Hallo Leute,
ich bin noch ein ziemlicher Anfäger was LCN angeht, habt nachsicht.
Also folgendes:
Ich hab noch 2 Tasten auf einem GT6 frei, nun hab ich es geschafft,
dass ich auf einer Taste sämtliche Rollos des 1.OG öffnen/schließen.
Ich hab aber leider ja nur 2 Ziele pro Taste, die Rollo Module sind aber 4
Gibt es eine Möglichkeit mehr Ziele pro Taste zu belegen oder muss ich jetzt leider die 2.te Taste verwenden?
[img]1[/img]
[img]2[/img]
[edit]Bild sichtbar gemacht[/edit]
Willkommen auf unserer neuen Forenplattform für das Bus-Profi Forum
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
Rollo Steuerung mit GT6, nur 2 Ziele pro Taste?
#1 Rollo Steuerung mit GT6, nur 2 Ziele pro Taste?
- Dateianhänge
-
- 514852rollo.jpg (23 KiB) 2081 mal betrachtet
-
- 514851Tastenbelegung.jpg (20.72 KiB) 2081 mal betrachtet
-
- Lord Forum
- Beiträge: 1163
- Registriert: Do 30. Mai 2002, 07:59
- Hat sich bedankt: 2 Mal
- Danksagung erhalten: 10 Mal
#2 RE: Rollo Steuerung mit GT6, nur 2 Ziele pro Taste?
Verteilung auf mehr als 2 mittels Kommando "sende Tasten..."
Oder alle betreffenden Module in eine Gruppe und den betr. Befehl nicht an ein Modul sondern an die betr. Gruppe.
Erstmal mit "festen" Gruppenmitgliedern probieren, dynamische Gruppenmitglieder sind später ggf. geeignet vielseitigere Aufgaben zu lösen.
Meine Rollladenkommandos an ganze Fassaden gehen immer an Gruppen.
Thomas
Oder alle betreffenden Module in eine Gruppe und den betr. Befehl nicht an ein Modul sondern an die betr. Gruppe.
Erstmal mit "festen" Gruppenmitgliedern probieren, dynamische Gruppenmitglieder sind später ggf. geeignet vielseitigere Aufgaben zu lösen.
Meine Rollladenkommandos an ganze Fassaden gehen immer an Gruppen.
Thomas
-
- Administrator
- Beiträge: 5293
- Registriert: Mi 10. Jan 2007, 18:49
- Hat sich bedankt: 4 Mal
- Danksagung erhalten: 15 Mal
- Kontaktdaten:
#3 RE: Rollo Steuerung mit GT6, nur 2 Ziele pro Taste?
Mir fällt auf, das die 1. und 2. Belegung genau vertauscht sind. Damit machst du (oder der Elektriker) dir das Leben unnötig schwer. Es sollte alle Module so verdrahtet sein dass ein LCN- "Rollladen Hoch" Kommando auch den Rollladen hoch fährt und nicht wieder getrickst wird. Dann kann du leicht Gruppen Bildern.
So wie jetzt die Sache aussieht müsste bei Kurz/Lang die Rollladen an Modul 5 Hoch und am Modul 6 runterfahren (bzw. umgekehrt)
Gruß
Florian, die ungerne über Software Hardwarefehler behebt.
So wie jetzt die Sache aussieht müsste bei Kurz/Lang die Rollladen an Modul 5 Hoch und am Modul 6 runterfahren (bzw. umgekehrt)
Gruß
Florian, die ungerne über Software Hardwarefehler behebt.
-
- (†)
- Beiträge: 14250
- Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 56 Mal
#4 RE: Rollo Steuerung mit GT6, nur 2 Ziele pro Taste?
Moin Martin,
ich seh mal nach ...
Wenn deine Belegung der Rollos an den Relais nicht für eine Gruppenbildung taugt, kannst du alternativ auch Tasten mit Fahrkommandos in beliebige Module parametrieren, diese dann wieder in eine Gruppe fassen und mit einem Gruppenkommando 'sende Taste' die gewünschte Funktion auslösen.
Eine klare Richtung bei den Hardwareanschlüssen würde ich (wenn irgend möglich) immer voraussetzen.
Grüße, Uwe
ich seh mal nach ...
Wenn deine Belegung der Rollos an den Relais nicht für eine Gruppenbildung taugt, kannst du alternativ auch Tasten mit Fahrkommandos in beliebige Module parametrieren, diese dann wieder in eine Gruppe fassen und mit einem Gruppenkommando 'sende Taste' die gewünschte Funktion auslösen.
Eine klare Richtung bei den Hardwareanschlüssen würde ich (wenn irgend möglich) immer voraussetzen.
Grüße, Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------
#5 RE: Rollo Steuerung mit GT6, nur 2 Ziele pro Taste?
Ok das mit den Gruppen hab ich geschaft, was die Befehle Hoch/Runter angeht, ja stimmt da ist was falsch verdrahtet.
Das kommt auf meine Liste.
Dank euch
Das kommt auf meine Liste.
Dank euch
-
- (†)
- Beiträge: 14250
- Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 56 Mal
#6 RE: Rollo Steuerung mit GT6, nur 2 Ziele pro Taste?
Na prima, das ist doch schon mehr als 'die halbe MIete' :w00t:
Die Laufrichtung lässt sich normalerweise problemlos durch tauschen der Richtungsdrähte am R4M2H umdrehen. Deine Beanstandung lässt sich also im Minutenbreich richtig stellen.
Weiter viel Erfolg - wir erwarten deine neuen Fragen
Grüße, Uwe
Die Laufrichtung lässt sich normalerweise problemlos durch tauschen der Richtungsdrähte am R4M2H umdrehen. Deine Beanstandung lässt sich also im Minutenbreich richtig stellen.
Weiter viel Erfolg - wir erwarten deine neuen Fragen
Grüße, Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 0 Gäste