Hallo obeis!
obeis hat geschrieben:[...]
Aber Warum???? Das Traggerüst hat oben und unten Kunststoff Riegel die in eine Kunststoffhalterung fassen. Es gibt in meinem und Ich denke auch in deinem Verteiler keine leitende Verbindung zwischen Traggerüst und Gehäuse. Ich kann hier leider nicht mehr ganz folgen.
Bei einem Verteiler der Schutzklasse 2 sollte möglichst wenig "Fläche" geerdet werden. Daher sollten nur die Hutschienen vom Traggerüst isoliert werden, die wirklich mit dem Schutzleiter verbunden sind.
Hier eine ganz gute Quelle zum Nachlesen:
http://www.elektrofachkraft.de/fachwissen/fachartikel/installationsarbeiten/schutzleiteranschlusse-in-sk-ii-stromkreisverteilern/obeis hat geschrieben:Es ist aber doch nach wie vor der Fall das Metallteile im Verteiler geerdet sein müssen. Oder hab ich irgendwann nicht aufgepasst?
[...]
Hierbei kommt es auf den Verteiler an:
Wenn es ein Verteiler der Schutzklasse 1 ist, dann
müssen alle Metallteile geerdet werden. Diese Verteiler befinden sich häufig in der Industrie, z. B. Verteiler der Firma Rittal.
Wenn es ein Verteiler der Schutzklasse 2 ist, dann
dürfen die Metallteile
nicht mit dem Schutzleiter verbunden werden. Diese Verteiler sind häufig im Hausbau zu finden, z. B. Hager, ABB.
Gruß
Echo