Blitzen an den Ausgängen - FW 170212

Fragen zu den original Modulen von Issendorff

Themenersteller
Chris
Dr. Forum
Dr. Forum
Beiträge: 652
Registriert: Mo 15. Mär 2010, 21:14

#21 RE: Blitzen an den Ausgängen - FW 170212

Beitragvon Chris » Mo 4. Nov 2013, 21:10

Ich möchte an dieser Stelle vorerst nicht mehr dazu sagen. Base weg geht gar nicht. Das die Base in diesem Fall das Problem auslöst ist sehr wahrscheinlich. Aber der Grund dafür liegt wohl wo anders. Im normalen Betrieb passiert da auch nix. Die Probleme tauchen auch ohne Base durch Abfragen ueber die PRO auf. Das Problem legt wohl wo anders. Und wenn die Base raus muss fliegt alles raus. Nur durch die Base wurde das System gekauft.

Benutzeravatar

Thomas.Einzel
Lord Forum
Lord Forum
Beiträge: 1163
Registriert: Do 30. Mai 2002, 07:59
Hat sich bedankt: 2 Mal
Danksagung erhalten: 10 Mal

#22 RE: Blitzen an den Ausgängen - FW 170212

Beitragvon Thomas.Einzel » Mo 4. Nov 2013, 21:13

Chris hat geschrieben:In meine aktuelle LCN Baustelle kommt jedenfalls kein Issendorff Modul rein...

Könnte das nicht kompliziert werden? Zumindest wenn es eine LCN Baustelle bleiben soll?

Thomas


Themenersteller
Chris
Dr. Forum
Dr. Forum
Beiträge: 652
Registriert: Mo 15. Mär 2010, 21:14

#23 RE: Blitzen an den Ausgängen - FW 170212

Beitragvon Chris » Mo 4. Nov 2013, 21:14

[zitat=Chris]Ich möchte an dieser Stelle vorerst nicht mehr dazu sagen. Base weg geht gar nicht. Das die Base in diesem Fall das Problem auslöst ist sehr wahrscheinlich. Aber der Grund dafür liegt wohl wo anders. Im normalen Betrieb passiert da auch nix. Die Probleme tauchen auch ohne Base durch Abfragen ueber die PRO auf.


Themenersteller
Chris
Dr. Forum
Dr. Forum
Beiträge: 652
Registriert: Mo 15. Mär 2010, 21:14

#24 RE: Blitzen an den Ausgängen - FW 170212

Beitragvon Chris » Mo 4. Nov 2013, 21:17

@Thomas
Ich hab mir angewöhnt die Verdrahtung so flexibel zu halten, dass ich auch andere Systeme einsetzen kann.


Themenersteller
Chris
Dr. Forum
Dr. Forum
Beiträge: 652
Registriert: Mo 15. Mär 2010, 21:14

#25 RE: Blitzen an den Ausgängen - FW 170212

Beitragvon Chris » Mo 4. Nov 2013, 21:38

Senti hat geschrieben:Was für ein sch... da ruft man dort an und es heist den Fehler kennen wir noch garnicht.
Da bin ich doch am Freitag mal FETT angelogen worden GR.
Warum haben die nicht die HOSE an und sagen was los ist, statt einem vor den Kunden da stehen zu lassen
wie ein Depp. Mit so einer Nummer sammelt man bei keinem Kunden "Pluspunkte"
Hoffe nur das sich da was tut und das BALD

Gruss Senti --- bei dem, 10 Ausgänge eines Kunden Disco machen


Kannst du mir mal sagen was an den betroffenen Modulen angeschlossen ist und ob evtl. die Regler aktiv sind? Suche nach zusammenhängen.

Benutzeravatar

Uwe
(†)
Beiträge: 14250
Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 56 Mal

#26 RE: Blitzen an den Ausgängen - FW 170212

Beitragvon Uwe » Mo 4. Nov 2013, 21:40

Ich habe das auch schon mit eigenen Augen gesehen. Es blitzt - nicht immer, aber immer öfter ...

Wenn das Base es schafft an nur einer (1) bestimmten LCN-Firmware solch ein Blitzen zu erzeugen ... sorry, aber da ist bei mir irgendwie kein Verständnis für da (in meinem kleinen mechanischen Hirn).

Loxone war "ganz geil" darauf uns als Partner zu bekommen, und der Hager-Vertreter buhlt auch immer wieder mit seinem Tebis.
Wir sind aber nicht gewillt diesen Dorn in einem anderen Auge schmerzfrei zu entfernen :lol:

Grüße, Uwe - dem für morgen diverse Blitztests vorhergesagt wurden ;)
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------


Max
Mitglied
Mitglied
Beiträge: 34
Registriert: Di 15. Dez 2009, 23:36

#27 RE: Blitzen an den Ausgängen - FW 170212

Beitragvon Max » Mo 4. Nov 2013, 22:04

Hallo Leute !

