Hallo,
hatte heute den Fall, eine LED Leuchte mit VG für Phasenanschnitt, die dimmbar ist.
Hängt an einem LCN-SH mit eingeschaltetem Filter.
Dimmen klappt auch wunderbar, aber die Leuchte geht nicht aus...
Der "Leckstrom" vom Filter reicht aus, die Leuchte "dunkel leuchten" zu lassen, bei AUS.
Abhilfe, den Filter abschalten, was nicht gut ist, besser den Dimmausgang über ein Relais schalten, oder eine Grundlast verwenden (Stromverschwendung !, will der Kunde nicht, ich auch nicht !!)
Da muss was neues her, wie ein HU mit Relais und x 0-10V, Dali oder "ganz neue Dinge !" .....
gruss thomas
Willkommen auf unserer neuen Forenplattform für das Bus-Profi Forum
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
LED Leuchten die dimmbar am LCN sein sollten, aber nicht AUS gehen...
-
- (†)
- Beiträge: 14250
- Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 56 Mal
#2 RE: LED Leuchten die dimmbar am LCN sein sollten, aber nicht AUS gehen...
Kennst du das neue LCN-Forum?
Da stehen nur solche Dinger drin ...
Geht nicht gibt es nicht ...
Grüße, Uwe

Da stehen nur solche Dinger drin ...

Geht nicht gibt es nicht ...
Grüße, Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------
-
Themenersteller - Alleswisser
- Beiträge: 5742
- Registriert: Mo 21. Apr 2008, 20:03
- Hat sich bedankt: 20 Mal
- Danksagung erhalten: 13 Mal
#3 RE: LED Leuchten die dimmbar am LCN sein sollten, aber nicht AUS gehen...
LCN-Forum
Wat it den das...
Erst mal sehen, was hier kommt...
gruss thomas - Neuling

Wat it den das...

Erst mal sehen, was hier kommt...

gruss thomas - Neuling
lg Thomas
-
- Fleißiges Mitglied
- Beiträge: 311
- Registriert: Mi 5. Mär 2008, 22:33
- Kontaktdaten:
#4 RE: LED Leuchten die dimmbar am LCN sein sollten, aber nicht AUS gehen...
Das Problem habe ich auch bei einigen 14er Modulen, selbst mit NV-Strahlern. Das tritt bei mir aber nur auf wenn die Leuchte langsam runter dimmt. Schalte ich sie spontan richtig aus, passiert das nicht. Schicke eine Statusabfrage mit einer virtuellen Taste hinterher.
Das geht.
Grüße
Michael
Das geht.
Grüße
Michael
-
Themenersteller - Alleswisser
- Beiträge: 5742
- Registriert: Mo 21. Apr 2008, 20:03
- Hat sich bedankt: 20 Mal
- Danksagung erhalten: 13 Mal
#5 RE: LED Leuchten die dimmbar am LCN sein sollten, aber nicht AUS gehen...
Nein Michael,
das geht nicht mit allen.
Ich habe selbst eine ! LED (GU10)an einem UPP Ausgang hängen, dass Ding geht nicht AUS.
Gruss thomas - der da immer ein "Nachtlicht" hat, was auch " gar nicht so schlecht ist
"
das geht nicht mit allen.
Ich habe selbst eine ! LED (GU10)an einem UPP Ausgang hängen, dass Ding geht nicht AUS.
Gruss thomas - der da immer ein "Nachtlicht" hat, was auch " gar nicht so schlecht ist

