt werden (der höchste der möglich ist!) bzw. 100% Dann wird ein fehlendes Signal einfach ignoriert. Beim Tridonic geht das auch mit Broadcast, weil die Rückmeldungen ausgewertet werden. Schau dir mal die entsprechenden Werte an bei funktionierenden EVGs und bei denen, bei denen du Probleme hast.
Ich habe fast 100 DALI EVGs in der Kirche, inzwischen gehen sie alle, hat aber auch Stunden an Programmierarbeit bedeutet. Bei uns haben alle Module FW 140C. Wenn du noch Fragen hast, ich bin morgen @home.
Viel Erfolg
Florian
-
- Alleswisser
- Beiträge: 5730
- Registriert: Mo 21. Apr 2008, 20:03
- Hat sich bedankt: 19 Mal
- Danksagung erhalten: 13 Mal
#5 RE: DALI
Hallo @All,
SYS Fehler Level muss auf 255 gesetzt werden, ist der "letzte empfangene Wert".
0 - 254 ist ein fester Dimmwert.
Ich vermute, der Wert von 255 wird nicht gesetzt vom HU, bei einigen Leuchtenruppen, obwohl die Befehle in der PRO sichtbar sind.
Meine Vermutung, kurze Leitungswege = es geht, da die anderen Kreise länger sind.
Testen konnte ich das jetzt noch nicht, da ich heute nicht vor Ort war.
Der Waschzettel vom NDH gibt mir zu denken, da steckt mehr hinter.
gruss thomas
SYS Fehler Level muss auf 255 gesetzt werden, ist der "letzte empfangene Wert".
0 - 254 ist ein fester Dimmwert.
Ich vermute, der Wert von 255 wird nicht gesetzt vom HU, bei einigen Leuchtenruppen, obwohl die Befehle in der PRO sichtbar sind.
Meine Vermutung, kurze Leitungswege = es geht, da die anderen Kreise länger sind.
Testen konnte ich das jetzt noch nicht, da ich heute nicht vor Ort war.
Der Waschzettel vom NDH gibt mir zu denken, da steckt mehr hinter.
gruss thomas
lg Thomas
-
- (†)
- Beiträge: 14250
- Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 56 Mal
#6 RE: DALI
Moin Moin,
wir haben den nächsten DALI-Test (dann auch mit NDH) auf nächsten Donnerstag verschoben.
Heute haben wir erst mal die analogen Schnittstellen zu Heizung/Klima zum "fliegen" gebracht. Das war deutlich einfacher als die digitale Schnittstelle vom Licht. Zumal auf der 'Gegenseite' auch noch ein Programmierer saß (was bei DALI deutlich unflexibler scheint).
LG, Uwe
wir haben den nächsten DALI-Test (dann auch mit NDH) auf nächsten Donnerstag verschoben.
Heute haben wir erst mal die analogen Schnittstellen zu Heizung/Klima zum "fliegen" gebracht. Das war deutlich einfacher als die digitale Schnittstelle vom Licht. Zumal auf der 'Gegenseite' auch noch ein Programmierer saß (was bei DALI deutlich unflexibler scheint).
LG, Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------
-
Themenersteller - Alleswisser
- Beiträge: 2446
- Registriert: Di 13. Apr 2010, 16:17
- Danksagung erhalten: 6 Mal
#7 RE: DALI
Moin.
[zitat]Meine Vermutung, kurze Leitungswege = es geht, da die anderen Kreise länger sind.[/zitat]
Dem würde ich glatt zustimmen. Habe gestern Abend mal meine QTI-LED-EVG´s eine etwas längere Leitung verpasst (ca 30m) und die Befehle Setze DTR 255 und Schreibe Sys-Fehler-Wert kamen erst beim 3..4..5..mal an und wurden akzeptiert.
Was ich etwas seltsam finde, ist, dass mit einem neueren HU (SN 15xxxx) ich beim setzen des LCN-Modus eine Meldung im Meldungsfenster bekomme:
EVG 15 antwortet nicht
EVG 16 antwortet nicht
.... usw. Für alle EVG, welche bei mir nicht vergeben sind. Angeblich gibs doch keine Rückmeldungen...
