#1 Heizungssteuerung Nibe F750

Beitragvon koboldo » Mo 29. Jul 2013, 11:38

Moin...
im Handbuch von meiner Wärmepumpe habe ich folgendes gefunden:

Anschluss zur Aktivierung der Ventilatorgeschwindigkeit
Um eine von vier Ventilatorgeschwindigkeiten zu aktivieren,
kann mit F750 ein externer Schaltkontakt verbunden
werden. Der Schaltkontakt muss potenzialfrei sein. Er
wird mit dem gewählten Eingang (Menü 5.4, siehe Seite
52) an Klemme X6 an der Eingangskarte (AA3) verbunden.
Bei geschlossenem Kontakt wird die gewählte Ventilatorgeschwindigkeit
aktiviert. Bei erneutem Öffnen des
Kontakts läuft der Ventilator wieder mit Normalgeschwindigkeit.


Heißt das, das ich hier ein Relais vom R8H anschließen kann und somit die Ventilatorgeschwindigkeit regulieren kann ?
Gruß
Jörg

Benutzeravatar

Beleuchtfix
Administrator
Administrator
Beiträge: 5294
Registriert: Mi 10. Jan 2007, 18:49
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 16 Mal
Kontaktdaten:

#2 RE: Heizungssteuerung Nibe F750

Beitragvon Beleuchtfix » Mo 29. Jul 2013, 11:57

So würde ich es interpretieren und testen. Du musst eigentlich nur einmal die beiden Kontakte verbinden und dann sollte der Ventilator anders laufen.

Viel Erfolg
Florian


Themenersteller
koboldo
Fleißiges Mitglied
Fleißiges Mitglied
Beiträge: 324
Registriert: Do 16. Feb 2012, 15:50
Hat sich bedankt: 7 Mal

#3 RE: Heizungssteuerung Nibe F750

Beitragvon koboldo » Mo 29. Jul 2013, 12:11

Das werde ich dann mal testen....:)

Dann könnte ich die Lüftung runterdrehen, sobald ein Fenster geöffnet ist :w00t:


Themenersteller
koboldo
Fleißiges Mitglied
Fleißiges Mitglied
Beiträge: 324
Registriert: Do 16. Feb 2012, 15:50
Hat sich bedankt: 7 Mal

#4 RE: Heizungssteuerung Nibe F750

Beitragvon koboldo » Di 30. Jul 2013, 12:19

Funktioniert, zumindest wenn man die beiden Kabel zusammenhält, ändert sich die Lüftergeschwindigkeit....

Nach der Lektüre von diesem http://www.bus-profi.de/index.php/forum/topic/2630.html?page=1, bin ich jetzt unsicher ob ich das an den R8H anschließen kann....Bisher sind dort die Heizungsventile angeschlossen, die natürlich aller mit Saft laufen....

Für diese Schaltung bräuchte ich aber keinen "Saft"....

Benutzeravatar

Uwe
(†)
Beiträge: 14250
Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 56 Mal

#5 RE: Heizungssteuerung Nibe F750

Beitragvon Uwe » Di 30. Jul 2013, 12:50

Moin Jörg,
die dort damals diskutierten Einschränkungen stehen im aktuellen Waschzettel nicht mehr. Man hat an den Modulen Verbesserungen durchgeführt, die 'unsichtbar' sind.
Du kannst die Kontakte also bedenkenlos 'potenzialfrei' nutzen.

Grüße, Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------


Themenersteller
koboldo
Fleißiges Mitglied
Fleißiges Mitglied
Beiträge: 324
Registriert: Do 16. Feb 2012, 15:50
Hat sich bedankt: 7 Mal

#6 RE: Heizungssteuerung Nibe F750

Beitragvon koboldo » Di 30. Jul 2013, 12:57

Hallo Uwe,
und was ist mit

Hinweise
·Die Relaiskontakte sind für hohe Einschaltströme optimiert (AgSnO). Sie brauchen
eine Mindestlast, damit keine Oxidschichten = Kontaktfehler auftreten. Der Schaltstrom
muss über 100mA liegen oder die Schaltspannung über 20V.
Falls im Einzelfall Kleinspannungen geschaltet werden sollen, müssen die Relais
gegen solche mit AgNi Kontakte getauscht werden. Bitte wenden Sie sich in diesem
Fall an die LCN-Hotline


Gruß
Jörg


Themenersteller
koboldo
Fleißiges Mitglied
Fleißiges Mitglied
Beiträge: 324
Registriert: Do 16. Feb 2012, 15:50
Hat sich bedankt: 7 Mal

#7 RE: Heizungssteuerung Nibe F750

Beitragvon koboldo » Di 30. Jul 2013, 13:00

Wie wird das nun angschlossen ?

Hinten ist immer die Phase überbrückt, bisher auch schon bei allen Relais (mein Elektriker)....
Diese würde ich nun entfernen und dann bei dem Relais oben und unten rechts das Kabel von der Heizung reinklemmen...
So müsste es doch dann funktionieren oder ?

Benutzeravatar

Uwe
(†)
Beiträge: 14250
Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 56 Mal

#8 RE: Heizungssteuerung Nibe F750

Beitragvon Uwe » Di 30. Jul 2013, 13:12

Ich habe mich da nie dran gestört, Jörg ... :blush:
aber ...
Bitte wenden Sie sich in diesem Fall an die LCN-Hotline

... versuch doch mal. Wir sind hier ja nicht die Hotline :blink:

Nett gemeint von Karsten - aber wenn die Brücken wieder raus sind, sollte das so gehen.

Grüße, Uwe - bei dem die Relais auch mit Kleinspannung alle mit "normalen" Kontakten laufen
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------


Themenersteller
koboldo
Fleißiges Mitglied
Fleißiges Mitglied
Beiträge: 324
Registriert: Do 16. Feb 2012, 15:50
Hat sich bedankt: 7 Mal

#9 RE: Heizungssteuerung Nibe F750

Beitragvon koboldo » Di 30. Jul 2013, 13:25

Danke, dann werde ich das bei Gelegenheit mal testen....