Hatte das Problem mit den blitzenden Ausgängen bei Modulen der FW 14B104 im Jahr 2010 schon mal.

Damalige Gruende fuer so ein blitzen wurden von der Hotline aufgelistet:

- Stoerende Verbraucher im Netz (alte Bohrmaschine, Foen, usw).
- Verseuchtes Stromnetz, z.B. bei Fotovoltaik-Anlagen (keine
sauberen 50Hz-Wechselspannung).
- Gibt es eine bestimmte Kernzeit, z.B. um 18:00 Uhr - wenn draussen die
Strassenlaternen eingeschaltet werden. Dazu werden Freuenzen auf die
Stromleitung geschickt. Manche Staedte verwenden dafuer heftige Frequenzen mit
heftigem Pegel. (Das wuerde man sogar auch am Fernseher erkennen, der dann
krisselt und zuckt)
Ich versuche Ihnen damit aufzuzeigen, das der Effekt doch wohl eher
von aussen kommt, und keine Schwaeche von LCN ist. Moegen Sie diese
aufgefuehrten Punkte einmal pruefen? Vielleicht habe ich Sie auch auf eine
Idee gebracht, wo man noch hinterschauen koennte (bestimmte
Verbraucher in der Wohnung, im Haus, in der Strasse).

Damals hatte ich eine benutzerdefinierte bzw. lineare Kennlinie bei den Ausgängen eingestellt.
Die Hotline gab mir auch den Hinweis, die Kennlinie "Halogen" zu verwenden, da diese gegenüber den anderen Kennlinien
scheinbar kontinuierlich angepasst wurde.

Nach Umstellen auf "Halogen" war das blitzen verschwunden.

Gruss Markus - der nicht weiß, ob aktuelle Module ein ähnliches Problem haben

Benutzeravatar

Beleuchtfix
Administrator
Administrator
Beiträge: 5294
Registriert: Mi 10. Jan 2007, 18:49
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 16 Mal
Kontaktdaten:

#28 RE: Blitzen an den Ausgängen - FW 170212

Beitragvon Beleuchtfix » Mo 4. Nov 2013, 22:38

Uwe hat geschrieben:Wenn das Base es schafft an nur einer (1) bestimmten LCN-Firmware solch ein Blitzen zu erzeugen ... sorry, aber da ist bei mir irgendwie kein Verständnis für da (in meinem kleinen mechanischen Hirn).

Wenn man bei gleichen Befehlen das Flackern auch mit der Pro erzeugen kann, ist das auch ein Problem der Firmware, wenn man es aber nur über das Base erzeugen kann, dann sollte Filip auch daran arbeiten. Es gibt sicherlich auch im Base Verbesserungsmöglichkeiten.

Gruß
Florian

Benutzeravatar

Thomas
Alleswisser
Alleswisser
Beiträge: 5742
Registriert: Mo 21. Apr 2008, 20:03
Hat sich bedankt: 20 Mal
Danksagung erhalten: 13 Mal

#29 RE: Blitzen an den Ausgängen - FW 170212

Beitragvon Thomas » Mo 4. Nov 2013, 23:37

Hallo Florian,

Filip ist informiert.
Ich habe diesen Blitzen leider vor Ort auf 2 Baustellen nicht gesehen, wurde aber auch vor Wochen angesprochen, dass etwas "blitzt".
Da werde ich Nachfragen.

Ich hatte da auch schon mal ein Problem, mit einer alten Firm (Jahre her:confused: ), muss mal suchen.
Die Punkte von Max, da ist auch was dran...

Ich habe im Moment nur ein UPS mit der Firm @home und kann es daher (noch) nicht im Langzeit Versuch testen.
Ich habe auch das Gefühl, es tritt nicht sofort auf, sondern erst nach einiger Zeit.

gruss thomas - der mit Base, LinHk und IX @home einiges an "Feuer" in den Bus bringt.
lg Thomas

Benutzeravatar

Uwe
(†)
Beiträge: 14250
Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 56 Mal

#30 RE: Blitzen an den Ausgängen - FW 170212

Beitragvon Uwe » Di 5. Nov 2013, 00:47

Jau, Markus hat ja völlig recht ...

[zitat]... wenn draussen die Strassenlaternen eingeschaltet werden.[/zitat]
Der Fehler wurde übrigens durch eine Hardwareänderung an den LCN-Modulen eliminiert ...
Die (neuere) FW 1707.. blitzt ja auch nicht mehr. Hat da schon mal jemand nach Unterschieden geschaut?

[zitat]Verseuchtes Stromnetz ...[/zitat]
Wenn ich das nächste Mal vor Ort auf einer sicher blitzenden Baustelle bin, werde ich den Oskar dran hängen.
Wir prüfen schon alle Möglichkeiten und suchen auch nach Parallelen - koste es, was es wolle :scared:

Grüße, Uwe - der noch nach den Kunden sucht, die eine solche Fehlersuche auch bezahlen möchten
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------