[zitat]Der Waschzettel vom NDH gibt mir zu denken, da steckt mehr hinter.[/zitat]
Was meinst du damit genau???
mfg carsten
[zitat]Meine Vermutung, kurze Leitungswege = es geht, da die anderen Kreise länger sind.[/zitat]
Dem würde ich glatt zustimmen. Habe gestern Abend mal meine QTI-LED-EVG´s eine etwas längere Leitung verpasst (ca 30m) und die Befehle Setze DTR 255 und Schreibe Sys-Fehler-Wert kamen erst beim 3..4..5..mal an und wurden akzeptiert.
Was ich etwas seltsam finde, ist, dass mit einem neueren HU (SN 15xxxx) ich beim setzen des LCN-Modus eine Meldung im Meldungsfenster bekomme:
EVG 15 antwortet nicht
EVG 16 antwortet nicht
.... usw. Für alle EVG, welche bei mir nicht vergeben sind. Angeblich gibs doch keine Rückmeldungen...
[zitat]Der Waschzettel vom NDH gibt mir zu denken, da steckt mehr hinter.[/zitat]
Was meinst du damit genau???
mfg carsten
Wenn du Hufgetrappel hörst, denk an Pferde und nicht an Zebras.
-
- Alleswisser
- Beiträge: 5730
- Registriert: Mo 21. Apr 2008, 20:03
- Hat sich bedankt: 19 Mal
- Danksagung erhalten: 13 Mal
#8 RE: DALI
Hallo Carsten,
ich melde mich mal die Tage zu meinen Vermutungen, die ich leider im Moment nicht versuchen kann.
Dazu werde ich hier nichts sagen.
Zu den Leitungslängen der Kundenanlage kann ich keine Angaben machen, da ich nicht weiss, wie- was- wo verlegt ist.
Was klar ist, 2 Kreise konnte ich nach mehreren Prog.-Versuchen richtig ansprechen, den Rest halt nicht. (HU, mit 14er Firm)
Auch klar, der Sys-Fehler-Wert wird jetzt per Hand pro EVG per DALI Software gesetzt. (Da könnte es auch mal was schönes geben...)
An meiner kleinen LCN Anlage @home, hängt nur ein DDR mit 2 DALI EVG'S (ca.8 mtr Kabel), mit dem konnte ich alle DALI Parameter vom LCN aus, setzen.
gruss thomas
ich melde mich mal die Tage zu meinen Vermutungen, die ich leider im Moment nicht versuchen kann.
Dazu werde ich hier nichts sagen.
Zu den Leitungslängen der Kundenanlage kann ich keine Angaben machen, da ich nicht weiss, wie- was- wo verlegt ist.
Was klar ist, 2 Kreise konnte ich nach mehreren Prog.-Versuchen richtig ansprechen, den Rest halt nicht. (HU, mit 14er Firm)
Auch klar, der Sys-Fehler-Wert wird jetzt per Hand pro EVG per DALI Software gesetzt. (Da könnte es auch mal was schönes geben...)
An meiner kleinen LCN Anlage @home, hängt nur ein DDR mit 2 DALI EVG'S (ca.8 mtr Kabel), mit dem konnte ich alle DALI Parameter vom LCN aus, setzen.
gruss thomas
lg Thomas
-
- (†)
- Beiträge: 14250
- Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 56 Mal
#9 RE: DALI
Das NDH ist leider nicht mehr rechtzeitig bei uns eingetroffen ...
Aber: ... es geht - wenn man den Sys-Fehler-Level bei den weiter entfernten EVG's mit dem Dali-PRG setzt (und danach die Einstellungen der Pro nicht mehr anfasst!).
Ich muss mich hier ganz herzlich für die guten Tipps unserer Forumsuser bedanken. Ohne die hätten wir viel länger "geübt" ...
Grüße, Uwe
Aber: ... es geht - wenn man den Sys-Fehler-Level bei den weiter entfernten EVG's mit dem Dali-PRG setzt (und danach die Einstellungen der Pro nicht mehr anfasst!).
Ich muss mich hier ganz herzlich für die guten Tipps unserer Forumsuser bedanken. Ohne die hätten wir viel länger "geübt" ...
Grüße, Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 23 Gäste