lg Thomas
-
- Fleißiges Mitglied
- Beiträge: 311
- Registriert: Mi 5. Mär 2008, 22:33
- Kontaktdaten:
#6 RE: LED Leuchten die dimmbar am LCN sein sollten, aber nicht AUS gehen...
Ist das an einem anderen SH oder UPP auch so? Nur um auszuschliessen dass das Modul Probleme macht. Kannst du die Spannung während des Fehlers messen?. Wäre nicht das erste GU10 was Kontaktprobleme hat. Evtl. tritt ein Übergangswiderstand an der Fassung auf, die dann den Stromfluss verursachen?
Gruß
Michael
Gruß
Michael
-
- (†)
- Beiträge: 14250
- Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 56 Mal
#7 RE: LED Leuchten die dimmbar am LCN sein sollten, aber nicht AUS gehen...
Nee Nee - die Zauberworte heißen hier i.d.R. immer Filter und Grundlast - jeweils mit und ohne ...
Nur erzeugt leider auch eine kapazitive Grundlast noch (wenn auch kleine) Kosten am Zähler.
Den Versuch mit älteren Modulen halte ich für sinnlos. Ich kann doch kein Modul mit "12er-Triac-Technik" bestellen. Wenn das Triac gewechselt wurde, ist das alte wahrscheinlich nicht mehr lieferbar.
Dass die Module sich in den Serien mal unterschiedlich verhalten ist ein durchaus bekanntes 'Phänomen'.
Ich habe auch schon in einer Anlage den elektronischen Ausgängen noch Relais nachgeschaltet. Über die Statuskommandos vom Ausgang lässt sich das problemlos steuern - und die LED sind auch immer sicher aus. Nur sind damit die Kosten auch wieder höher.
Grüße, Uwe
Nur erzeugt leider auch eine kapazitive Grundlast noch (wenn auch kleine) Kosten am Zähler.
Den Versuch mit älteren Modulen halte ich für sinnlos. Ich kann doch kein Modul mit "12er-Triac-Technik" bestellen. Wenn das Triac gewechselt wurde, ist das alte wahrscheinlich nicht mehr lieferbar.
Dass die Module sich in den Serien mal unterschiedlich verhalten ist ein durchaus bekanntes 'Phänomen'.
Ich habe auch schon in einer Anlage den elektronischen Ausgängen noch Relais nachgeschaltet. Über die Statuskommandos vom Ausgang lässt sich das problemlos steuern - und die LED sind auch immer sicher aus. Nur sind damit die Kosten auch wieder höher.
Grüße, Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------
#8 RE: LED Leuchten die dimmbar am LCN sein sollten, aber nicht AUS gehen...
Moin.
Die Philips-LED bei mir glimmen auch, wenn ich ausschalte. ABER nur ca 2-3 Minuten, dann sind sie ganz aus. Mir wäre es nie aufgefallen, wenn meine Tochter mich nicht danach gefragt hätte, warum ihre Leuchten immer leicht nachleuchten.
mfg Carsten
Die Philips-LED bei mir glimmen auch, wenn ich ausschalte. ABER nur ca 2-3 Minuten, dann sind sie ganz aus. Mir wäre es nie aufgefallen, wenn meine Tochter mich nicht danach gefragt hätte, warum ihre Leuchten immer leicht nachleuchten.
mfg Carsten
Wenn du Hufgetrappel hörst, denk an Pferde und nicht an Zebras.
-
- Fingerwundschreiber
- Beiträge: 140
- Registriert: Do 11. Aug 2005, 14:11
- Danksagung erhalten: 3 Mal
#9 RE: LED Leuchten die dimmbar am LCN sein sollten, aber nicht AUS gehen...
Hallo Thomas,
habe bei mir auch einige NV-Strahler auf dimmbare LED umgestellt.
Die Dimmung geht super. Ich habe von den 6 Stück schwenkbaren Leuchtmitteln einfach ein
NV-Halogenstrahler drin gelassen und habe so die Grundlast. Der einzelne Halogen-Strahler ist so gedreht,
dass er in eine Ecke oder an die Decke strahlt und fällt gar nicht auf.
Nicht das eleganteste, aber in meinem Fall ausreichend.
Bei einem Kunden wäre das aber wieder nur eine Bastellösung
Bert
habe bei mir auch einige NV-Strahler auf dimmbare LED umgestellt.
Die Dimmung geht super. Ich habe von den 6 Stück schwenkbaren Leuchtmitteln einfach ein
NV-Halogenstrahler drin gelassen und habe so die Grundlast. Der einzelne Halogen-Strahler ist so gedreht,
dass er in eine Ecke oder an die Decke strahlt und fällt gar nicht auf.
Nicht das eleganteste, aber in meinem Fall ausreichend.
Bei einem Kunden wäre das aber wieder nur eine Bastellösung

Bert
#10 RE: LED Leuchten die dimmbar am LCN sein sollten, aber nicht AUS gehen...
hi Uwe,
die kapazitive Last dürfte am Zähler keine Auswirkungen haben, aber in dem Grundlastmodul ist auch ein R mit einem C in in Reihe enthalten.
Ich habe je nach Leuchtmittel eine Kondensator und einen Widerstand in Reihe und dann parallel zum Leuchtmittel geschaltet, das ganze im Baldachin untergeklemmt. So kann mann die Grundlast so kein wie möglich machen ohne das es zum Nachleuchten kommt. Die Verwendung eine LED mit Grundlast ist da immer noch sparsamer als ein "normales" Leuchtmittel denn auch da kommt es zu Verlusten im ausgeschalteten Zustand nur sieht man diese nicht!
Gruß Dirk
die kapazitive Last dürfte am Zähler keine Auswirkungen haben, aber in dem Grundlastmodul ist auch ein R mit einem C in in Reihe enthalten.
Ich habe je nach Leuchtmittel eine Kondensator und einen Widerstand in Reihe und dann parallel zum Leuchtmittel geschaltet, das ganze im Baldachin untergeklemmt. So kann mann die Grundlast so kein wie möglich machen ohne das es zum Nachleuchten kommt. Die Verwendung eine LED mit Grundlast ist da immer noch sparsamer als ein "normales" Leuchtmittel denn auch da kommt es zu Verlusten im ausgeschalteten Zustand nur sieht man diese nicht!
Gruß Dirk